У меня Auraton 2025 RTH в сопряжении с котлом Alpha CB 24 TF.

Сопряжение прошло как следует, приемник горит красным - значит должен включать котел.

Но по факту котел включается примерно раз в 3 минуты, нагревает воду в трубе и выключается.

Температура падает до минимальной за какие-нибудь 15-20 секунд, и вместо того чтобы включиться опять, котел стоит и чего-то ждет еще 2 с лишним минуты.

 

В результате подъем температуры на 1 градус в комнате занимает около 5 часов.

 

Интервал включения котла приблизительно совпадает с заявленной частотой коммуникации между приемником и передатчиком термостата.

(Периодический кратковременный способ коммуникации контроллера с приемником, а именно 1 короткий импульс малой мощности передатчика длительностью около 0,5 секунды с периодичностью примерно 1 раз в 3 минуты, позволяет существенно сэкономить заряд элементов питания и обеспечивает абсолютно безопасное использование данного устройства для здоровья окружающих.)

 

На термостате есть переключатель №2, который якобы должен защищать котел от включения чаще чем раз в 90 секунд, но любое его положение на ситуацию не влияет.

 

Скажите, так задумано, или что-то неправильно работает? Где проблема, в котле или термостате? Можно ли частоту включения котла увеличить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня Auraton 2025 RTH в сопряжении с котлом Alpha CB 24 TF.

Сопряжение прошло как следует, приемник горит красным - значит должен включать котел.

Но по факту котел включается примерно раз в 3 минуты, нагревает воду в трубе и выключается.

Температура падает до минимальной за какие-нибудь 15-20 секунд, и вместо того чтобы включиться опять, котел стоит и чего-то ждет еще 2 с лишним минуты.

 

В результате подъем температуры на 1 градус в комнате занимает около 5 часов.

 

Интервал включения котла приблизительно совпадает с заявленной частотой коммуникации между приемником и передатчиком термостата.

(Периодический кратковременный способ коммуникации контроллера с приемником, а именно 1 короткий импульс малой мощности передатчика длительностью около 0,5 секунды с периодичностью примерно 1 раз в 3 минуты, позволяет существенно сэкономить заряд элементов питания и обеспечивает абсолютно безопасное использование данного устройства для здоровья окружающих.)

 

На термостате есть переключатель №2, который якобы должен защищать котел от включения чаще чем раз в 90 секунд, но любое его положение на ситуацию не влияет.

 

Скажите, так задумано, или что-то неправильно работает? Где проблема, в котле или термостате? Можно ли частоту включения котла увеличить?

 

А как у вас работал котелок до подключения этого термостата?,если также то причина в настройках котелка, если нет то причина в настройках термостата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вместо того чтобы включиться опять, котел стоит и чего-то ждет еще 2 с лишним минуты.

В Некоторых Ауратонах есть функция задержки включения. Она отключаемая. Может поможет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.................................

 

В результате подъем температуры на 1 градус в комнате занимает около 5 часов.

......................................

 

А что котёл работает только на одну комнату?

Сколько радиаторов в Вашей системе отопления и какова их мощность?

Установлены ли термостаты на радиаторах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Температура падает до минимальной за какие-нибудь 15-20 секунд, и вместо того чтобы включиться опять, котел стоит и чего-то ждет еще 2 с лишним минуты.

у вас он что, неправильно стоит?

вообще то по правильному радиотермостат должен выдерживать паузу, а температура в доме не должна падать на 1С ни за 2, ни за 5 минут, ни даже за 10.. Если он стоит правильно, и не на сквозняке.

 

Добавлено через 3 минуты

В результате подъем температуры на 1 градус в комнате занимает около 5 часов.

правильно в этом случае - нагревает дом за 5 часов..

 

Помоему система у вас правильно работает, ведь если бы это был подьем температуры с 15С до 22, то коте все эти 5 часов вообще не выключался бы. .. а здесь иная ситуация, если котел начнет тактировать сильно, то температура будет прыгать вокруг установленной на термостате на 2С а то и 3С, а так всего на 1С...

ИМХО...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у вас он что, неправильно стоит?

вообще то по правильному радиотермостат должен выдерживать паузу, а температура в доме не должна падать на 1С ни за 2, ни за 5 минут, ни даже за 10.. Если он стоит правильно, и не на сквозняке.

