Друзья,помогите разобраться.

Построен термодом, вентиляция довольно убогая. Приклеили гипсокартон на клей Перлфикс, потом прошпаклевали под обои. На улице сырость,отопления пока нет.Буквально через неделю после шпаклевки появилась плесень, но только в тех местах где были ляпухи клея. Начал интенсивно греть тепловыми пушками. В тех местах где тепла было мало и воздушный поток слабенький, плесень распространилась по всему листу гипсокартона. На окнах выпадает обильный конденсат.Там где ляпух нет, или гисокартонная перегородка на профиле плесени нет.

И самое главное-отодрали пенопласт в наиболее пораженных комнатах.Оказалось, что бетон в наружных стенах сырой.Как такое может быть - не пойму.

Обращаюсь к коллективному разуму-что делать, помогите.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первое: монтировать ГК без отопления в доме - дурость. Тем более лепить его на ляпухи. ГК отлично крепиться под крупную гребенку, плотно прижимается к пенопласту....

Второе: по хорошему, наблюдения нужно вести когда будете жить, отапливать и т.п.., но разбираться нужно комплексно. Конденсат на окнах тоже о многом говорит. Как выполнен пол? (по грунту? гидроизоляция присутствует?) как выполнен фундамент и горизонтальная гидроизоляция стен термодома?

 

Пы.Сы. Для себя давно решил - внутренний слой пенопласта нужно сдирать...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что делать, помогите.

 

Открывайте окна и сушите дом. Плесень лучше не допускать, чем потом с ней бороться. Приведите в порядок вентиляцию, Вам еще жить в этом доме. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первое: монтировать ГК без отопления в доме - дурость. Тем более лепить его на ляпухи. ГК отлично крепиться под крупную гребенку, плотно прижимается к пенопласту....

Второе: по хорошему, наблюдения нужно вести когда будете жить, отапливать и т.п.., но разбираться нужно комплексно. Конденсат на окнах тоже о многом говорит. Как выполнен пол? (по грунту? гидроизоляция присутствует?) как выполнен фундамент и горизонтальная гидроизоляция стен термодома?

 

Пы.Сы. Для себя давно решил - внутренний слой пенопласта нужно сдирать...

1.Согласен

2.Согласен

Пол выполнен по грунту ,т.е сверху вниз-стяжка-стиродур-гидроизоляция пленкой. .Горизонтальная гидроизоляция сделана еврорубероидом с наплавлением. Фасад сделан еще летом.

В тех местах где гипсокартон еще не клеился предполагаю ободрать пенопласт, утеплить базальтовой ватой и поставить гипсокартон на профиля.

Как Вы думаете-почему много конденсата на окнах?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как Вы думаете-почему много конденсата на окнах?

В доме офигенная влажность связанная с "мокрыми" процессами.

Открывайте окна, выпускайте эту влагу на улицу, даже в ущерб теплу.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В тех местах где гипсокартон еще не клеился предполагаю ободрать пенопласт, утеплить базальтовой ватой и поставить гипсокартон на профиля.

 

Вата краще проводить пар ніж пінопласт, а тим більше бетон. В результаті оримаєте конденсат між ватою і стіною. Але про це ви дізнатесь значно пізніше - коли вже потрібно буде викидати і вату і гіпсокартон. Якщо є "зайві" кошти на вату, то її потрібно класти ззовні. ІМХО

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...