REYDER Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 загоняем их периодически в минус 8 ну может и в сибири так и делают, у нас за это в лес вывезут... ТЭО - не пройдет при таких СОР. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
may3ep Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Спорить и много рассуждать не планирую,не позволяет весовая категория ) да и исписано много и копий сломано на другом форуме. если не затруднит - поделитесь ссылочкой на побоище) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 если не затруднит - поделитесь ссылочкой на побоище) Точные координаты не скажу а с точностью до города(из анекдота цитата) вот: www.forumhouse.ru/forums/215/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Я думаю для этой темы подойдет: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Я думаю для этой темы подойдет: Сева, это вообще предел маразма!!! Или, маразму нет предела???:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 Опа, зубаданы уже на рупь ведро отдают, дайте два Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Реанимировали систему. Пересобрали первичный контур. Фото выкладывать не буду. Запустили ТН. Заказчик доволен. В доме тепло. Спасибо за помощь Сане REYDER'у за оказанное содействие и помощь. Без него в мозгах этого шайтан арба не справились бы. Что не сделано в этом году: Необходима замена магистральных труб с Ø40 на Ø50 от сборного колодца до теплового насоса, т.к. не хватает обьемного протока. Увеличение мощности циркуляционного насоса приведет к большему сопротивлению и "зажатости" системы. До бурить несколько скважин,. т.к. геополе слабовато для этой машины. Несколько фото: Все таки, как чиллер отличается от теплового насоса видно по холодильному контуру машины. Легенда: Нижние левые цифры - давление по низкому Нижние правые цифры - давление по высокому Верхние цифры Т3 - t на выходе из конденсатора в СО. Δtoh - перегрев (SuperHeating) Δtcu - переохлаждение (SubCooling) to - t испарения фреона по холодильной линейке tc - t конденсации фреона по холодильной линейке toh - t испарения фреона на поверхности трубы по низкому tcu - t конденсации фреона на поверхности трубы по высокому На пятом фото видна t на выходе из испарителя. Δt на входе и выходе из испарителя составляет пордка 5*С На последнем фото видны показатели именно теплового насоса, а не чиллера: Δtoh - перегрев (SuperHeating) Δtcu - переохлаждение (SubCooling) 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Δtoh - перегрев (SuperHeating) Δtcu - переохлаждение (SubCooling) вот главные моменты, хотя Саня, эти цифры мало кто поймет... Сколько я не просил у эти "продаванов" детальные характеристики фреонового контура все они как мыши тихо сидят шурша и парят своих "котов в мешках". Признаюсь публично, только ты дал по OCHSNERу все что просил у тебя. Есть еще парочка МЕ и D но то из раздела кондишинов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Ребята, вот вы тут с загадочным видом и полунамеками вещаете о перегреве, переохлаждении. Я практически упал ниц перед великими гуру ) А скажите, что такого замечательного вы увидели на последней фотке, и чем именно чиллер согласно этих же данных отличается в худшую сторону от т.н.? П.с. троллем прошу не считать, мне действительно интересно ваше мнение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 мне действительно интересно ваше мнение Если было бы интересно, то вопрос звучал бы вежливо. А не с под*ёбками. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 Если было бы интересно, то вопрос звучал бы вежливо. А не с под*ёбками. я думал что под*ёбки здесь непремеменный атрибут общения;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 24 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 Ребята, вот вы тут с загадочным видом и полунамеками вещаете о перегреве, переохлаждении. Я практически упал ниц перед великими гуру ) А скажите, что такого замечательного вы увидели на последней фотке, и чем именно чиллер согласно этих же данных отличается в худшую сторону от т.н.? П.с. троллем прошу не считать, мне действительно интересно ваше мнение Олег, можешь вставать с этих "ниц" куда ты практически упал. :D Мои ответы вам ничего не дадут вы и сами знаете и видите, рассуждая вот тут и тут о "холодилке". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 А скажите, что такого замечательного вы увидели на последней фотке, и чем именно чиллер согласно этих же данных отличается в худшую сторону от т.н.? вы уж простите, но такое спрашивать человеку который сам собирает ТН как то не гоже. Тут явный под*ёб, только не могу понять зачем и к чему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 24 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 ...Мои ответы вам ничего не дадут... ...Тут явный под*ёб... Ребят, ну, честно, не хотел я вас обижать. Уж простите. Я просто хочу проверить некоторые свои допущения и предположения, поэтому и прошу ответить. Если начну выкладывать свои мысли, то я всю дискуссию направлю по известному мне руслу, а мне бы хотелось неожиданного поворота. Удивите меня! Если было бы интересно, то вопрос звучал бы вежливо. А не с под*ёбками. Korni отдельное спасибо за замечание. Учту на будущее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 25 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2012 чем именно чиллер согласно этих же данных отличается в худшую сторону от т.