 

 

думаю, что ТС имел в виду температуру воды в системе - котел нагрел, она прокачиваясь сразу остывает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю, что ТС имел в виду температуру воды в системе - котел нагрел, она прокачиваясь сразу остывает

но внешний термостат не меряет температуру в котле, он следит за температурой воздуха..

 

www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/2025RTH.php

 

Кстати, "уникальная возможность термостата", не она ли виновна в проблеме? Понавыдумуют "возможностей", а клиент потом мучается :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но внешний термостат не меряет температуру в котле, он следит за температурой воздуха..

 

естественно, но думаю, что ТС все-таки имел в виду не температуру воздуха - она не может так быстро остывать:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня Auraton 2025 RTH в сопряжении с котлом Alpha CB 24 TF.

Сопряжение прошло как следует, приемник горит красным - значит должен включать котел.

Но по факту котел включается примерно раз в 3 минуты, нагревает воду в трубе и выключается.

Температура падает до минимальной за какие-нибудь 15-20 секунд, и вместо того чтобы включиться опять, котел стоит и чего-то ждет еще 2 с лишним минуты.

 

В результате подъем температуры на 1 градус в комнате занимает около 5 часов.

 

Интервал включения котла приблизительно совпадает с заявленной частотой коммуникации между приемником и передатчиком термостата.

(Периодический кратковременный способ коммуникации контроллера с приемником, а именно 1 короткий импульс малой мощности передатчика длительностью около 0,5 секунды с периодичностью примерно 1 раз в 3 минуты, позволяет существенно сэкономить заряд элементов питания и обеспечивает абсолютно безопасное использование данного устройства для здоровья окружающих.)

 

На термостате есть переключатель №2, который якобы должен защищать котел от включения чаще чем раз в 90 секунд, но любое его положение на ситуацию не влияет.

 

Скажите, так задумано, или что-то неправильно работает? Где проблема, в котле или термостате? Можно ли частоту включения котла увеличить?

Котел должен редко включаться при наличии программатора. Наставили например 20 градусов на нем и он включил котла и тот должен нагнать температуру до 20,2 градуса и выключится. Потом когда температура в помещении упадет до 19,8 градусов должен опять запустить котел.

Но у меня такаяже проблема как у вас. Подключил Auraton 2025, только проводной а котел на него не реагирует, как работал до этого так и продолжает, включается раз в несколько минут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел должен редко включаться при наличии программатора.

да он не должен, он реально будет редко вкл, при условии конечно что не распахнуты окна и двери, иначе он не выключится вообще :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел буде тактувати з програматором майже так само як тактував без нього, ну трохи рідше. Котел тактує по температурі води в системі, і якщо він її нагрів до наприклад 55 то він виключиться( дивлячись на скільки стоїть крутилка опалення). А програматор просто замінник перемички позволяє\ не позволяє йому працювати в режимі опалення( і цей дозвіл залежить від температури в кімнаті з програматором).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да он не должен, он реально будет редко вкл, при условии конечно что не распахнуты окна и двери, иначе он не выключится вообще :)

У меня сейчас включается редко, но на час. Стоит 20гр. При 19.8 врубается, через час (пока система и чугунные батареи прогреются и тепло дойдет до регулятора) при 20.2 выключается. Потом на регуляторе доползает до 20.5 (волна тепла от батарей еще идет) и только после этого температура начинает падать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел буде тактувати з програматором майже так само як тактував без нього, ну трохи рідше.

неа, и вот почему:

если пол холодный, а батаеи уже нагрели воздух в комнате, то программатор который меряет воздух отключит котел. Этого не будет происходить если котел будет продолжать работать без внешнего программатора и смотреть только затемпературой обратки, которая приходит холодная если стяжка пола еще не нагрелась(подачи или обратки -не суть важно)

вот поэтому программатор в любом случае будет и даже несколько экономить, и более менее комфортно себя чувствовать так как воздух в комнате не будет перегреваться.

 

Добавлено через 1 минуту

У меня сейчас включается редко, но на час. Стоит 20гр. При 19.8 врубается, через час (пока система и чугунные батареи прогреются и тепло дойдет до регулятора) при 20.2 выключается. Потом на регуляторе доползает до 20.5 (волна тепла от батарей еще идет) и только после этого температура начинает падать.

еще одно реальное доказательство.

