Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

sashkaa

Пользователи
  • Публікації

    606
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем sashkaa

  1. Залили фундамент по проекту: залегание подушки на отметке -1200мм, ширина 1000мм высота 300мм, лента ширина 400мм высота над землей 500мм. Бетон В25, разбавляли водой (так как миксер приехал раньше положенного времени и ожидал около часа). Подушка и лента заливались каждый в один заход. Внутри фундамента выкопан грунт до подушки и засыпан речным песком около 70-80 см.

     

    Длина дома 8700мм, ширина 18600мм

     

    [ATTACH]482331[/ATTACH]

     

     

     

    Через 4 месяца, после дождей и морозов, имею вот это:

     

     

     

    А что с армированием. Если так как на малюнке особенно в части стены то в принципе тут накоплено по мелочам. Подготовка, неверное армирование. некачественное бетонирование. И что за основание было под "подушкой". Хоть пленка была какая или лили просто по песку

  2. В связи с поломкой гибочного станка там, где всегда заказывал хомута и прочие изделия из арматуры, прошу поделиться контактами, где можно заказать сотню хомутов (чтобы сделали на станке)?

    Спасибо!

     

    любая крупная стройка. думаю помогут. У вас их что нима?

    Мои смогли станок сварганить сами.

  3. Речь идет за ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ппс. Там совсем другие характеристики по теплоизоляции.

    + его еще и в том что он не собирает влагу как вата.

    а влажный утеплитель работает совсем не так как сухой.

    щели между стыками эппс перекрываются замками, а между балками можно той же ватой уплотнить либо пеной задуть.

     

    Гуглить область применения ЭППС до полного просветления. особенно в части применения в жилье. и что в нем выделяется.

    • Лайк 4
  4. УЗО 25 А, 30 мА, тип А, 2 полюса, CD225J Hager -564,75 грн.

    Автомат 16 А, 1 фазный, В, MB116A Hager - 85,05 грн.

    Cуммарно 564,75+85,05 =649,8

    Диф. автомат 16A, 30 мA, уставка B, тип A, 6 кА, Hager AD916J - 948,60 грн.

     

     

    Дифавтомат 16 А, 30 мА, уставка В, PFL6 Moeller PFL6-16/1N/В/003 -677,83 грн.

    УЗО 25 А, 30 мА, 2 полюса, тип АС, PF6 Moeller PF6-25/2/003 -- 753,29 грн

    Автомат Moeller PL6 16 А, однополюсный, уставка С, PL6-C16/1 - 87,15 грн

    Суммарно 753,29+87,15=840,44грн

     

    По Хагеру дифавтомат дороже, по моллеру дешевле

    • Лайк 1
  5. сразу отвечу на последнее -

     

    ...... в связи с нарушением пункта 4.36 например подпункта д)3) или к)2) ДБН В.2.5-23-2010.

     

    Что касается

     

    именно в этой части, сто-пудово согласен! Такое впечатление, что как в мультике "Каникулы в Простоквашино", когда писали письмо домой. Один начал, второй дописал, третий.....

    Если смотреть п.2.1.4 - то здесь все точно: короб отдельно, труба отдельно, металлорукав отдельно, лотки и т.д. Получается, что труба и гибкий металлический рукав по ПУЭ это разные вещи. Идем дальше. ПУЭ, глава 2.3. п.2.3.12 - ссылается на ДСТУ 4549, который четко дает разъяснения, касательно кабельных трубопроводов, но о чудо! Уже нигде нет слова о гибком металлолорукаве!!! Есть другие определения, но не такие! Все, приехали.

     

    Вывод (мое мнение): Руководствуясь ДБН 23-10, в части стационарных электроппроводок, нужно выполнять пункт 4.36, который полностью отождествляет определения ДСТУ 4549 "Системы кабельных трубопроводов".