н.? 1. Т кипения у чиллера выше и естественно если чиллер пойдет на высокий обогрев с ниским геополем - "зальет" компрессор. У "кубика" для этих целей есть опции на -5 и -10. А в случаи с Сашиным объектом, холодилка высокотемператураня без опций и занижено геополе, да и еще рассчитано на дельту 5 С. 2. Так же по фото можно сравнить теплообменники (их площадь условно) и тепловой напор. Что дает почти полное представление о назначении ХМ, прямое назначение охлаждать или греть. Вы же в курсе, о дельтах на испарителе и конденсаторе и тепловых напорах на которые подбираются охладители жидкостей и там погоня за СОР не столь важна как цена агрегата. Добавлено через 5 минут Удивите меня! типа вам это все известно и надо проверить кого-то на "вшивость"? или я сильно эмоционален наверно. )))))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 вот главные моменты, хотя Саня, эти цифры мало кто поймет... Сколько я не просил у эти "продаванов" детальные характеристики фреонового контура все они как мыши тихо сидят шурша и парят своих "котов в мешках". Не у тех просил. В защиту "продаванов" скажу что у них есть связь, в лучшем случае, с fqs.technicalservices - а это не разработчики оборудования, а служба тех. поддержки. Добавлено через 2 минуты GeoTeplo, клевая станция. Добавлено через 5 минут GeoTeplo, а эта штуковина логи ведет? Интересно посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 эта штуковина логи ведет? еще и как))) blacktigra, тогда выкладывай данные по холодильному контуру "кубика" с опцией на -5 и на -10. а мне в личку по Альтерме или в новую тему, а то эту загадим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 blacktigra, тогда выкладывай данные по холодильному контуру "кубика" с опцией на -5 и на -10. А какие параметры нужны-то? Судя по фотке с температурой выходящей воды в 0,2°С, в контроллере уже кто-то ковырялся. Добавлено через 1 минуту А на какой уставке чиллер сейчас работает? И что залито в контур испарителя? Расходы измеряли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Судя по фотке с температурой выходящей воды в 0,2°С, в контроллере уже кто-то ковырялся. t выход из И -1,7 С / вход К 35 С. Расход номинал И и минимум К, пропиленгликоль с присадками на -15. Ковырял я, вернее исправлял наковырянное и корректировал. Без "ковырялок" запустить "кубик" без низкотемпературной опции на геотермальный ТН практически не реально, и с таким как там геополем - выбивать защита будет. Понятно, что нарушил заводские настройки, но судя по словам заказчика "там все обмерзало" (верится с трудом) хоть в авральном режиме но надо было запустить машинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 26 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 (змінено) Не у тех просил. В защиту "продаванов" скажу что у них есть связь, в лучшем случае, с fqs.technicalservices - а это не разработчики оборудования, а служба тех. поддержки. Для сторонних компаний, не систем партнеров, служба техподдержки не дает таких данных. Плавали, знаем. Добавлено через 2 минуты GeoTeplo, клевая станция. Добавлено через 5 минут GeoTeplo, а эта штуковина логи ведет? Интересно посмотреть. Спасибо. А вот логи выложу для всеобщего обозрения. Добавлено через 12 минут И что залито в контур испарителя? Расходы измеряли? Возможно это будет будущее приобретение, ультразвуковой измеритель потока/обьема. Но нам такие штуки по сути не нужны. У теплового насоса OCHSNER с этого года в комплекте поставки идут реле протока с измерителями обьемного протока по первичному и вторичному контуру. И мы видим реальный обьемный проток. А так же на блоке управления видны t на входе и выходе из испарителя, t на входе и выходе из конденсатора, а так же все вот эти показатели: Легенда: Нижние левые цифры - давление по низкому Нижние правые цифры - давление по высокому Верхние цифры Δtoh - перегрев (SuperHeating) Δtcu - переохлаждение (SubCooling) to - t испарения фреона по холодильной линейке tc - t конденсации фреона по холодильной линейке toh - t испарения фреона на поверхности трубы по низкому tcu - t конденсации фреона на поверхности трубы по высокому Змінено 26 листопада 2012 користувачем GeoTeplo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Что-то не сходится картинка. Вы пишете что расхода не хватает, но тем не менее дельта на испарителе около 5К, а это почти номинальный расход: Необходима замена магистральных труб с Ø40 на Ø50 от сборного колодца до теплового насоса, т.к. не хватает обьемного протока. На пятом фото видна t на выходе из испарителя. Δt на входе и выходе из испарителя составляет пордка 5*С Как тогда оценивали величину расхода если расходомера нет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 26 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Как тогда оценивали величину расхода если расходомера нет? Как как, мощностью цирк. насоса и дельтой t. Пошли от обратного. Дельту пытаемся снизить до 3-х К Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Ковырял я, вернее исправлял наковырянное и корректировал. Ну, тогда у тебя уже практически есть опция OPZL/OPZH :D Осталось перепаять реле низкого давления на другое, с более низким порогом срабатывания. Хотя, если не выключается по низкому давлению, это уже ни к чему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Ну, тогда у тебя уже практически есть опция OPZL/OPZH а ТРВ кто будет менять и перегрев настраивать? Без опции заливает компрессор, писал выше. Т кипения понизить надо. Фреоном играться долго, можно ТРВ подрегулировать но пока -5 на выходе нету, подождем морозов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 а ТРВ кто будет менять и перегрев настраивать? Без опции заливает компрессор, писал выше. Т кипения понизить надо. Фреоном играться долго, можно ТРВ подрегулировать но пока -5 на выходе нету, подождем морозов. Насколько я помню, ТРВ не меняется при установке опции даже на заводе. Завтра проверю. По поводу t кипения, понижать его не совсем правильно - этим ты понизишь коэффициент энергоэффективности. Причиной того, что компрессор заливает жидкарем, может оказаться забитый теплообменник испарителя. Даже при нормальном расходе может не быть нормального теплосъема. И не факт что ТРВ не крутил кто-то до вас. А куда делся датчик температуры воды на входе в конденсатор? На фото не видно. По какой температуре сейчас управляется чиллер? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...