Не работает теплый пол как следует(насосная группа Fado)

Прижевальский

Рекомендовані повідомлення

Прошу посмотреть на монтаж теплого пола. Мои работники сделали пол теплый из трубы длинной 120 метров змейкой. И как обычно я не знаю о том, что это очень большая длинна трубы молча смотрел на это. Теперь узнаю, что нужно ставить какой-либо насос чтобы продавить всю эту воду через ТП.

Вот мне поставили такую насосную группу Fado.

Кстати, на фото увидел даже каплю - трубы так и пляшу и все это добро как из страны кривых зеркал. Смотреть больно.

 

Хочу спросить совета - правильно ли собрана система?

Слева трубы входа в теплый пол с котла. Внизу горячая вода, а вверху это отдача.

 

Справа вверху это подача, а внизу это отдача. Как обычно они все перепутали и подачу гор. воды сделали в обратку. Теперь прошу их переделать.

 

Другой вопрос: нужно ли было покупать такую штучку если можно было собрать такой агрегат из чего-то попроще из магазина?

 

Третий вопрос: обратка не такая теплая как и подача. Должна же со временем выравниваться у них температура? Тем более если я закрыл термоклапан(или как он называется).

IMG_9012-s.thumb.jpg.0c2f77653bf1f65928f2e4914eadadf0.jpg

Змінено користувачем Прижевальский
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу посмотреть на монтаж теплого пола. Мои работники сделали пол теплый из трубы длинной 120 метров змейкой. И как обычно я не знаю о том, что это очень большая длинна трубы молча смотрел на это. Теперь узнаю, что нужно ставить какой-либо насос чтобы продавить всю эту воду через ТП.

Вот мне поставили такую насосную группу Fado.

Кстати, на фото увидел даже каплю - трубы так и пляшу и все это добро как из страны кривых зеркал. Смотреть больно.

 

Хочу спросить совета - правильно ли собрана система?

Слева трубы входа в теплый пол с котла. Внизу горячая вода, а вверху это отдача.

 

Справа вверху это подача, а внизу это отдача. Как обычно они все перепутали и подачу гор. воды сделали в обратку. Теперь прошу их переделать.

 

Другой вопрос: нужно ли было покупать такую штучку если можно было собрать такой агрегат из чего-то попроще из магазина?

 

Третий вопрос: обратка не такая теплая как и подача. Должна же со временем выравниваться у них температура? Тем более если я закрыл термоклапан(или как он называется).

 

Собрано правильно если насос качает в верх и подача от котла с лева с низу.

Если есть вентиль на байпасе то закройте его.Вентиль на обратке ТП откройте полностью.

Со временем всё прогреется ,длинна ветки допустимая а вот способ укладки хреновый,при таком способе укладки очень большое сопротивление ветки и пол будет неравномерно прогрет.

600883524_0001.thumb.jpg.b3db740b18246dd5dd5221ff221a7538.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вот способ укладки хреновый,

Братанов палиш. Они почти "Голубым океаном" все спаяли, а ты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы меня простите, что не по теме, но как можно вот такое чудо как на фото после себя оставить и назвать гордым именем " готовое изделие". Это просто мрак..:o
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы меня простите, что не по теме, но как можно вот такое чудо как на фото после себя оставить и назвать гордым именем " готовое изделие". Это просто мрак..:o

Топик же сказал что смотреть больно,страна кривых зеркал.

Но уже поздно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо за ответы, но вот вопрос в температуре теплого пола и в том, что вся петля не прогоняется водой. Обратка не сильно отличается по теплу - она просто не холодная. Подача горячая(это я трогаю синий шланг справа, который уходит в ТП). Такой насос разве не должен был справляться с такой длинной трубы? Не много ведь :) Может нужна другая схема подключения? Быть может обратку сразу напряму вывести к насосной группе, а потом через тройник подавать воду на котел? Ведь сейчас вода идет на котел сразу и через тройник чуточку воды идет на насос. Может так быть?

 

Плюс вот тот клапан белый я ставлю на единицу и должен был получить воду в ТП холоднее чем в батареях. Так ведь? Но я такого не получаю. Что на котле, то и на датчике в этой насосной группе одинаковые показатели. А ведь ещё не зима и как я смогу держать на котле +50 а в ТП +30?

 

Может я много требую от этого устройства? Не возможно тут получить в теплом полу температуру теплоносителя +30 градусов? Может нужны совсем другие элементы цепи?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Узел подмеса функционально правильно, крантик на обратке из ТП откройте, а лучше вообще его исключить при 120 м.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Узел подмеса функционально правильно, крантик на обратке из ТП откройте, а лучше вообще его исключить при 120 м.

Спасибо за ответ, но этот краник должен был стоять на входе. Теперь у меня греется коридор вместо ванной. А в коридоре и так есть батарея. Приходится батарею отключать, а в ванной мало тепла. Не знаю как будет зимой теперь. Просил переделать или вообще всю эту группу снять. Обещали сегодня прийти.