     

    p.s.: а сравнивать отечественный металлорукав с западным аналогом, или ВВГ в его нынешнем виде с западным кабелем - все равно, что калькулятор МК-64 с IBM, ВАЗ с Fiat, и т.д. Вот откуда изначально и растут все беды.

     

    А так в принципе и есть. пишет один к примеру с КПИ, другой с министерства профильного и тд... Получаем главу сырую. хорошо если до утверждения разошлют практикам.

     

    Да почему в ветке рассуждаем о ПУЭ-2009, а не ПУЭ-2014. Нехорошо-с

  6. Я не пойму к чему спор. Неужели намного дороже сделать так530.JPG

     

    Как то просто интересно стало как у них. Если что соседняя Польша. Если что в приведенном выше упоминании о домиках в Малютянке такого не увидел. Там просто кабель в штробе

     

    Ну и еще

    528.JPG

    • Лайк 1
  7. Всегда нужно иметь в запасе "карман" и обновлять в нем информацию хоть раз в месяц, вещь полезная и спасает информацию не только от банального

    воровства но и при поломке ПК.

     

    Я думаю у тех кто работает как минимум 3 диска синхронизированно. У мня еще и в облаке

  8. там все просто і класично. Розміри 350 х400. Армування чотирма нитками по 12мм. Дві зверху і дві знизу. Хомути з арматури 6мм, хоча я дам катанку 6.5мм.

     

    вода після засипки попадати під фундамент вже не повинна. Засипка буде виконана теж глиною. Тобто буде зроблено глиняний замок.

     

    Сьогодні ввечері був на ділянці. Сохне досить швидко але питання розпушеної глини на дні траншеї залишається відкритим. Після завтра якщо все підсохне і вирішу питання утрамбування можна буде заливатись.

     

     

    По проекту повинно бути В15 а я планую В20. Думаю цього достатньо. Ще й хочу щоб було W6 а не класично W4. Арматурна сітка буде із захисним шаром 40мм, так по проекту.

    Переживаю що через розпушеність а це приблизно 1-2см мякшої глини можлива буде просадка фундаменту із всіма витікаючими :( ....

    Може якось маленькою лопаткою зібрати цей розпушений шар? Арматура підвішена отож можна припідняти а після додаткового вичищення опустити на проектну висоту.

     

     

    Якщо W6 по буде 25. Подивіться прайси нормальних заводів.

  9. От смотрю и удивляюсь! Все заморлчились локальной мини задачей как заливать ...глина то размякла!.

    А подумал кто что будет с домом если не дай бог ливни и тд и при готовом доме туда попадёт вода и глина опять размякнет но уже под домом???????

     

    При готовом доме будут мероприятия по отводу воды. Сейчас имеется яма. В которую собралась вода.

    • Лайк 2
  10. Викопали траншею під ленту (в котловані), встановили опалубку і вклали арматуру. Залити бетон не встигли. На наступний день (дні) пройшла хороша злива і затопило траншею. Тепер незнаю що з цим робити бо заливати планував без підготовки , тобто дно траншеї просто глина. Коли було сухо то глина була дуже тверда. Лопату встромити було досить важко. А зараз дно траншеї розмякло, подекуди розмило, бо в двох кутках зробив приямки неподалік ленти і відкачав частину води. Подекуди навпаки трішки підмулило. Тепер незнаю до кінця як розлулити цю ситуацію щоб залити бетон. Чекати поки висохне ? Це буде десь біля тижня часу бо не можу всю воду викачати. Нехочу багато приямків копати а розігнати теж неможу бо заваджає вже вкладена арматура. Глина теж думаю вже не буде такою твердою як було до того. Як варіант думаю вибрати по максимумі воду, потім підсипати десь 5 см щебню, але як втрамбувати вже з арматурою ? Арматурна сітка тільки нижня (так по проекту). Може засипати щебінь на підвішену арматуру, він буде якраз по рівню з арматурою. Потім розібрати поперечні балки на яких висить арматура і покласти арматуру на щебінь. Потім віброплитою протрамбувати щебінь з аматурою і після трамбовки знову підняти і підвісити арматурну сітку? Що скажете? Пройде такий варіант?

