Golden Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Нужно подружить эти два агрегата: котел Immergas Nike Mini X 24 3E и бойлер косвенного нагрева (Drazice). Немного предистории. Почитав форум и взвеси все за и проив были приобретены Immergas Nike Mini X 24 3E и бойлер косвенного нагрева Drazice. После первого запуска котла (2-3 дня) умерла плата котла и сервисант поменял ее на другую при этом проговорился, что она не от одноконтурника, а от двоконтурника. Поскольку уже было холодно и нужды в ГВС не было (да и не доделано было еще) запускали без ГВС и замена платы прошла нормально. Котел отработал нормально сезон и сейчас работает, но... Сейчас стал вопрос ГВС, а котел на датчик бойлера не реагирует. Точнее реагирует, только при сопротивлении датчика , которое соответствует температуре 4 и ниже град. Тоесть защита от замерзания. Заставить котел перейти на режим ГВС можно только замкнув контакты датчика протока, которого в моем котле нет и не должно быть, но при этом контакты активны и контроллер на них реагирует. Если я правильно понял, то плата (Mini 24 3 E (1.027737) B&P HDIMS11-IM01) настроена для двоконтурного котла и для нее нормально реагировать на датчик протока, а мне же нужно чтобы она реагировала на температурный датчик бойлера. Платы (Mini 24 3 E (1.027737) B&P HDIMS11-IM01) для одноконтурника и двоконтурника одинаковые; проверял визуально при замене. Разве что прошивкой отличаются или одной цыфрой (буковкой) в названии. Вопрос: может кто подскажет как перенастроить (перепрограмировать) плату под одноконтурник. Если нужно входить в сервисное меню - обещаю хранить гробовое молчание. Кстати, относительно параметра Р3 в меню програмирования, котел работает согласно инструкции для котла Immergas Eolo Mini, а не как положено Immergas Nike Mini. Или это ошибка в какой то из инструкций? Мне советуют подключить к контактам, где должен быть датчик протока, термостат и уже им управлять работой котла. Но так ведь не должно быть. Зачем тогда завод производитель выпускает специальный комплект для подключения бойлера, и зачем тогда кнопки для регулировки температуры в режиме ГВС на передней панели котла если фактически все будет управляться термостатом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Нужно подружить эти два агрегата: котел Immergas Nike Mini X 24 3E и бойлер косвенного нагрева (Drazice). Немного предистории. После первого запуска (2-3 дня) умерла плата котла и сервисант поменял ее на другую при этом проговорился, что она не от одноконтурника, а от двоконтурника. Поскольку уже было холодно и нужды в ГВС не было (да и не доделано было еще) запускали без ГВС и замена платы прошла нормально. Котел отработал нормально сезон и сейчас работает, но... Сейчас стал вопрос ГВС, а котел на датчик бойлера не реагирует. Точнее реагирует, только при сопротивлении датчика , которое соответствует температуре 4 и ниже град. Тоесть защита от замерзания. Заставить котел перейти на режим ГВС можно только замкнув контакты датчика протока, которого в моем котле нет и не должно быть, но при этом контакты активны и контроллер на них реагирует. Если я правильно понял, то плата (Mini 24 3 E (1.027737) B&P HDIMS11-IM01) настроена для двоконтурного котла и для нее нормально реагировать на датчик протока, а мне же нужно чтобы она реагировала на температурный датчик бойлера. Платы (Mini 24 3 E (1.027737) B&P HDIMS11-IM01) для одноконтурника и двоконтурника одинаковые; проверял визуально при замене. Разве что прошивкой отличаются или одной цыфрой (буковкой) в названии. Вопрос: может кто подскажет как перенастроить (перепрограмировать) плату под одноконтурник. Если нужно входить в сервисное меню - обещаю хранить гробовое молчание. Кстати, относительно параметра Р3 в меню програмирования, котел работает согласно инструкции для котла Immergas Eolo Mini, а не как положено Immergas Nike Mini. Или это ошибка в какой то из инструкций? Мне советуют подключить к контактам, где должен быть датчик протока, термостати уже им управлять работой котла. Но так ведь не должно быть. Зачем тогда завод производитель выпускает специальный комплект для подключения бойлера, и зачем тогда кнопки для регулировки температуры в режиме ГВС на передней панели котла если фактически все будет управляться термостатом? Это не Ваша проблема, пусть инженеры сервиса ставят ту плату, которая должна стоять,пусть настраивают работу ГВС , котелдолжен работать сугубо опираясь на показания датчика температуры бойлера и переключать режимы работы с помощтю