раз в час - уж нельзя назвать частым включением как здесь говорят...

Так что термостат не такая уж ненужная вещь, скорее наоборот.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

неа, и вот почему:

если пол холодный, а батаеи уже нагрели воздух в комнате, то программатор который меряет воздух отключит котел. Этого не будет происходить если котел будет продолжать работать без внешнего программатора и смотреть только затемпературой обратки, которая приходит холодная если стяжка пола еще не нагрелась(подачи или обратки -не суть важно)

вот поэтому программатор в любом случае будет и даже несколько экономить, и более менее комфортно себя чувствовать так как воздух в комнате не будет перегреваться.

 

 

Я кажу про тактовку котла коли програматор дозволяє роботу. Котел працює тільки по температурі теплоносія. Нічого САМЕ В РОБОТІ КОТЛА НЕ ПОМІНЯЄТЬСЯ. Хто там і де економить то не котла діло.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нічого САМЕ В РОБОТІ КОТЛА НЕ ПОМІНЯЄТЬСЯ.

При наявності програматора Ви зможете поставити вищу температуру в системі (65-70градусі) що вже само по собі зменшить тактування котла. Котел за кілька циклів нагріє приміщення до заданої температури і програматор відключить котел. Економія в основному досягається за рахунок відсутності перегрівів ну і додається комфорт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При наявності програматора Ви зможете поставити вищу температуру в системі (65-70градусі) що вже само по собі зменшить тактування котла. Котел за кілька циклів нагріє приміщення до заданої температури і програматор відключить котел. Економія в основному досягається за рахунок відсутності перегрівів ну і додається комфорт.

 

Ключове це "ПРОГРАМАТОР ВІДКЛЮЧИТЬ КОТЕЛ". Но внутрішня логіка самого котла не міняється і він дивиться тільки на температуру теплоносія. Щоби ви там на термостаті не ставили, котел не дасть перегрівати воду в системі і всеодно буде тактувати по свому(як там стоїть крутилка опалення на котлі)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но внутрішня логіка самого котла не міняється і він дивиться тільки на температуру теплоносія.

если снять перемычку для термостата, то логика меняется, и котел работает по команде от термостата.........

 

Добавлено через 1 минуту

як там стоїть крутилка опалення на котлі

не путайте! это стоит ограничение температуры подачи, и не более того, это не термостат комнаты.. Вот путают многие, и потом удивляются - почему котел греет больше чем надо в комнате..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если снять перемычку для термостата, то логика меняется, и котел работает по команде от термостата.........

 

Добавлено через 1 минуту

 

не путайте! это стоит ограничение температуры подачи, и не более того, это не термостат комнаты.. Вот путают многие, и потом удивляются - почему котел греет больше чем надо в комнате..

 

Я то це все знаю і не плутаю. Просто кажу що термостат буде позволяти котлу включатися, но котел всеодно дивиться ТІЛЬКИ на температуру носія, і якщо вона велика то він може і не запалювати пальник. ну термостат ну ніяк не заставить котел включити пальник якщо вода в системі буде перегріта. Невже не ясно про що я кажу. котел і термостат дві окремі речі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но котел всеодно дивиться ТІЛЬКИ на температуру носія,

читайте мануал.. это "защита котла", в схемах ту часть термостата так и обозначают -"защитный".. и перегрев быстрый или медленный зависит толкьо от соотношения мощность котла-теплопотери дома.. и может вообще котел не отключатся, так как температура не достигает например 60С, но в доме жарко, так как батареи то же около 50С и в комнате 26С, а хочется 22С ... и накрутить на котле это сложно. Вот термостат внешний-программатор это и позволяет сделать с легкостью. Так что регулировка на котле температуры - толкьо защитная функция у котла и не более.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

читайте мануал.. это "защита котла", в схемах ту часть термостата так и обозначают -"защитный".. и перегрев быстрый или медленный зависит толкьо от соотношения мощность котла-теплопотери дома.. и может вообще котел не отключатся, так как температура не достигает например 60С, но в доме жарко, так как батареи то же около 50С и в комнате 26С, а хочется 22С ... и накрутить на котле это сложно. Вот термостат внешний-программатор это и позволяет сделать с легкостью. Так что регулировка на котле температуры - толкьо защитная функция у котла и не более.