     

    Підніміть арматурну сітку на 2-3 см. Залийте бетоном більш міцним. Все. Якщо ви планували В20, купіть В25. Нічого там не станеться. Просто трошкі підійміть сітки щоб був шар бетону під нею

  11. а вы владелец? что так уверенно говорите))

     

    Добавлено через 1 минуту

     

    да конечно тут Вы правы на 101%. Все попытки помочь вылазят неправильными советами и комом. Там по хорошему глядя на тот объект электрика для начала ответственного нужно.

     

    Общая площадь 30 квадратов. Комната отдыха, душевая с с/узлом ну и выделяю объем бани.дальше сайты Харвии Саво и прочих в помощь

    • Лайк 1
  12. а да точно, извиняюсь тогда.

     

    Добавлено через 8 минут

     

    одна каменка столько кушать может. Но в любом случае 10мм по алюминию будет мало, да и 5-й жили не хватает.

     

    Она будет работать непрерывно или какие то все таки коэф учитывать.

     

    Каменка там будет 6-9 кВт как в любой частной бане.

  13. не знаю, но навскидку если у вас 36квт то это кабель по хорошему не менее 35мм2, тоисть это АВВГ 4*35 или АВБбшв 4*35. Но опять же я не знаю сколько у вас метров линия.

    4*10 это примерно 15кВт, что в вашем случае не правильно. Ну это все повторюсь на глаз, более детально не считал. Как то так.

     

    Там не на 36 кВт нужен кабель. 36 то на всесь комплекс. Кто то самый первый пост читал. Нужен кабель от главного распред щита к отдельно стоящей бане. Перечислено оборудование, но хорошо бы добавить мощность каменки, мощность отоп. приборов. Думаю выйдет там около 9-12 квт суммарно.

     

    Прочитайте еще раз 1-й пост. И потом советуйте 4х35. Если в ГРЩ заведено заземление, а оно там должно быть, то от него уже 5 жильный нужен. А вот сечение будет в пределах от 2,5 до максимум 6 меди в зависимости от мощности каменки и отопления а также расстояния от того щита.

    • Лайк 1
  14. Так я ж вроде бы написал что у соседей ленточные как я и запланировал, но вода поднялась. вопрос по данной местности может когда жара придавит и водичка опустится?Кооператив Салют2 на высокой дамбе за 5 шлюзом по Днепру

     

    В этом году воде подняться не из чего. Тупо зимой мало снега, не было дождей и тд. У вас подъем там другого характера в результате застройки.

    Что то по типу Барражного эффекта. Пройдитесь посмотрите и спросите сколько лет уже дома в эксплуатации. Если меньше 5. То еще не все могло вылезти. Я бы думал о плите. Да и учтите что постройка ваша уровень еще поднимет

  15. да завтра все увижу по телефону сказали подписать бумаги

     

    Подписали акты. дали договор. Записали адрес мейла для пересылки квитанций. Все теперь я имею свою электрику

    • Лайк 1
  16. У нас тоже до сих пор с документами что-то мутят - тянут какую-то резину.

    Работы сделали, документов не дают - то там акты потеряли, то информации нет и пр.

    И это не Киев.

     

    Видать, у них там что-то глобальное назревает, что ли ?

    .

     

    Все подключили. В понедельник забираю договор. Эпопея закончена. в Принципе они сорвали месяц. А так у них по договору было до 8 мая а смонтировали 18-го. Дальше мой простой

    • Лайк 1
  17. Волинська область

    Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області

    Заступник начальника Управління Шемейко Сергій Сергійович

    43010, м. Луцьк,

    вул. Кременецька, 38

    (0332)77-17-88

     

    Офіційний запит до них.

     

    Можна також копію в інші контр. органи

    • Лайк 1
×
×
  • Створити...