трехходового клапана, который управляется сервоприводом. Никаких замыканий контактов и других танцев с бубнами... Вы устанавливали сервопривод в котел? он подключен? датчик бойлера подключен правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golden Опубліковано: 3 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Сервопривод подключен, датчик тоже подключен. Все сделано как в инструкции указано. Если резистор R8 убрать и термодатчик не подключить он выдает ошибку 06. Для Eolo Mini это значит, что проблема с термодатчиком ГВС. Для Mini Nike такой ошибки в описании нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Сервопривод подключен, датчик тоже подключен. Все сделано как в инструкции указано. Если резистор R8 убрать и термодатчик не подключить он выдает ошибку 06. Для Eolo Mini это значит, что проблема с термодатчиком ГВС. Для Mini Nike такой ошибки в описании нет. вы занимаетесь глупостями.....вам нужно ставить плату от одноконтурника, там логика другая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golden Опубліковано: 4 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Значит буду вызывать сервис. Пускай меняют плату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Значит буду вызывать сервис. Пускай меняют плату. Да и только так. Будут проблемы, позвоните мне. Попробую помочь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Добавлено через 9 минут Нужно подружить эти два агрегата: котел Immergas Nike Mini X 24 3E и бойлер косвенного нагрева (Drazice). Немного предистории. Почитав форум и взвеси все за и проив были приобретены Immergas Nike Mini X 24 3E и бойлер косвенного нагрева Drazice. После первого запуска котла (2-3 дня) умерла плата котла и сервисант поменял ее на другую Сочувствую! Счастливого плавания... Компетентность помогает??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorrup Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Значит буду вызывать сервис. Пускай меняют плату. В плате двухконтурного Mini есть параметр Р1, который отвечает за работу ГВС. Р1=0 - котел двухконтурный (моментальный нагрев ГВС) Р1=1 - работа с бойлером Подозреваю, что у вас этот параметр стоит со значением 0. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golden Опубліковано: 4 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 В плате двухконтурного Mini есть параметр Р1, который отвечает за работу ГВС. Р1=0 - котел двухконтурный (моментальный нагрев ГВС) Р1=1 - работа с бойлером Подозреваю, что у вас этот параметр стоит со значением 0. Вообще то в инструкии к котлу этот параметр описывается иначе, хотя дествительно там стоит 0. Завтра поменяю на 1 и посмотрю как заработает. Еще есть отличия, как я писал раньше, по параметру Р3 ( у меня сейчас Р3=1) и он сейчас работает так, как указано в инструкции для двохконтурника. Для одноконтурника же этот параметр должен быть 0 с тем же или похожим результатом, если верить инструкии на одноконтурник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorrup Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Вообще то в инструкии к котлу этот параметр описывается иначе, хотя дествительно там стоит 0. Завтра поменяю на 1 и посмотрю как заработает. Еще есть отличия, как я писал раньше, по параметру Р3 ( у меня сейчас Р3=1) и он сейчас работает так, как указано в инструкции для двохконтурника. Для одноконтурника же этот параметр должен быть 0 с тем же или похожим результатом, если верить инструкии на одноконтурник. В инструкции не совсем корректный перевод, например, слово "котел" переведено как "бойлер" и т.д. С параметро Р3 котел работает следующим образом: Р=0 При запросе на ГВС котел выходит на максимальную мощность, потом модулирует, чтоб поддерживать температуру на заданном уровне. Если котел вышел на минимальную мощность, а температура продолжает расти, то горелка не отключится, пока не достигнет 65 град. Повторное включение происходит, когда температура горчей воды опустится на 3 град. ниже заданного значения. Р=1 Котел выключает горелку сразу при достижении заданного значения, а включит, когда температура на выходе опустится ниже заданного значения на 10 град. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golden Опубліковано: 9 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 червня 2013 Извините за долгое молчание. Был у себя на стойке и еще у провайдера были проблемы. Все действительно заработало, когда изменил параметр Р1 на 1. Спасибо большое всем за участие и помощь в решении моей проблемы. Огромное спасибо Igorrup, за пинок в нужном направлении. Тему можно закрывать. Вопрос решен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пауk Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 Никто не переделывал двухконтурник с двумя теплообменниками, подключая вместо теплообменника гвс контур бойлера косвенного нагрева? "Вроде как" в теории должно работать - вместо датчика протока поставить термостат, котелок при включении контура гвс начинает работать на максимальной мощности... Получаем разделение контуров отопления (низкотемпературный контур) и бойлера (высокотемпературный контур) средствами и управлением самого котла. Почитал инструкцию, в настройках котла есть параметр Р9 "тип котла": 1) монотермический (мгновенного действия), 2) битермический, 3) монотермический с бойлером. Знать бы еще логику их работы... ps: immergas nike mini PSS: немного искал до этого, гугл о такой переделке ничего не знает, выдает только "стандартные" схемы подключения косвенника. Попадалось только единственное упоминание что "так возможно", во вложении ПДФка с описанием.boiluer_k_kotlu.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 А еще котлу сказать что он переключил трехходовой на бойлер, добавить насос гонять воду в контуре ГВС котла и т.д...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пауk Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 А еще котлу сказать что он переключил трехходовой на бойлер, добавить насос гонять воду в контуре ГВС котла и т.д...... Так это делается включением "датчика протока". Там вроде банальное замыкание контактов, которое можно сделать простым термореле, подключеным к бойлеру. Сработал датчик протока - котел переключил трехходовик на вторичный теплообменник, включил на максимум циркуляционник и горелку. Только в случае переделки теплоноситель пойдет не в теплообменник гвс, а в теплообменник бойлера... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 "Вроде как" в теории должно работать - вместо датчика протока поставить термостат, котелок при включении контура гвс начинает работать на максимальной мощности... Получаем разделение контуров отопления (низкотемпературный контур) и бойлера (высокотемпературный контур) средствами и управлением самого котла. Тогда я уже не понял суть идеи и масштабы планируемых переделок... Сравните оба котла, закажите недостающие патрубки и другие детали, выбросить вторичный теплообменник - будет одноконтурный... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пауk Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 Leader9, суть идеи - воспользоваться готовыми возможностями котла, чтобы подключить бойлер-косвенник. С минимальными (масштабами) переделками и стоимостью. В доке 2 пластины, 2 редукции и 2 колена. У меня котел работает на минимальной температуре - 40° (большая часть времени) - 45° - 50°, при -25 прошлой зимой ставил температуру 60° Сравните оба котла, визуально - теплообменник и узлы его обвязки из доки у меня такие же, единственное что меня смущает - это 3/8" резьба (получается чуть меньше 1/2") выбросить вторичный теплообменник - будет одноконтурный... Я сейчас гвс с котла очень редко пользуюсь - стоит электробойлер, и по удобству бойлер мне намного больше нравится, чем проточный контур котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 Я робив саме так як Ви описали-все працює чудово.Задавайте питання з радістю відповім. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пауk Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 sah79, тоді розповідайте що та як Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 Ща перейду до компа... Добавлено через 31 минуту Значить так: Був котел GEBE -типу крутий німець ,а всередині вся начинка імергаз.Що в принципі вийшло нічим не хуже-дуже надійний і живучий. Котел двухконтурний з роздільними теплообмінниками.Втроринний теплообмінник викидається -замість нього підключається змієвик "косвенника" (в мене горєньє GV120).В гільзу бойлера вставляється термостат від електробойлера.Ті контакти якими термостат вдівався на електротен закорочуються а ті які йшли в розетку підключаються до котла замість датчика протоку.Тепер температура ГВС регулюється крутілкою на цьому термостаті.Впринципі все окрім одного моменту - так і не придумав що робити з датчиком температури гвс - вісить на свому проводі у повітрі -пробував його примотувати до подачі на бойлер-нічого не мінялось.Працює вже давненько в старому будинку-пошукайте я здається створював окрему тему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...