  1. Еще раз пример для дома в 150м2: Эко 190 500 евро + регулятор 90 евро + клапана 4 шт по 90 евро = 950 евро против ППВУ с пластинчатым рекуператором 1400 евро, правильно говорят "вентиляцию делают один раз и надолго".

    Без плана дома не корректно составлять смету, пальцем в небо, но раз уж такой формат, отвечу следующее: для дома 150м2 может хватить и 190Р вентилятора -350евро, регулятор-90 евро, в доме на 150м2 максимум будет 3 спальни, то есть 3 приточных клапана- 90*3=270 евро, фановый стояк -50 евро. Итого: 760 евро.

    Рекламируемой тобой ПВВУ с пластинчатым рекуператором за 1400 евро боится низких температур, то есть ниже -10 по Цельсию, его надо отключать, иначе обмерзнет. Второй недостаток- он не предназначен для работы в помещениях с высокой влажностью, как следствие в с/у надо отдельно решать задачу вентиляции. Так что математика как-то в сторону равно по стоимости не клеится..)))

  2. Я не монтажник и не монтирую вентиляцию, это так на будущее ;)

     

    Суть моего вопроса опять, как и в других темах, не раскрыта.

     

    Посчитай для личного и всеобщего понимания, сколько стоит "система" вентиляции от Вильпе с приточкой, затратами на подогрев помещения с учётом замещения свежим воздухом, монтажом и трубами на любом проекте. Выложи все это на всеобщее обсуждение. :)

     

    так а чего же ты "умник" до сих пор не выложил сравнительную таблицу? В каждой теме бла-бла-бла))) Оперируешь знаниями стоимости двух систем, делаешь выводы и не одной цифры с детализацией по стоимости)) Создай отдельно тему, выложи цифры, в ней и поспорим.

     

    Добавлено через 33 минуты

    Как бы вас в одной ветке не пересекать. Сильно увлекаетесь меряньем чего то. Договоритесь что ли. Кто первый того и тапки. Кто с***нився тот соглашается. Своими чварами вы сами себе вредите.

     

    может вас услышит.. согласна с вами на все 100%. вводить в заблуждение Форумчан только ради того, чтобы отомстить бывшим работадателям и коллегам - это уже не смешно, это вредительство как себе так и тому, кто ищет ответы на свои вопросы. Точка.

  3. А вот то, что Вильпе по стоимости сравнимо с ПВВУ + рекуператор, это правда

    Это если ты будешь монтировать Вильпе будет равно по стоимости))) У тебя же цена монтажа в три раза стоимость оборудования превышает....Адекватных монтажников Слава Богу хватает) цены на продукцию можно посмотреть на сайте вілпе.укр

  4. Технически все правильно. Но немного многовато рекламы.:)

     

    к сожалению есть похожее на Vilpe вентиляционное оборудование, которое стоит как финское Vilpe, а по качеству уступает. указала тм только во благо форумчанину,а там конечно решение за ним, выбор есть)

     

     

     

    P.S. системы ПВВУ не решат задачу удаления отработанного воздуха из с/у. С крышными вентиляторами вы решите задачу воздухообмена во всем доме, и удаления воздуха из с/у, можно также реализовать проект Тихая Кухня.

  5. Чем вести?

    Объединять вентиляцию санузла 1 этажа и 2 этажа в один вент канал?

     

    По любому планирую делать принудительную вытяжную вентиляцию...

     

    фановый стояк пластиковой трубой, вывести на кровлю через проходной элемент Vilpe+ изолированная фановая труба Vilpe 110/160/500. Вентиляцию помещений с/у 1 и 2 этажа можно обьединить в один воздуховод 125 диаметра спирально-навивной оцинкованой трубы воздуховода, если на кровле установить крышный вентилятор Vilpe. Если будете ставить канальные вентиляторы в стену, то каждый с/у должен иметь свой воздуховод. Есть еще вариант задействовать ваш кирпичный воздуховод, но это уже по месту может решить монтажник, который обследует качество кирпичной шахты.

  6. Всем Добрый День.

     

    Столкнулся с следующим вопросом.

    Имеется таунхаус. Планировка от застройщика изменена, а именно санузлы первого и второго этажа перенесены. Соответственно вентканалы первоначальных санузлов остались в стороне, а в новых санузлах вентканалов нет.

