Евгений Нирян Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Sharkan, цемент+песок. Цемент+песок+вода 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Sharkan, цемент+песок. А будет крепко сидеть побка в трубе ? Тоесть сцепляемость труба-ЦПС хорошая ? Я просто думал полимер-полимер сцепка будет надежнее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 19 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Вот, перерисовал схему по итогам последней дискуссии Думаю что это уже самая последняя версия. Кабель между этажами, который не защищен УЗО пожарообезопасить как советуют специалисты в нескольких последних постах. И усьо! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 20 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 Мучают меня сомнения по поводу всего двух автоматов на освещение. Может хотя бы по 2 штуки на каждый этаж? А то получается коротнет гдето свет - вырубит освещение на весь этаж. Или надо поменять лампочку вечером - нужно вырубать освещение всего этажа и бежать за фонариком, переноской... Я лично себе планирую на освещение по 2 автомата на этаж: 1 - комнаты, санузел; 2 - коридор, хол и то помещение, где будет распредщиток. ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 20 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 Мучают меня сомнения по поводу всего двух автоматов на освещение. Может хотя бы по 2 штуки на каждый этаж? А то получается коротнет гдето свет - вырубит освещение на весь этаж. Или надо поменять лампочку вечером - нужно вырубать освещение всего этажа и бежать за фонариком, переноской... Я лично себе планирую на освещение по 2 автомата на этаж: 1 - комнаты, санузел; 2 - коридор, хол и то помещение, где будет распредщиток. ИМХО Ну во первых не двух а трех автоматов - по одному на этаж. Хотя тут уж как говорится хазяин барин Можете хоть на каждую комнату по автомату Я мыслю прагматично: 1) Лампочки не так и часто меняются 2) Если даже заменить - автомат не обязательно выключать - достаточно выключателя (до сих пор никогда не выключал) 3) Если уж так хочется автомат вырубить - втыкнуть в розетку настольную лампу: да будет свет 4) Очень маловероятно чтобы цепь освещения коротнула... ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 (змінено) 4) Очень маловероятно чтобы цепь освещения коротнула... ИМХО Вероятно - при перегорании нити лампы накаливания образуется электрическая дуга (она некоторое время поддерживается ионизацией (испаряется металл) пространства между концами нити). Время протекания сверхтока иногда достаточно для срабатывания автомата, даже С16 (обычно в этажках). Змінено 20 жовтня 2012 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 20 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 Мучают меня сомнения по поводу всего двух автоматов на освещение... Я лично себе планирую на освещение по 2 автомата на этаж: 1 - комнаты, санузел; 2 - коридор, хол и то помещение, где будет распредщиток. ИМХО То виходить що я Вам щиток в хату намалював ? А могорич де ? :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 То виходить що я Вам щиток в хату намалював ? А могорич де ? :D Процентов на 70%. Фактически Ваш проекет будет взят за основу со своими доработками. Куда могорыч высылать и в каком виде :D? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 21 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 Куда могорыч высылать и в каком виде :D? Насмішили Ви мене. В рідкому вигляді - по емейлу бітте :D За могорич це жарт звияайно. Я буду дуже радий якщо плоди цієї дискусії стали корисними ще комусь - а не тільки мені 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ajs Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Есть вот такая программа Semiolog. (ссылка устарела) Позволяет подписывать позиции в щитах Hager. Полосы клеющиеся идут в комплекте со щитами. О! Спасибо, где ж вы раньше то были пришлось самому рисовать клеить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 О! Спасибо, где ж вы раньше то были пришлось самому рисовать клеить Я был здесь, но вы ж не спрашивали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Вероятно - при перегорании нити лампы накаливания образуется электрическая дуга (она некоторое время поддерживается ионизацией (испаряется металл) пространства между концами нити). Время протекания сверхтока иногда достаточно для срабатывания автомата, даже С16 (обычно в этажках). У меня было в одном доме - при сгорании любой лампочки срабатывал автомат. Лампочка сгорела - щелк, весь этаж без света. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 У меня было в одном доме - при сгорании любой лампочки срабатывал автомат. Лампочка сгорела - щелк, весь этаж без света. А какой фирмы автоматы стояли и какие лампы если не секрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 А какой фирмы автоматы стояли и какие лампы если не секрет? Какая разница? Речь о токе короткого замыкания (о сопротивлении линии от трансформатора до ЛН). При токе КЗ выше 160 А автоматический выключатель любой фирмы номиналом С16 должен сработать за время, не превышающее 0,4 с (0,1 с). Поведение нитей ламп накаливания в момент перегорания (время горения дуги) нелинейно и мало зависит от технологии их изготовления . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Какая разница? Речь о токе короткого замыкания (о сопротивлении линии от трансформатора до ЛН). При токе КЗ выше 160 А автоматический выключатель любой фирмы номиналом С16 должен сработать за время, не превышающее 0,4 с (0,1 с). Поведение нитей ламп накаливания в момент перегорания (время горения дуги) нелинейно и мало зависит от технологии их изготовления . Спорный вопрос, у меня ни разу при перегорании лампочки не выбивало автомат, поэтому и интересуюсь. Думаю это возможно, но это не постоянное явление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Спорный вопрос, Матчасть изучаем перед спором. Вроде бы всё ясно написал - смотрите на ток короткого замыкания в данной конкретной цепи и на времятоковые характеристики АВ. АВ Hager реагирует так же, как и АВ IEK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 у меня выбивало, правда там автомат на линию освещения В6 стоял)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Матчасть изучаем перед спором. Вроде бы всё ясно написал - смотрите на ток короткого замыкания в данной конкретной цепи и на времятоковые характеристики АВ. АВ Hager реагирует так же, как и АВ IEK Вопрос решился. Просто у Hager все автоматы которые завозятся в Украину с током КЗ- 6 кА. Поэтому выбивает похоже автоматы с током КЗ - 4,5 кА. (типа Шнайдера домовой). Я думаю в бытовых условиях, получить ток КЗ больше 6 кА большая редкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 Вопрос решился. Просто у Hager все автоматы которые завозятся в Украину с током КЗ- 6 кА. Поэтому выбивает похоже автоматы с током КЗ - 4,5 кА. (типа Шнайдера домовой). Я думаю в бытовых условиях, получить ток КЗ больше 6 кА большая редкость. Неправильный ответ. Речь о характеристиках электромагнитного расцепителя - не контактной группы, дугогасительной камеры и пр.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 смотрите на ток короткого замыкания в данной конкретной цепи и на времятоковые характеристики АВ. А как же это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вутнет Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 не проще посчитать ток однофазного короткого замыкания в самой далекой точке ? омические сопротивления возмите исходя из длин и сечения КЛ конкретно Вашей разводки (сопротивление жили как активное так и емкостное и индуктивное (последние 2 шутка для частного дома) даст в инете как производитель так и многие другие источники. а там и силективность нормальную выберите. Срабатывание УЗО как писали выше на 30мА это всеж безопасность от прикосновения и величина нагрузки по жилам фазы и рабочему нулю тут ни причем. А тем паче ударный ток к.з. ))) с его апериодической составляющей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 А как же это? Как-то так (стандарты МЭК на общепонятном языке): (ссылка устарела) В частности: 8.6 Автоматическое оперирование ... Таблица 6 - Время-токовые рабочие характеристики (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 HagerKVT, вот руководство к действию касаемо представляемых Вами в Украине автоматических выключателей Hager (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 HagerKVT, вот руководство к действию касаемо представляемых Вами в Украине автоматических выключателей Hager Кстати, параметры АВ по DIN VDE не выходят за границы допустимых IEC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 23 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2012 А какой фирмы автоматы стояли и какие лампы если не секрет? Да я не помню уже, года два там не живу. Лампы были обычные. Просто запарился тогда при сгарании ламп бегать по темноте к щитку. Никогда до этого и после не сталкивался с таким. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...