Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Строю в Белогородке на Свiтанковiй

alexob

Рекомендовані повідомлення

Думаю не стоит переделывать то что изначально не работоспособно, а сделать в холодной зоне нормальный утепленный и гильзованный дымоход.

 

Він у мене гільзований і утеплений ватою, всунутою між трубою і кирпичем.

А що ж робити в такому випадку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Він у мене гільзований і утеплений ватою, всунутою між трубою і кирпичем.

А що ж робити в такому випадку?

 

Значить я щось пропустив...:)

В такому випадку треба розібратися з причинами його руйнування, а потім приймати рішення про реконструкцію. По фото здається, що там було забагато води в процесі експлуатації, можливо неякісний скріплюючий матеріал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В такому випадку треба розібратися з причинами його руйнування, а потім приймати рішення про реконструкцію. По фото здається, що там було забагато води в процесі експлуатації, можливо неякісний скріплюючий матеріал.

 

Цей димохід камінний, труба в ньому безперечно нагрівалася (не думаю що сильно). Можливо утеплення було зроблене погано, я коли перевіряв бачив тільки що там є вата, а ось на яку глибину вона була засунута - не бачив. Також можливо рядовий кирпич був не якісний, він зруйнувався і розсипається на мілкі частини.

 

Волога туди потрапляє тільки з дощу і снігу, ну і конденсат. Я камін інколи палив сутками.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Волога туди потрапляє тільки з дощу і снігу, ну і конденсат. Я камін інколи палив сутками.

 

Если бы это было из-за осадков, то поотлетала бы и плитка сверху.

Возможно между дымоходом и кирпичной стенкой есть щель, куда проникает влага из помещений и конденсируется на холодном кирпиче. Нужно проверить так ли это, и устранить путь для попадания влажного воздуха из помещений в эту щель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы это было из-за осадков, то поотлетала бы и плитка сверху

То не плитка, то кирпич, і він цілий! Під штукатурткою рядовий кирпич, а наверху 4 ряда Фагот.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То не плитка, то кирпич, і він цілий! Під штукатурткою рядовий кирпич, а наверху 4 ряда Фагот.

 

Даже если сверху Фагот, то это не противоречит моему предположению.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можливо через накривку конденсат не міг нормально випаровуватись ?

 

конденсат точно не міг випаровуватись, у мене зверху герметично замазано - є доступ тільки в трубу.

 

Може дійсно кирпич рядовий поганий? (верхній Фагот то цілий залишився)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В будь якому випадку ви будете збивати штукатурку. Буде видно чи проблема в цегли чи на стику цегла-штукатурка
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конденсат точно не міг випаровуватись, у мене зверху герметично замазано - є доступ тільки в трубу.

 

Може дійсно кирпич рядовий поганий? (верхній Фагот то цілий залишився)

 

 

Может все дело в том, что штукатурка там просто не переносит перепад температур. У кирпича показатели другие по сравнению со штукатуркой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В будь якому випадку ви будете збивати штукатурку. Буде видно чи проблема в цегли чи на стику цегла-штукатурка

 

Я вже бачив, там кирпич полущився повністю - розсипається. А от якраз штукатурка нормально трималася, і пішла тріщинами від цегли

 

Добавлено через 53 секунды

Вот на это место я грешу:

attachment.php?attachmentid=579973&stc=1&d=1503082121

 

більш всього. Я теж так думаю. Там нижче мабудь нема утеплювача.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вже бачив, там кирпич полущився повністю - розсипається. А от якраз штукатурка нормально трималася, і пішла тріщинами від цегли

 

більш всього. Я теж так думаю. Там нижче мабудь нема утеплювача.

 

Навіть не якісна цегла буде стояти довго, якщо створити їй належні умови експлуатації. На фото видно, що цегла почала розсипатися під дією вологи, яка накопичувалась в ній. При таких умовах звичайна цегла розсиплеться за пару сезонів, що і сталося, клінкер протягне значно довше і розвалюватись кострукція буде в основному по швах. Питання не в матеріалі, а в тому звідки береться волога.

