Помогите с вытяжкой газового котла.

DEMOKPAT

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, есть ли какие варианты организации вытяжки с котла ниже конька крыши?

 

Дело в том, что чистая высота трубы до конька получается 8 метров.

Так как трубу необходимо поднимать выше конька, то полная высота трубы будет минимум 8,5 метра.

Плюс отступ от стены на 0,6-0,7 метра, ибо козырёк крыши, здесь достаточно сложно крепить трубу с таким отступом от стены.

 

Как вариант, трубу можно пустить плотно по стене, а вверху поставить колено дабы обойти козырёк.

В данном случае крепить проще.

 

Но больше интересует, можно ли сделать трубу короткой, не выпускать её выше конька?

Поможет ли в данной ситуации дифлектор, или есть какие варианты?

Ибо, как понимаете, обратная тяга или задувание ветра совсем не комильфо.

 

Сечение выхода котла 120 мм.

Плюс достаточно большая горизонталь вывода трубы.

От котла сквозь стену - 950 мм. а если ещё и от стены отступать, то и все 1,6 метра получается.

 

Или не мудрить ничего, а делать по науке?

Другими словами:

Качественно утеплить трубу и поднять выше конька.

Тогда можно ли вверху поставить колено, дабы обойти козырёк, ибо хотелось бы чтобы труба шла по стене, а не висела на приличном от неё расстоянии?

 

И если труба таки будет выше конька, необходимо ли ставить дифлектор или некие грибки, козырьки и тд?

 

В общем, как мне быть?

Пока дом был одноэтажным, то и проблем небыло.

А после перестройки, домик получился достаточно высоким.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вытяжки с котла ниже конька крыши?

На малюнке.

Как вариант, трубу можно пустить плотно по стене, а вверху поставить колено дабы обойти козырёк.

В данном случае крепить проще.

Так и делают. Подумайте как будете утеплять все это хозяйство.

Поможет ли в данной ситуации дифлектор, или есть какие варианты?

Дефлектор на газу зарастет зимой льдом.

Или не мудрить ничего, а делать по науке?

По науке дымоход должен быть во внутренней стене или хотя бы в тепловом контуре дома.

Поставьте турбированный котел, не будет проблем с устройством дымохода, но будет риск замерзания теплообменника.

1941072173_..JPG.1f72d8fa36902e002252a27d64c9dc02.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Менять котёл не вариант, ибо котёл у меня относительно новый - менял уже.

Да и естественная вытяжка таки надёжнее чем принудиловка.

Внутри здания вести трубу возможности небыло, ибо это был не новострой, а реконструкция - достройка существующего дома (тема здесь: ТЫЦ)

 

За информацию про обледенение дефлектора, отдельное спасибо! :beer:

 

Вероятно буду делать классически - подниму выше конька.

Тобишь утеплю трубу, пущу вплотную к стене, козырёк обойду коленом под 45 градусов.

На трубу ничего одевать не буду, ни зонтиков ни прочего, дабы не провоцировать ветра и птичек.

Просто внизу поставлю отстойник с отверстием для слива конденсата и попадающих в трубу осадков.

Собственно у меня так всё и было, тяга была хорошая и никогда не задувало.

Но был один этаж, соответственно невысокий дом.

 

А вариант размещения трубы ниже конька мне не подойдёт.

Ибо вытяжка расположена со стороны фронтона крыши, вдобавок труба идёт практически по коньку - центру дома.

Посему, выдержать расстояния и ветровые углы никак не выйдет.

 

Ещё вопрос несколько другого характера:

Как быть с кухонной вытяжкой и вытяжкой санузла?

На короткой трубе естественно ветер задувает в неё не слабо.

На обычную вытяжку дефлектор сгодится, будет естественная тяга?

Если уж газовую трубу выведу вверх, ибо это есть необходимость.

То обычную вентиляцию поднимать высоко ой как неохота.

Вариант как на картинке выше тоже не сгодится, ибо отводить трубы далеко от стен дабы выдержать угол не получится, да и бессмысленно.

В общем есть какие варианты обустройства коротких вытяжек, чтобы они работали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как быть с кухонной вытяжкой и вытяжкой санузла?

Что имеете в виду под кух. вытяжкой, вентканал или кух. зонт над плитой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вентканал. Зонт я давно убрал, ибо необходима естественная вытяжка, а не принудительная.

Если бы речь велась только о принудиловке, то и просто отверстия в стене хватило.

А тут необходимо чтобы была естественная тяга изнутри наружу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А тут необходимо чтобы была естественная тяга изнутри наружу.

Тады тянете две трубы, вторую тож соотв. утеплять, иначе никак.

3 -4 метра высоты ветканала вполне достаточно, но тока в безветренную погоду. В остальных случаях возможно опрокидывание тяги. Нормирование высоты выхода каналов, (на малюнке) чтоб гарантировано уйти из зоны ветрового подпора. :beer:

П.С. Посмотрел Вашу скромную достройку, :D.

ИМХА такая, пока не навели красоту, мож стоит сделать приставную шахту под в/к и дымоход, но внутри. Понятно, что геморно, и кровлю трогать не хочется, но это ж один раз и навсегда. А проблемы с трубами по наруже - это до самой пенсии. :D :beer:

Змінено користувачем SON
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, тоды таки придётся тянуть трубы вверх.

Внутри, по ряду причин не получится. :(

Хотя вентиляцию кухни и санузла попробую сначала с дефлекторами, может и не будет задувать, не должно по идее.

А котёл без вариантов за конёк.

 

Спасибо за советы! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

DEMOKPAT, можно использовать сэндвич трубу из нерж.стали 120 на 180 мм. от стены установить 10-12 см это делаеться для того чтоб труба на хомутах держалась жосче, что придает надежность консттрукции внизу устанавливается тройник с лейкой 90 градусов для отвода конденсата устанавливаем два колена по 45 градусов для того чтоб обойти крышу . высота дымохода береться под 10 градусов до конька если дымовая труба выходит далее от конька чем полтора метра, дымоход заканчиваем термоконусом . по газовым нормам грибки флюгера и дефлекторы запрещены. если в трубу попадают осадки внизу установлен тройник и вода вместе с конденсатом стекает через лейку

0970139979 сергей - подробная консультация