  1. В ТУ написано мощность подключения 25 кВт, 0,4кВ, автоматы расчитываются проектом и в ТУ не указаны, как мне говорят в районом РЭС, им пришел проект на 20 кВт мощности, соотвественно и автомат у меня стоит заниженный. Тарифа еще нет, у меня нету договора об использовани...

    Фото сделаю, как буду на участке.

     

     

     

    Я расчитывал по этой формуле:

     

    Iном(А) > P(кВт) / (U(В) * √3 * cos φ)

    где: U - линейное напряжение сети;

     

    I(A) = 25 / (0,38 * √3 * cos φ)

    Здесь уже все зависит от cos φ, если взять за еденицу (чего практически никогда не может быть), то вы правы, сила тока получается = 37,98 A.

    Но если взять, cos φ равным 0,9, к примеру, уже получается 42,2 А, и должны поставить 50А автомат.

     

    Какой они берут cos φ - загадка.

     

    Если в ТУ 25 то они и остаются. Пусть приводят проект в соответствие ТУ

  2. Подскажите по моей ситуации, на участке кунг с подключенным электричеством 220В, 32А вводной автомат (7 кВт я так полагаю?) есть счетчик и договор на услуги. Я обратился в облэнерго заказал увеличение мощности на 380В - 25 кВт, дали ТУ, все хорошо. Оплатил полностью 25 кВт с нуля (т.к. 380 уже не 220 и нужно платить по новой). Приехали ребята на участок отключили старый кабель, забрали счетчик, на столбе поставили новый (старючий 3ф счетчик на 20А), и 3ф вводной автомат 40А. Причем что подключающие приехали и на бумажке у них было написано моя мощность - 20 кВт (вместо оплаченных 25 кВт). Я поехал в местный РЭС там сказали что из города им пришел проект на 20 кВт они так и подключили. Нового договора никакого не дали. Электричество как бы есть, но:

    1. Куда обращаться по мощности, почему проект на 20 кВт, а не на 25 (походу 5 кто-то себе хочет списать)? По моим расчетам на 25 кВт 3ф должен быть 50А автомат.

    2. Как заставить их поменять на нормальный счетчик, автомат стоит на 40А а счетчик тянет только 20А.

    3. Согласно чему я должен оплачивать эту электроэнергию если у меня нету даже договора?

    И вообще обязаны ли они подключить и придоставить мощность если еще нету дома введенного в эксплуатацию (хотя за полное подключение я уже заплатил, а это не маленькая сумма, около 23 000 грн)?

     

    Как всегда какой-то бардак и коррупция...

     

    Вот в этом случае они идут вам на встречу. Применяя тариф как будто есть дом. Если хотите по закону подкл. стройплощадки и да узнаете тариф спасибо им скажете.

    По поводу разницы в кВт приводят к ТУ, если в ТУ 25 кВт, то должно быть 25. Все для любых проектантов ТУ закон. Почитайте что у вас написано в ТУ.

    Да и фото счетчика выложите. Старючие они вроде бы не ставят нигде

    • Лайк 2
  3. Разве я писал что поперечная арматура работает на изгибающий момент? Я говорил , что так ШАГ ИЗ ЗА давление грунта, вы перекручиваете предложение или вообще не понимаете, что я пишу зато активно дискутируете.

     

    Добавлено через 4 минуты

     

    Доказательства в студию, вместо того что бы рассказывать тут забавные вещи. Более того конструктор который делал фундаменты заложил тоже шаг 200х200 мм. Если посмотреть на его чертежи то видно, что человеку за 40 лет. Тоже не верно да?

     

    Шаг 200х200 и даже 100х100 имеет право быть в фундаментной плите, ростверке для рабочей поперечной арматуры (каркасов, шпилек) в случае каркасно-монолитного проекта. Тогда да не хватает толщины бетона и нужно такое армирование. Тут же нагрузки от стен.

    Называется слышал звон да не знаю где он.

  4. Я бы при той геологии не делал бы плиты. Ленты там проходят. Кстати там на опалубке плиты не показаны гильзы, закладные для сетей. Охота лить плиты вперед. Да меньше 10-ки в ней нельзя.

    Потом еще будете засыпать и лить еще одну плиту пола. 600 мм. как никак нужно заполнить.

