Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Схема распределительного щита

sany

Рекомендовані повідомлення

"Есть смысл, железный, вернее медный и длинный" +1 :beer:

А если щиток учетный целиком опломбируют? У меня по крайней мере такой щиток, местного производства и only one одобренный нашими РЭС. Пломбируют счетчик и + сам ящик, остаётся открывающимся только маленькое окошко для доступа к входному автомату. То и не добраться туда будет, так что я смысла во 2м автомате не вижу, а времянку можно и на входное УЗО кинуть при ремонтах глобальных, если конечно не перерубить лопатой кабель от учета до дома

Ставить УЗО в цепях освещения сухих помещений тоже совсем не обязательно, но если денег несмотря на кризис есть - не помешает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Розрядники должны быть на входе а также и выключатель для обслужывания счетчика после не принципиально и все это под пломбу с ограничением несанкц. доступа.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...наверное Вы преподавателем долго служили?...

Ни дня преподавателем не был, хотя объяснять приходится каждый день. Просто иногда приходится сталкиваться с ситуацией - да мы все знаем, да конечно сделаем, а по результату "повбывав бы" за перевод материалов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается схема ТТ , может всетаки есть смысл ГЗШ с РEN соединить? и получить систему с занулением??

 

Зы к весне и меня это ждет

 

ГЗШ это хорошо, но одна из проблем данной схемы как раз требование ДБН заземлять частный дом, которое немного не согласуется с тем, что РEN должен разделяться на РE и N в точке последнего заземления (никаких повторных заземлений быть не должно) и с тем как выполняется монтаж тех же счетчиков (щита учета).

И все таки, интересно мнение - зачем заземлять частный дом? Молниезащиту не трогаем, это из другой оперы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ни дня преподавателем не был, хотя объяснять приходится каждый день. Просто иногда приходится сталкиваться с ситуацией - да мы все знаем, да конечно сделаем, а по результату "повбывав бы" за перевод материалов.

 

Если будет утвержденная заказчиком схема или проект перевода материалов не будет.

 

Щиток на столбе уже стоит, входной автомат на 32А и счетчик опечатан. Выходной на 25А можно заменить. От щитка идет заземление в виде 10мм арматуры и контура в земле. Между столбом и домом лежит медный четырех жильный кабель на 6 квадратов. Щиток и столб ставил РЭС. Распределительного щита в доме пока нет. Не бабахнет кого-то током из-за такой схемы, у меня маленькие дети. Дело не в деньгах, дело в безопасности близких.

 

Уважаемые Форумчане, объясните пожалуйста «тому кто на бронепоезде», что делать ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если будет утвержденная заказчиком схема или проект перевода материалов не будет.

 

Щиток на столбе уже стоит, входной автомат на 32А и счетчик опечатан. Выходной на 25А можно заменить. От щитка идет заземление в виде 10мм арматуры и контура в земле. Между столбом и домом лежит медный четырех жильный кабель на 6 квадратов. Щиток и столб ставил РЭС. Распределительного щита в доме пока нет. Не бабахнет кого-то током из-за такой схемы, у меня маленькие дети. Дело не в деньгах, дело в безопасности близких.

 

Уважаемые Форумчане, объясните пожалуйста «тому кто на бронепоезде», что делать ???

Тяните дружище пятый провод от "столбового контура" в дом(хотя, я бы замеры вначале сделал, че вам там за контур РЭСовцы наваяли, очень часто, весь контур- это ржавый кусочек арматуры, толку с него, как с козла молока....

А вот щит в доме -очень срочно, электрик у вас не без "тараканов", но если возьмете рекомендации с форума и приложите к нему, то будет все нормалёк и симбиоз "практика под надзором" и "теоретиков-он-лайн" принесёт свои плоды.

Вот только комплектующие закупайте самостоятельно, никаких базаров и ларьков, нужна будет скидка при закупке - барабанте в личку, дам контакт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тяните дружище пятый провод от "столбового контура" в дом(хотя, я бы замеры вначале сделал, че вам там за контур РЭСовцы наваяли, очень часто, весь контур- это ржавый кусочек арматуры, толку с него, как с козла молока....

А вот щит в доме -очень срочно, электрик у вас не без "тараканов", но если возьмете рекомендации с форума и приложите к нему, то будет все нормалёк и симбиоз "практика под надзором" и "теоретиков-он-лайн" принесёт свои плоды.

Вот только комплектующие закупайте самостоятельно, никаких базаров и ларьков, нужна будет скидка при закупке - барабанте в личку, дам контакт.

 

На счет скидки СПАСИБО. А на счет земли - у меня есть контур в доме 3 штыря по 2 метра. Правда какое там сопротивление не скажу, никто не мерил. Вопрос: можно в таком случае не тянуть пятый проводник????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, шарманщик правильно все говорит. У вас , по идее должен быть и протокол замера этого контура заземления который от столба идет если его уж вам сделали. И именно его надо соединить с РЕ шиной которая в домовом щите
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, шарманщик правильно все говорит. У вас , по идее должен быть и протокол замера этого контура заземления который от столба идет если его уж вам сделали. И именно его надо соединить с РЕ шиной которая в домовом щите

 

Нет, к сожалению, там протокола замера. А земля которая в доме, как с ней быть ???