 

Я це все і так знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел буде тактувати з програматором майже так само як тактував без нього, ну трохи рідше

Простий приклад з реального життя:

Квартира 50 м.кв.,двоконтурний котел 18 кВт працює без програматора, на котлі виставлено 42 град в приміщенні підтримується приблизно 22 град., горілка 30 сек горить 3 хв. простоює і далі цикл повторюється. За 1 годину приблизно 17 циклів роботи горілки.

Добавляєм програматор, на програматорі виставляєм 22 град. на котлі 70 град. Температура в приміщенні опускається до 21,8 град., програматор дає команду котлу гріти, горілка горить 2 хв., простоює 3 хв. На третьому циклі програматор відключає котел бо в приміщенні 22,2 град. Через 45 хв температура в приміщенні знову падає до 21,8 град. і цикл повторюється. Отже маємо 3 цикли роботи горілки за 1 годину.

17 циклів проти 3, вирішіть самі чи це майже так само.

Програматор і котел це різні пристрої але їхня робота в парі може сутєво зменшити тактування котла, особливо коли потужність котла значно перевищує тепловтрати приміщення (при маленькому приміщенні, в міжсизоння).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простий приклад з реального життя:

Квартира 50 м.кв.,двоконтурний котел 18 кВт працює без програматора, на котлі виставлено 42 град в приміщенні підтримується приблизно 22 град., горілка 30 сек горить 3 хв. простоює і далі цикл повторюється. За 1 годину приблизно 17 циклів роботи горілки.

Добавляєм програматор, на програматорі виставляєм 22 град. на котлі 70 град. Температура в приміщенні опускається до 21,8 град., програматор дає команду котлу гріти, горілка горить 2 хв., простоює 3 хв. На третьому циклі програматор відключає котел бо в приміщенні 22,2 град. Через 45 хв температура в приміщенні знову падає до 21,8 град. і цикл повторюється. Отже маємо 3 цикли роботи горілки за 1 годину.

17 циклів проти 3, вирішіть самі чи це майже так само.

Програматор і котел це різні пристрої але їхня робота в парі може сутєво зменшити тактування котла, особливо коли потужність котла значно перевищує тепловтрати приміщення (при маленькому приміщенні, в міжсизоння).

А от це (виділене) цікаво... Термостат не впливає на набір температури в приміщенні/в котлі. На повторне включення після спаду температури в приміщенні - да, а на набір - ні.

dimich99 це і має на увазі.

Поясню. На котлі виставлено 60 градусів. Якщо котел з більшою потужністю, то пальник набере цю температуру в теплообміннику/датчику опалення досить швидко і котел виключиться по досягненню температури на датчику і повторно включиться через 3 хвилину (заводська установка на платі керування - повторне включення). Але температура в приміщенні ще не набрана...

kdim це і описує - котел працює 30 сек і 3 хв відпочиває (плата не дає повторно включитись)...

От і мається на увазі, що котел буде тактувати під час набору температури в приміщенні...Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

kdim,Приведенный пример - увеличение гистерезиса температуры, как результат уменьшения частоты включения. И это все при перегретом теплоносителе для данной температуры на улице. У меня сейчас только уличный датчик. Котел выдает 38 град на подачу при уличной +5. И работает постоянно на минимальной мощности. В комнатах +21. Я вижу смысл ставить комнатный программатор только для ночного понижения температуры в помещениях. Это дастн небольшую экономию дополнительно.

 

А работа с перегревом теплоносителя - это как некоторые водители экономят - разогнался до 120, а далее с выкл передачей накатом до 40, потом снова разогнался. Кто ездит - знает какая тут экономия .....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

kdim,Приведенный пример - увеличение гистерезиса температуры,

это пример экономии, так как котел не понимает какая температура в комнате, и "тактует" так как ему хочется. Если стоит внешний термостат, он включает и выключет котел по границам температуры, все! Тот кто ставил термостат и до этого пользовался без термостатта, всегда отмечают экономию или электрики или газа.

И экономия реально есть, косвенно это говорит о том, что таки тактирование с термостатом идет реже при прочих равных условиях.

 

Это как езда по городу с автоматической коробкой передач или с ручным управлением - ручное управление это и есть "термостат" :) - в этом случае экономия на бензине :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В случае обычного котла выход 70 - вероятно оптимальный режим его работы. у меня конденсационный и такой режим думаю не оптимальный будет для него...