    Вводные: Стены 1,5 кирпича, есть мансарда, но она будет жилая.

    Стена вдоль санузлов внешняя.

     

    Посоветуйте пожалуйста как организовать вентиляцию новых санузлов.

    день добрый, два вопроса: есть ли в доме ремонт? и где у вас на плане фановый стояк?

  7. Нет, в парной никакого вентилятора не будет.

    В парной несколько раз нужно открывать вытяжное отверстие: во время протопки. И затем в конце.

     

    есть варианты реализации данной задачи путем подвода притока воздуха к топке печи и вытяжное отверстие делают на противоположной стороне вверху в стене на улицу с заглушкой, надо растопить, открыли. Конечно вам такой вариант может подойти, если у вас стена парной внешняя и есть возможность в полу подвести трубу подачи воздуха с улицы к топке. Видела такой проект как раз в деревяном доме(сруб). и париться комфортно, и растопить проблем не было.

  8. Добрый день. Вопрос по парной.

    Как лучше сделать с отводом пара.

     

    1. Пустить вентканал в потолок, пройти через чердак и выйти через кровлю наружу? Но мне говорят, что будет скапливаться конденсат и течь вниз.

     

    2. Выпустить горизонтально трубу через стену. Но другие говорят, что будут страдать свесы кровли. И через них пар будет попадать на чердак, оседать на утеплителе.

    А что, если трубу сделать длинной? Метр, например, чтобы она вышла за пределы свеса кровли.

     

    Спасибо!

     

    День добрый. А пар отводить из парной вы планируете во время эксплуатации парилки, или после того как попаритесь?

    Если после, то при достаточном притоке воздуха и если сразу не будете выключать вентилятор, а дадите время удалить влагу, конденсата не будет.

  9. Спасибо, по всей видимости обратная тяга через кирпичную шахту, не загерметизировано должным образом. Эксперимент показал что подтягивает через кнопку слива на подвесном унитазе.

     

    Добавлено через 1 минуту

     

    Как оказалось оголовка нет, труба заканчивается где-то в шахте и дальше по чердаку идет уже просто кирпичный канал. В общем надо искать способ загерметизировать пространство в шахте или щели в районе выхода отвода к подвесным унитазам.

     

    вам обязательно нужно вывести трубу выше кирпичного канала, особенно если в данной шахте есть другие воздуховоды. Тогда и герметизировать возможно не нужно будет. проблема должна решиться.

    • Лайк 1
  10. Этими сифонами каждый день пользуемся. Версия о канале в котором фановая труба может быть состоятельной?

     

    фановая труба служит для удаления фекальных газов и запаха. Если при наличии фановой трубы у вас существует данная проблема- причина в обустройстве фанового стояка. Это или отсуствие притока воздуха в септик(возможно он переполнен), или обратная тяга в кирпичную шахту, при том что шахта не герметично выполнена. Возможно диаметр фановый трубы маловат и у вас срывает гидрозатвор, может разводка фановой трубы сделана не правильно. Нужен детальный план.

  11. Всем привет! Есть парная в срубе, и рядом душевая.

    Баня будет русская, поэтому пара много.

    Есть несколько вопросов по вентиляции.

     

    1. Будет выполняться проход через чердак и крышу. Нужно вести вент. трубу выше конька, как это делают для дымоходов? Чем накрывать вент. трубу?

     

    2. По опыту использования вентилятора в душевой 3 кв метра в доме, в бане имею душевую 8 квадратов и значительно большую влажность. Что лучше, взять более мощный вентилятор, или поставить 150-ю трубу, опять-таки, с мощным вентилятором? Какие параметры должны быть у вентилятора?

     

    Спасибо!

     

    Вечер добрый, для удаления влаги из душевой вам лучше взять канальный вентилятор и вент.выход 125/160/700 Vilpe. Пропускная способность вент.выхода до 600м3/ч, стоит 1580грн +проходной. Так как пользоваться баней скорее всего будете не каждый день, и не с утра до вечера, для удаления влаги вам должно хватить. И по цене оптимально. Приток воздуха организуйте любым доступным способом: приточный клапан или окно.

  12. Вот сегодня весь день три окна на проветривании, а влажность 68, сейчас 70 но стоит на месте, к утру упадет ( ибо натоплю) на 5%.

