подскажите - описал проблему - одно из решений - может чтото не учел -заранее спасибо - описание по ссылке - www.forumhouse.ru/threads/228648/
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы эксперементируете, а мы можем подсказать тлько стандартные решения, а это +55 на обратке котла.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в моей ситуации 55 в обратке это 30 град в доме - и как быть

Отделить котловой контур от системы дома.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

отделение контура может происходить как в пространстве так и во времени -дополнительная гидрострелка с насосом и терморегулятором это в пространстве -- мой вариант это во времени -- несмотря ни начто оно почемуто работает и конденсата нет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

отделение контура в пространстве и во времени -

Для меня это новые термины в гидравлике.

Может схемку объвязки котла набросаете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

имелось ввиду ограничение попадание холодной воды из обратки в котел-пространственно это через гидрострелку - по времени это от датчика в котле который при ниже 30 запирает котел и прогревает его толи за счет инерции стенок котла то ли газ не успевает сильно остыть - но конденсат не выпадает .если это чтото доказалобы я бы сфотал камеру сгорания.но кому я этим что докажу.

473699359_.jpg.f19678b6282b3a83df4015bb259e9c60.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Организовать подмес котла насосом на подаче сложно. И гравитационка свое накладывает.

На фото не Ваш вариант. Показываю как принцип подмеса.

IMG_1079.thumb.JPG.3b598780126c6b920af939172b76c681.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Уменьшить количество включенных радиаторов.

2. Уменьшить размеры радиаторов.

3. Поставить на котел таймер, чтобы отопление включалось только на несколько часов в сутки, Или использовать программатор для этого.

4. Уменьшить утепленность дома:D

5. Включать кондиционер:D

6. Использовать конденсационный котел с уменьшением расхода газа.

 

З.Ы. Ну, просто повезло Вам!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а на других форумах советуют стрелку

Одно время хотел поставить но все говорят что это для систем где много линий и мощных котлов\не мой вариант\ + непонятно что будет когда насос подающий воду в батареи заберет всю теплую воду из стрелки а на ее место зайдет холодная а насос котла подаст ее в котел - обьем стрелки 10 литров а обьем системы 100 литров - помоему стрелка мне не поможет - или как.. уменьшить теплоизоляцию это круто

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а на других форумах советуют стрелку

Гидрострелка для Вас даже вредна. Нужен простой подмес из подачи в обратку котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- или как..

На малюнке. Вварите кусок 25 трубы, врежьте кран или термостат, как на фото Сергея 31, насос на минимальную скорость. В случае крана с ним придется трохи поиграться.

433490007_.jpg.b4cae6f12d2ce18a0d756ce35485a9b0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все варианты -подмес г.стрелка кран клапан подразумевают что из котла при первом включении идет вода теплее чем из обратки\дельта незнаю у кого как\а у меня т.к. газ автомат стоит на 1 положении вода уже через 3 минуты идет из котла с температурой 27 потом 25 итд до комнатной поэтому как эта по сути холодная вода нагреет мне котел.если ставить в 2 и выше положения то газ будет улетать в трубу - смысл
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если ставить в 2 и выше положения то газ будет улетать в трубу - смысл

А с чего Вы это взяли? Просто нагрев произойдет чуть быстрее и все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

просто померял темп уход газов на 1 - 90 град на 2 - 110 и.т.д.

 

Добавлено через 13 минут

даже визуально сравнив высоту факела на 1 и 2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

просто померял темп уход газов на 1 - 90 град на 2 - 110 и.т.д.

Чё за котел у Вас такой?

Вроде газовый напольник, модуляции горелки там нет, ему что 1, что 2, что 6 - фиолетово, горелка горит +/- одинаково.

У мну газ. напольник, в купе с гравитационкой, конденсата никогда не наблюдалось.