Тут 2 варіанти, або атмосферна затікає, або є внутрішне джерело у вигляді різного виду конденсатів. По характеру пошкоджень цегли, думаю, що проблема як раз в конденсаті. Перевіряйте утеплення, розгляньте, як варіант, можливість зовнішньго утеплення всієї кострукціі з зашивкою листовим матеріалом з оздобленням під плитку, або металом.

PS! Як веде себе ковпак на такій трубі? На черепиці навкруги вже є сліди експлуатації ковпака? Я розумію, що ("красота") дизайн потребує жертв, але подумайте чи дійсно потрібен там той ковпак.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PS! Як веде себе ковпак на такій трубі?

 

Тут він з нержавійки, тому не так критично. Єдине, що більше димохід буде забиватись сажею, ніж у випадку без ковпака.

 

alexob, спробуйте тут погратись зі своїми умовами:

smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=70&ho=85&ld0=20&le0=1&lt0=0&mm0=417&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=300&le2=0&lt2=0&mm2=424&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=176&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=149

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут він з нержавійки, тому не так критично. Єдине, що більше димохід буде забиватись сажею, ніж у випадку без ковпака.

 

Я говорив за конденсат, який стікає з ковпака на кришу і димохід. Те що він там є я не сумніваюсь, питання в його кількості вязкості.

 

Калькулятор показує, що при такому пирогі димоходу він розвалиться буквально за декілька років. Саша можете підставити свої уточнені дані і перевірити розрахунки.

Але й без розрахунку видно, що якісне зовнішне утеплення вирішить питання.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...
  • 1 місяць потому...
  • 3 тижні потому...
Подскажите пожалуйста по внутриполовому конвектору, как ощущения в жизни, рекомендуете? Какой ставили если не секрет ну и почему. Спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не підкажете що за плити ( конструктор))) ставили навкруг топки Nordpeis, що за матеріал!? Дякую
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста по внутриполовому конвектору, как ощущения в жизни, рекомендуете? Какой ставили если не секрет ну и почему. Спасибо

 

брав такий Внутрипольный прибор отопления FANCOIL 240.1750.125 с естественной конвекцией.

Допомагае коли стою бiля дверей, вiдчуваю не холод, а тепло. Наскiльки вiн збивае прохолоду вiд дверей, сказати важко - нiколи його не виключав, в зимовий перiод завжди працюе.

 

Добавлено через 4 минуты

Не підкажете що за плити ( конструктор))) ставили навкруг топки Nordpeis, що за матеріал!? Дякую

 

якщо ви маете на увазi чорнi плити, то це керамогранiтна плитка, куплена в Епiцентрi розмiром 60х60

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Користуюсь Вашою темою як інструкцією по будівництву. Дуже вдячний за такий детальний звіт.

На даний час монтую метало-дахівку. Чи не могли б Ви при наявності показати фотки змонтованої конькової планки і особливо вузла конькова планка - вітрові планки?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи не могли б Ви при наявності показати фотки змонтованої конькової планки і особливо вузла конькова планка - вітрові планки?

 

attachment.php?attachmentid=600882&stc=1&d=1517227502

 

Коли фоткав, побачив, що конькова заглушка злiзла :) треба буде пiднятися поправити :)

 

attachment.php?attachmentid=600883&stc=1&d=1517227502

Ashampoo_Snap_2018_01.29_14h02m28s_001_.png.f8e75bd05170958b1f2abb95b8f7dcb9.png

Ashampoo_Snap_2018_01.29_14h04m03s_002_.png.e12ff13efa9af148e97f4441351cd088.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
Під скажіть будь-ласка де ви брали дистриб’ютор на чотири виходи до свого каміну Norpdpeis NI25? Обшукав всі сайти-а найти так і не зміг! Дякую :flag1:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Під скажіть будь-ласка де ви брали дистриб’ютор на чотири виходи до свого каміну Norpdpeis NI25? Обшукав всі сайти-а найти так і не зміг! Дякую :flag1:

 

замовляв під замовлення. Хлопці, які монтували, запропонували зробити. Я погодився. Взагалі це не велика проблема, їх багато хто робить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слідкую за вашою темою і хотів би запитати як себе зарекомендувала вінілова плитка Decotile? Зараз вибираю Decotile або ламінат. За ламінат відгуки щось не дуже обнадійливі, більше позитива чую за вінілову плитку.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...