     

    Сижу и думаю покупать этот осушитель или не надо, а лучше деньги в вентиляцию потратить, или лучше накочегарить да проветривать?! Что скажете друзья? :beer::Bravo:

    Если вы планируете жить в доме, вам однозначно необходимо решить вопрос с вентиляцией. Кочегарить и проветривать (а зимой это называется выхолаживать помещения) получится недешовое решение.

     

    Добавлено через 5 минут

    Протопка не решит проблему, ее осутсвие - усугубит. Вентиляция дополнительная проблему может решить частично, а может и вовсе не решить если тяги не будет. Вот осушитель - проблему таки решит. Можете поискать б\у - дешевле будет.

    чтобы тяга в воздуховодах была и дом вентилировался при любых погодных условиях, необходимо рассмотреть решение принудительной вентиляции.

  13. Вы уж как-то разберитесь между собой что и как :) Для чтения на досуге.

     

    так где в теме, на которую ты даешь ссылку, я утверждаю, что Velko производят специально для Vilpe и обещаю тебе показать патент... это называется сам придумал-сам поверил). В теме сравнивали два клапана Системэир и Velko. А чтобы вентилятор Vilpe с установкой и разводкой в доме на 150м2 не выходил в 100 тыс.грн (стоимость вентилятора с проходным элементом в среднем стоит 400евро)надо свои аппетиты монтажника убавить. Мы сотрудничаем с разными подрядчиками и о таких заоблачных суммах первый раз слышу. Наверное инструменты у тебя золотые и амортизация дорогая получается...

  14. Что такое чатлы? :)

     

    Вентканалов больше.

    В каждом санузле по одному, но там вентиляторы на таймерах будут и обратные клапана, на втором этаже еще три - в каждой жилой комнате, еще три на первом (кабинет, вытяжка на кухне, коридор.). Кстати один на первом похоже работает как приток - в режиме обратной таги. :)

    Прижать отток не проблема - стоят круглые потолочные вент. клапана, которые прикручиваются. Собственно так и думал в некоторых комнатах делать.

     

    Приток организовать можно через микропроветривание, то, что аукнется на отоплении, понятно. Но мне лучше свежий воздух, чем задуха. В планах добавить два хороших рекуператора - но это не в этом году уже.

     

    Пока думаю как утеплить. Мотать снова вату как-то боязно - не понятно почему не помогло утепление коробом одного вентканала. Там по факту 10 см ваты напхано вокруг труб.

     

    Модные штуки типа K-FLEX - я -то не против, но там точно надо спецов. Я сам нормально не обкучу листами, а просто насадить трубу там не везде получиться - есть тройники.

    Позакрывайте вытяжные воздуховоды в жилых комнатах, в них организуйте только приток. Приток и отток в каждое помещение- это правильное решение только для систем ПВВУ.

    • Лайк 2
  15. Странно, дом лето простоял ( хоть правда особой жары не было) :o

     

    Сейчас купил на первый и второй этаж в ванную вытяжные вентилятор с датчиком влажности - поставлю на 60% пусть вытягивают как могут. На кухню вытяжку на ночь чтобы раз в час минут на 10 включалась и вытягивала, буду наблюдать дальше

     

    День добрый. Боюсь, что вентиляторы, которые вы установили в ванных комнатах, частично решать проблему только в этих помещениях и этот вариант сгодится только как временный. Приглашаю вас сегодня или в субботу посетить строительную выставку, которая проходит в выставочном комплексе Киевэкспоплаза ул.салютная, 2б. Вы сможете в реальности увидеть как работают вентиляторы Vilpe, рассмотреть приточные клапана и получить грамотную консультацию по решению вашей проблемы. С нами на стенде работают монтажники и проектировщики, которые смогут реализовать любой проект по вентиляции.

  16. Все правильно, цветным элемент останется, оттенок поменяется в сторону светлого. Найдешь белый, который был установлен на кровле менее чем 10 лет назад, поменяем.

    Специально для тебя, Виталик, вышла во двор и сделала фотографию, чтобы наглядно объяснить гарантию на цвет. На фото вентиляция септика, из земли поднимается обычная канализационная труба, на нее одет колпак ТМ Vilpe. Монтаж септика, трубы и колпака был в 2013 году, т.е на солнце конструкция находится уже 5 лет. На канализационную трубу производитель ни дает никакой гарантии на цвет и на фото видно, что труба под лучами солнца стала белой и потеряла эстетическую привлекательность. Колпак Vilpe как был кирпичного цвета, так им и остался, с южной стороны возможно стал чуть светлее, но при этом эстетическую красоту цвета он не потерял. Надеюсь, ты наконец-то понял, что производитель имеет ввиду под гарантией на цвет и эстетику.

