:::NEPTUN::: Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 И 150м напора это то что нужно для трубы которая выдерживает 6 атмосфер ... Не, ну если брать украинскую трубу "по рублю", тогда да... Но есть более другие. Вам всё, то слабо, то тонко, то дорого. Вы для начала с бюджетом определитесь (насос, труба, кабель, монтажные работы и т.д.) А то получается: "Хочу канарейку за копейку, что бы пела, и ничего не ела..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Покажите , где , в какой инструкции написано - не передбачено . Там указывается - максимальная высота всасывания - 9 м . В технической документации на английском. Добавлено через 17 минут По сути , вы в курсе как считается всасывание ? Или тоже ноль , но идею готовы подать ? Дайте расчет доказывающий что невозможно обычным насосом с всасыванием 8-9 м это сделать . Я предлагаю в расчетах использовать 50ю или 63 трубу . Если брать примеры расчетов что я нашел для мотопомпы и www.agrovodcom.ru/info_espa_pumps.php , получается что все прекрасно получиться , нужно поставить только обратный клапан на конец трубы и вручную заполнить ее водой . Приежайте в гости покажу на практике. Сейчас монтирую насосную. Отдаленость от водоема 95м. В насосной песчано-гравийный фильтр на 6 куб. На выходе после фильтра 5куб. при 5 атм. входная труба 50мм. насос 1,5кВт, однофазный, 3х2,5. = материалов на 20 000 грн. Все работает и не один год. Доказывать Вам ... Прочитайте темку ни чего не напоминает?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 (змінено) В технической документации на английском. я свободно владею английским , ткните . Я боюсь что сделана защита от дурака , расчет самой плохой трубы диаметром допустим 40 мм ... все пока получается на словах . Я хотел бы чтоб все было в цифрах . Как правильно все посчитать . Добавлено через 1 час 20 минут Вот еще один пример расчетов нашел , (ссылка устарела) всасывание расчитывается как перепад высот + сопротивление трубы и приборов . и кстати провод там тоже есть , на 255 м написано 4*6 , а не 4*2,5 .... ( 3 квт ) Змінено 6 серпня 2013 користувачем alyak Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 9 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2018 Чтобы не заводить новую тему, реанимирую эту. Вводная: озеро, расстояние от насоса до кромки воды - 3-5м., уровень воды от поверхности земли 1 м (это сейчас. Вода может еще на метр упасть). Нужно организовать водозабор для полива. Предполагаемый дебет 3 куба в час. Проблема в том, что надо это сделать "раз и навсегда". Т.е. после установки водозабора, доступа к нему уже не будет. Так что все варианты поплавковых/погружных насосов отпадают. Скорее всего, фильтр просто положим на дно. По всем схемам, на фильтре нужен обратный клапан. И возникает вопрос: через некоторое время фильтр явно засыпет илом. Как его промыть, если стоит обратный клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 Если насос на берегу, то можете сделать поплавковый забор. То есть, плавать у Вас будет не насос, а наконечник с фильтром на конце заборного шланга. В этом случае сосете боль-мень чистую воду. Обслуживать "заборное устройство" будет не так сложно. Точнее - просто. На зиму "систему" будет не трудно убрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 11 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 К сожалению, систему надо сделать "максимально скрыто". Вариант остается один - прокопать на берегу траншею максимально глубоко и трубу с пригрузами в нее и на дно. На конец трубы прицепить фильтр сеточный как в скважинах. Соответственно, обслуживать этотфильтр будет нельзя. Теперь у меня вопрос: а можно ли делать обратный клапан не внизу трубы, а уже на берегу, возле насоса? Чтобы я мог его периодически, обратной струей промывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 К сожалению, систему надо сделать "максимально скрыто". Вариант остается один - прокопать на берегу траншею максимально глубоко и трубу с пригрузами в нее и на дно. На конец трубы прицепить фильтр сеточный как в скважинах. Соответственно, обслуживать этотфильтр будет нельзя. Теперь у меня вопрос: а можно ли делать обратный клапан не внизу трубы, а уже на берегу, возле насоса? Чтобы я мог его периодически, обратной струей промывать. Вот : https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4651809&postcount=9 То есть, можете его установить даже за насосом. В напорной линии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...