    • Лайк 2
  5. Где такое написано?

    Повторюсь, я понимаю абсурдность ситуации, что я должен кого-то уведомлять, если хочу что-то завезти на свою частную территорию.:fool:

    Но реально в законе такое есть, во всяком случае опровержения этому я пока не нашел.

    Е

    Проясните, пожалуйста, кто-нибудь в чем разница между декларацией и уведомлением? Нужно отправлять и уведомление и декларацию?

     

    Ещё одна "неприятная" цитата:

     

     

    Підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, 1.влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження 2-тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва

     

    1 - огрожа приватної власності (саду городу інше);

    2- тимчасового сезонного перебування власника на випадок негоди (кунг)

     

    Це я не юрист. Тому ніхто в приватному будівництві підготовчі роботи не виділяє окремо.

  6. Подготовительные работы ведутся на объектах побольше чем частный домик. К примеру есть у меня участок 10 соток. есть право собственности. Вынес в натуру. Подписал акт. Поставил ременный забор, посадил деревья. Это не является подгот. работами.

     

    А вот решил я построить коттедж. городок то мне нужна будет дорога, места складирования материалов и тд. Вот тут уже без этих работ и документа не обойтись

  7. lenza, спасибо большое! Всё-таки мои подозрения оправдались(((

     

    Модераторы, может в шапку прилепить, что если подготовительные работы начинаются раньше, чем получается стройпаспорт, то нужно отправить уведомление?

     

    Интересно, какие санкции, если не отправил уведомление о подготовительных работах?

     

    Если внимательно почитать zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page2 статьи 26, 27 никаких санкций в случае строительства по стройпаспорту.

     

    Подготовительные работы ведутся на других категориях строит объектов. Да и на данном форуме мало кто отправлял извещение о подг работах

    • Лайк 1
  8. Ну вот почти 90 дней завезли столбы, узнали по тф где участок. рабочие мои сказали что то пофотографировали и уехали. по делу узнал в таких случаях как у меня РЭС ничего не решает, все идет через центр. офис. Хоть и стандарт.

     

    18 мая линия смонтирована. Месяц я сам простой устроил. Сегодня сделал контур с протоколами. Завез в РЭС, заява. Все через 10 дней будет свет.

     

    пс: приватно инженер сказал что подрядчики до сих пор линию не сдали. Типа РЭС выдает замечания. Меня их разборки типа не касаются. Как то включат

  9. Сразу меня в известность не поставили, геологи/геодезисты говорили что все с землей ок. Но как уже разрыли землю для фундамента, оказалось что на глубине 70 см. есть немного мусора (5-10 см. слой, неравномерный) . Начал узнавать что да как - сказали что примерно в 200 метрах лет 15 назад была мусорка, а потом её зарыли и там было поле на котором сеяли овес...

     

    Позже я вызвал геологов, проверили 5 метров земли и сказали что все вглубь (глубже того, что прорыли мы на фундамент) чисто.

     

    Вобщем меня мучает вопрос и нужен Ваш совет:

     

    Землю я буду довозить (примерно 30 см. грунта хорошего добавлю, чтобы была глубина минимум 1 метр до этой мусорной прослойки) .

     

    Можно ли на такой земле в будущем садить сад, огород?

    Как быть?

     

    5-10 см. мусора называют свалкой. Вокруг каждого села каждый яр метрами усеян отходами жителей тех сел. Потом они застраиваются. Свалка там речь идет о метрах. При чем не 1-м

  10. просто возле линий выше 10 кв. населенных пунктов как бы нет. Исключение промзоны крупных городов итд. То что сейчас порасширяли границы сел и приводит к выбору таких участков.

     

    В богатых странах линии 20 кв. в селах но как правило в земле. Хотя в той же Японии масса воздушек прямо над домами

  11. как бы узнать 110 или 35, визуально это точно не 10-ка. Я бы возле линии выше 10 кВ не жил. Все таки похоже 110-ка. Не знаю я бы наверно отказался

     

    пс: по поводу в Европе жестче нормы можна ли документ, потому как уже не раз приводил какие ЛЭП у них в населенных присутствуют

  12. ПЕРЕЛІК

    об'єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

     

    1. Індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 300 кв. метрів.

     

    2. Господарські будівлі і споруди, зокрема гаражі, які розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках.