    CameraZOOM-20170905164454172.thumb.jpg.359089b98fa9e923c7dd0cb3dd7300ea.jpg

  17. [ATTACH]582194[/ATTACH] - выбрал самую симпатичную :)

    Все правильно, цветным элемент останется, оттенок поменяется в сторону светлого. Найдешь белый, который был установлен на кровле менее чем 10 лет назад, поменяем.

  18. Вот и я о том же! :)

     

    Но исходя из того как выполняется гарантия по выгоранию цвета, не факт, что выполнится гарантия на "разваливание"! :lol:

     

    Еще раз повторюсь, в теме делюсь информацией о пластиковых кровельных элементах и их проблемах, с которыми сталкиваюсь,! Если бы я целенаправленно занимался поиском проблемных пластиковых элементов их было бы значительно больше!

     

    Добавлено через 18 минут

     

     

    Тогда так и пишите на цвет гарантию не даем, но даем на эстетику, а внизу мелкими буквами "через 10 лет Ваш коричневый цвет будет светло коричневым ну или кофе с молоком, как хотите так и воспринимайте" :)

     

    По секрету, воздух с кирпичными шахтами или ППВУ ничем не хуже. :)

    Ссылка на официальный сайт финского завода производителя SK TUOTE Oy ТМ Vilpe. В разделе качество и экология большими буквами черным по белому написано о том на что дается гарантия и сколько лет. www.vilpe.com/ru/sktuote/kachestvo.html

    Виталий, лично для тебя, по секрету:), все четыре года, которые ты работал в SK TUOTE Ukraina -эта информация была на сайте. Очень удивительно, что тебе не хватило 4-х лет, чтобы изучить продукцию Vilpe. Жаль твоих нынешних заказчиков, таких невнимательных застройщиков я бы десятой дорогой обходила.

  19. Что желание/гарантия производителя на цвет, пластиковых элементов, никак не совпадают с реалиями. :)

     

    А еще делюсь информацией, а уже решение пусть принимает заказчик, конструктор, архитектор, дизайнер, прораб и т.д. :)

    SK TUOTE - дает 10лет гарантии на эстетическую красоту элементов Vilpe. Через 10 лет элементы станут намного светлее первоначального цвета. Покупатели Vilpe не сидят на крыше своего дома с лупой в поисках белых пятен, а наслаждаются чистым воздухом в доме, который обеспечивает вентиляция Vilpe. Техническая гарантия на пластиковые элементы 20лет, это значит, что даже полностью выгоревший на солнце элемент Vilpe будет выполнять свою функцию.
    • Лайк 1
  20. Добрый день

    Строю дом из морского контейнера

    HQ 40feet 30кв.м

    На этапе обшивки фасада хочу установить кондиционер

    И самое главное, это вентиляцию.Склоняюсь к рекуператорам

    В доме будет санузел, кухня и спальня. В общем 3 помещения

    Пока , начитавшись форума, есть мысли про 2 рекуператора и кондиционер

    Если с кондиционером всё понятно то с рекуператорами вопрос..?

    Думал про рекуператоры по типу (прана) трубка в стену

    Но почитав форум, появились большие сомнения

    Возможно склоняюсь к Лослей... по качеству

    Контейнер утеплён снаружи минватой 150мм с вентзазором и деревянным фасадом

    Внутри 50мм Минваты и деревянная обшивка.

    Строю для круглогодичного использования

    Очень хочу организовать правильную вентиляцию.

    Подскажите)

    Вопрос: говоря о рекуператоре Лослей, вы имеете ввиду настенную приточно-вытяжную установку Mitsubishi Electric Lossnay? Если так, то для правильной вентиляции вам необходимо будет думать еще и о вентиляции в санузле, так как данные установки при -10 и влажности более 40% надо отключать, может замерзнуть. Использование данной установки на кухне также под большим вопросом. Остается только спальня... Площадь вашего дома небольшая, обогреть проблем не будет, вам даже бытовая техника будет в этом помогать). Хотите сделать качественную вентиляцию, организуйте в спальню приток (стеновой клапан Velco), на кухонную вытяжку поставьте крышный вентилятор Vilpe -он вам будет и вентиляция и проект Тихая Кухня осуществите https://www.youtube.com/watch?v=lc2QzGCjphw. Второй вентилятор установите в санузле.