 

И как расчитывать сечение 5 проводника ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По идее без такого протокола вам и книжку не выдадут и подключение со столба не должны сделать ( если это не садовый участок - там вроде делают что хотят, но не уверен)

Сечение такое же как и вводной кабель, то есть 6 кв мм

Теоретически то что в доме тоже можно присоединить, но нужно опять же замерять сопротивление контура заземления И простым тестером это не сделать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Теоретически то что в доме тоже можно присоединить, но нужно опять же замерять сопротивление контура заземления И простым тестером это не сделать

 

Книжка есть. Это не садовое товарищество. Я правильно Вас понял - если земля в доме лучше чем у столба, надобности в 5 проводнике нет ????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И все таки, интересно мнение - зачем заземлять частный дом? Молниезащиту не трогаем, это из другой оперы.

 

Наверно всетаки для безопасности- если произойдет пробой металлического нагревателя (например) на корпус, то при зануленной системе сразу сработает АВ, при системе ТТ(незануленной) возможно протекание тока меньшего чем порог срабатывания АВ, ну а без заземления вообще - пострадает тот кто возьмется за этот обогреватель:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверно всетаки для безопасности- если произойдет пробой металлического нагревателя (например) на корпус, то при зануленной системе сразу сработает АВ, при системе ТТ(незануленной) возможно протекание тока меньшего чем порог срабатывания АВ, ну а без заземления вообще - пострадает тот кто возьмется за этот обогреватель:)

 

Сейчас у нас будут проблемы понимания друг друга - зануленные/незануленные сети - давайте применять общепринятые обозначения. Диф защита может быть использована (точнее будут выполнять свои функции) в электросетях с системами заземления типов TN-C-S, TN-S, TT и IT. Поэтому описаный случай подлежит отработке дифзащитой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас у нас будут проблемы понимания друг друга - зануленные/незануленные сети - давайте применять общепринятые обозначения. Диф защита может быть использована (точнее будут выполнять свои функции) в электросетях с системами заземления типов TN-C-S, TN-S, TT и IT. Поэтому описаный случай подлежит отработке дифзащитой.

 

в таком случае (с использованием УЗО) нет проблем, немного щелкнет при касании на корпус и все (дифф отключит), а если все занулить то и не щелкнет при касании, а сработает дифф в момент пробоя на корпус

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Речь именно о частном доме !!! И то, что к счастью, все таки есть у топик автора, помимо нарисованного на первой картинке нужно для чего ????

Не, я не задаю отдельный вопрос, так наводки к вопросу Йорика ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера общался со своим электриком. В результате разговора была внесена ясность в некоторые детали....

 

Теперь намного лучше первоначального варианта.

Осталось только в распределительном щитке дома, проводник РЕN который идет от щита учёта подсоединить к корпусу щитка если он металлический или же к шине РЕ если щиток пластмассовый. И уже потом подключить этот проводник к водному УЗО у Вас на схеме это U7, нижний левый зажим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обьясните плиз.Если есть дом без заземления и зануления и др.,то получается тут нет смысла ставить и Диф реле? Оно работать не будет?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обьясните плиз.Если есть дом без заземления и зануления и др.,то получается тут нет смысла ставить и Диф реле? Оно работать не будет?

 

Почему же не будет, будет. Только если есть заземление/зануление УЗО в случае если будет повреждение изоляции УЗО сработает сразу, то есть на зависимо от того коснулся человек или нет. То без заземления/зануления корпуса УЗО сработает только тогда когда человек коснется, и ток потечет через него. Поэтому в любом случае установка УЗО не помешает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему же не будет, будет. Только если есть заземление/зануление УЗО в случае если будет повреждение изоляции УЗО сработает сразу, то есть на зависимо от того коснулся человек или нет. То без заземления/зануления корпуса УЗО сработает только тогда когда человек коснется, и ток потечет через него. Поэтому в любом случае установка УЗО не помешает.

 

Ясно...Успокоили...Еще один вопросик.Если стоит УЗО трехфазное а подключена одна фаза это что то меняет?Т.Е. будет ли оно работать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ясно...Успокоили...Еще один вопросик.Если стоит УЗО трехфазное а подключена одна фаза это что то меняет?Т.Е. будет ли оно работать?

 

Да, будет работать. Только внимательно посмотрите на УЗО там на корпусе чаще всего нарисована схема, и видно с какой фазы запитана кнопка "Тест", и используйте эту фазу. Можно определить методом "научного тыка", подключили нажали "тест" сработало всё хорошо, не сработало, подключите на другую, чаще всего это крайние фазы, или А или С.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, будет работать. Только внимательно посмотрите на УЗО там на корпусе чаще всего нарисована схема, и видно с какой фазы запитана кнопка "Тест", и используйте эту фазу. Можно определить методом "научного тыка", подключили нажали "тест" сработало всё хорошо, не сработало, подключите на другую, чаще всего это крайние фазы, или А или С.

 

СЕНКС...Тогда вытекает вопрос.Ставлю 3х ф автомат на вход а заним 3 х ф УЗО и очень часто выбивает подключенная одна фаза а если меняю местами УЗО и автомат то невыбивает.Почему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СЕНКС...Тогда вытекает вопрос.Ставлю 3х ф автомат на вход а заним 3 х ф УЗО и очень часто выбивает подключенная одна фаза а если меняю местами УЗО и автомат то невыбивает.Почему?

 

Вероятно что то не так подключаете. Трудно сказать на расстоянии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятно что то не так подключаете. Трудно сказать на расстоянии.

 

Т.Е. если я правильно понял то от перемены мест слагаемых .....не меняется.Если кнопка тест на УЗО срабатывает при нажатии значит никого не стукнет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...