     

    У вас інше призначення земельної ділянки

     

    Читати: ПОСТАНОВА від 13 квітня 2011 р. № 466

    Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

  13. FLAME - такого нет производителя. Если говорить об огнестойком кабеле, "взагалі" - то он предназначен для определенных задач и если для одной он будет великолепен, то для другой - нет. Нужно понимать для чего?

    А проитзводители в этой области, такие же как и в других областях - есть качественные, брендовые, а есть халтура. Такова жизнь.

     

    cablecompany.com.ua/flame-x_ognestojkij_bezgalogennyj_kabel/flame-x_950_n_hxh_fe180_e30

     

    и что они продают? Я понимаю что даже в Китае на али продают такую же маркировку. Вопрос где производитель зарыт

  14. ИМХО Гидроизоляция не должна быть с перехлестом в районе конька, т.к. при этом нарушается эффективная вентиляция подкровельного пространства, т.е восходящий поток от свеса к коньку. А для того, чтобы под коньковую планку воду не задувало существуют коньковые уплотнители. Думаю узел нужно переделывать пока не начала плесневеть и гнить стропилка.

     

    пленка как правило мембрана ложится прямо на утеплитель. Судя по всему она там прямо на утеплителе и лежит без зазора. Что в ней вентилируется. Если бы был зазор между пленкой и утеплителем тогда логика в разрыве пленки имеется. Другой вопрос какая там пленка в принципе. Если человек собрался докупать 20 см. утеплителя то и весь пирог кровли нужно приводить в порядок.

     

    Кровля я так понимаю металлочерепица. а вот какие там пленки уложили кто его знает и работают ли они

  15. Если по металлочерепице то пусть дилер предложит наиболее оптимальный по раскрой листа вариант. Чтобы как можно меньше отхода было. Его все таки набегает.
  16. Сделать правильно рейка+контррейка. Посмотрите узлы по кровлям. Вентилируется пространство между пленкой и покрытием.

    Узел по пленке в коньке должен быть с нахлестом. недавно вроде бы узлы проскакивали.

  17. Тендер на несчастные 115 квадратов:lol:Я в ШОКЕ!

     

    Мне на 45 квадратов считали и в металле при чем нескольких вариантов и в битумной 6 фирм. Носом не воротили. При чем считали все. 5 минут на просчет времени не отнимет

    • Лайк 1
  18. Смысл в том, что пеноблок есть, а кирпича на внутренние стены не хватает.

     

    А почему внутренняя нагружена сильнее? Межэтажное перекрытие – деревянное.

     

    Или Вы считаете, что мы совершаем конструктивную ошибку?

     

     

     

    Форум большой, можно ли ссылки?

     

    Добавлено через 4 минуты

     

     

    Мне для повесить 2НФ не видится надежнее, чем пеноблок.

     

    Если деревянное то не страшно, но в ваших действиях логики нет. луче блок в таком случае оставьте для сарая гаража, а докупите такой же кирпич. Как бы строите для себя. Еще раз газобетон оправдан на наружные стены, тогда при его толщине 400 мм. можна обойтись однослойной стеной.

  19. А Вы куда звонили? Вы дали две разные ссылки.

     

    Во второй ссылке контакты !

     

    Відділ продажу:

    +38 (063) 014-28-28

    +38 (097) 930-47-87

    +38 (050) 314-55-75

    +38 (0412) 412-412 я звонил на этот номер !

    +38 (0412) 48-79-59

    sales@izovat.ua

     

    Это цена в Житомире на заводе. Спросите цену в Киеве

  20. Наружная несущая стена - кирпичная, внутренняя несущая - из пеноблока.

     

    Стал вопрос – «Как правильно их соединить?»

     

    Перевязать жестко – но у них разные коэффициенты расширения? Не пойдут ли при этом непредсказуемо трещины? Или встык, с небольшим зазором – вопрос, «Каким тогда?», и возможно, соединив их сеткой.

     

    конечно извините, а кто надоумил так сделать. Смысл газоблока в несущей стене внутри которая еще и сильнее загружена, чем наружные. Такие вопросы обсуждались. Только люди делали по уму наружные - газоблок, внутренние кирпич. Соединение арматурой с перевязкой угла. Есть на сайте. Но вам советую все в кирпиче.

×
×