    • Лайк 1
  21. Квартира родительская.

    Скорее всего под сдачу.

    Потому масштабных и радикальных проектов хочется избежать.

    Ни жена ни мебельщик кухни без вытяжки не представляют.

    А ее там никогда не было.

    Может место без шкафчиков на стене сделать? (Как и было)

    Чтоб само уходило вверх и в вентиляцию.

    Вытяжное отверстие в углу. Над мойкой.

    Там же коммуникации под мойку.

    Плита (была) в середине стены. Плита электрическая.

    Будет индукционная (наверное).

    СО2 и особого жара не будет.

     

    Бывают ли варианты кухонь с промежутком в полках?

     

    Есть ли смысл менять местами плиту и раковину?

    Конечно лучше плиту разместить как можно ближе к вент.каналу. И соглашусь с вашей женой и мебельщиком, без кухонной вытяжки тяжело и готовить и потом проветривать кухню.

    • Лайк 1
  22. Рециркуляция в применении к кухне это бред. Это просто шум и некоторое колличество каки на фильтре. Температура и вонь остаются.

    Слободарий спросил какие варианты еще есть, я ему на этот вопрос ответила. Меня переубеждать не надо). У вытяжек с функцией рециркуляции действительно есть недостатки: 1) шум, 2) ограничение по площади кухни. Производители таких вытяжек рекомендуют чтобы правильно выбрать вытяжку S-кухни умножить на 12, получится нужная мощность вытяжки (чтобы справилась вытяжка с запахами). На большие площади кухни рекомендуют устанавливать проточные вытяжки (с воздуховодом),, 3) нужно фильтр менять каждые 3-6 месяцев.

    Главным достоинством таких вытяжек как раз является простота монтажа. Канал естественной вентиляции всегда остается открытым и вентилирует помещение кухни независимо от работы вытяжки. И с такой вытяжкой нагадить соседям тоже вряд ли получиться, что для Слободария важно (по крайней мере он об этом пишет).

  23. Користувався півроку на кухні рециркуляцією. Щось вона, звичайно, прибирає, але дуже мало :o Помучились, і переробив на нормальну "витяжну" витяжку...

    Я б робив витяжку прямо на вулицю. По промерзанню - думаю 2-3 зворотніх клапани, поставлені якомога ближче до зовнішньої стіни, вирішили б проблему

    качество очистки воздуха зависит от мощности устройства и фильтрующей системы. Было бы хорошо, если бы указали какая именно модель вытяжки у вас была.

  24. Спасибо. В таком вварианте пострадает меньше соседей:)

    Но, блин, прокладывать воздуховод, делать выход на улицу и через утепление... Утеплять/герметизировать на зиму. Да и обратная тяга при включении усилится...

    Хочется проще и комфортней.

    Неужели ничего не придумано?

     

    Дом АППС, в молодости видел бетонную деталь, которая отвечает за вентиляцию. Индивидуальная шахта на протяжении одного этажа, дальше соединяется с общей.

    Рассмотрите вариант вытяжки, которая работает в режиме рециркуляции. Ей не нужен воздуховод, вентилятор забирает загрязненный воздух над плитой, прогоняет его через систему фильтрации и возвращает в помещение.

    • Лайк 1
  25. Об обычном, которым оснащаются стандартные кухонные вытяжки. По крайней мере те, которые я юзал, были оснащены фильтрами.

     

    Сеточка снизу, она же открывающаяся/снимаемая крышка?

     

    Ну и отлично, раз так. Я не настолько сведущ в этом вопросе...

    Наверное, вы смотрели вытяжки, которые работают в режиме рециркуляции. Там конечно нужен угольный фильтр, который очищает воздух, который затем возвращается в помещении кухни.

    Ваша вытяжка работает в режиме отвода отработанного воздуха в вентиляционный канал.

    В кухонной вытяжке, которую вы приобрели есть металлический, многоразовый фильтр жироулавливатель, который периодически необходимо будет чистить. Металлические фильтры намного надежнее одноразовых синтетических, когда фильтр совсем придет в негодность, у вас будет возможность заказать новый. Пользуйтесь с удовольствием!