 

А вот как добиться мне воды до +30 в трубах? Не работает похоже этот автомат что слева внизу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот как добиться мне воды до +30 в трубах? Не работает похоже этот автомат что слева внизу.

В Вашем случае линию байпаса или перекрыть полностью или просто выбросить.

Потому что по ней без надобности проходит теплоноситель.

IMG_9012-s.thumb.jpg.ecc05d92f79bc45e098b5fa3a1869dcc.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в коридоре.

С чем Вас искренне и поздравляю! терморегулятор на батарею не предусмотрен? Или два контура под РАЗНЫЕ помещения и способы обогрева СРАЗУ нельзя было спросить??? ...ИМХО . Термокран на батарею дополнительно,коль уж начал греть...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снова благодарен за ответы, но теплый пол работал и раньше так же как и с этим агрегатом. Ничего нового я в нем не заметил. Прогревает где-то на 1/3-2/3 и все. Вот только теперь эти ломастеры перепутали наоборот трубы. Но это найдем мастера. Вопрос в обоснованности моих требований к терморегулятору. Может он не так установлен или вообще не правильно работает. Не знаю.

 

Ну и схема подключения к Fado может не правильная? Мне кажется, что обратку лучше напрямую завести к нижней трубе, а от нее через тройник пусть лишняя водичка уходит на котел прогреваться. Может бред, а может поможет в моем случае?)):)

IMG_9009-2.thumb.jpg.7db650870dab7da9ae02349dea4a5e5f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снова благодарен за ответы, но теплый пол работал и раньше так же как и с этим агрегатом. Ничего нового я в нем не заметил. Прогревает где-то на 1/3-2/3 и все. Вот только теперь эти ломастеры перепутали наоборот трубы. Но это найдем мастера. Вопрос в обоснованности моих требований к терморегулятору. Может он не так установлен или вообще не правильно работает. Не знаю.

 

Ну и схема подключения к Fado может не правильная? Мне кажется, что обратку лучше напрямую завести к нижней трубе, а от нее через тройник пусть лишняя водичка уходит на котел прогреваться. Может бред, а может поможет в моем случае?)):)

 

Если будете переделывать то типа вот так и ещё остаётся открытым вопрос по байпасу, он у вас открыт или закрыт, в данном случае его нада закрыть.

IMG_9012-s.thumb.jpg.6bfe43a1d06c80c75242b3375ea84637.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если будете переделывать то типа вот так и ещё остаётся открытым вопрос по байпасу, он у вас открыт или закрыт, в данном случае его нада закрыть.

 

Байпасс закрыт сейчас.

Картинку я нарисовал как раз как и Вы. А что значит два треугольника красных? Пардон за неграмотность)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что значит два треугольника красных?

Там поставите шаровый кран с американкой 1/2''.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 роки потому...

реанимирую тему - проблема с этим же смесительным узлом

подключен по схеме "производителя":

с гидрострелки подача слева -> термоголовка, насос -> верхний коллектор на подачу / нижняя обратка ->> обратка на гидрострелку

Кто-нибудь сталкивался, что подмеса не происходит, а насос просто внутри своих контуров крутит воду?

 

Сначала когда стоял только эл.котел на 35гр вроде что-то работало - на узле термометры показывали ~18. Хотя не особо чувствовалось (осенью запускалось) из-за небольшой Т - может это сам пол такой Т был, и вода от прогретого за лето дома нагревалась

 

После установки ТТ когда вода в общей СО нагревалась до Т 60, оказалось что обратка на гидрострелку ощутимо теплее чем подача на коллектор. Как-будто подмес забирался с обратки. Поставили двухходовик на обратку, сразу за коллектором (нижней балкой). Теперь с обратки подмеса нет, но и подачи подмеса нет

 

Понимаю, что диагноз удаленно не поставить - какая еще информация нужна? Сантехники грешат на узел, т.к. заметили что в смес.узле западает клапан внизу насоса.

 

спасибо

 

пс. схема такая

attachment.php?attachmentid=470863&d=1447056946

 

Змінено користувачем bomberman
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

реанимирую тему - проблема с этим же смесительным узлом

подключен по схеме "производителя":

с гидрострелки подача слева -> термоголовка, насос -> верхний коллектор на подачу / нижняя обратка ->> обратка на гидрострелку

Кто-нибудь сталкивался, что подмеса не происходит, а насос просто внутри своих контуров крутит воду?

 

Сначала когда стоял только эл.котел на 35гр вроде что-то работало - на узле термометры показывали ~18. Хотя не особо чувствовалось (осенью запускалось) из-за небольшой Т - может это сам пол такой Т был, и вода от прогретого за лето дома нагревалась

 

После установки ТТ когда вода в общей СО нагревалась до Т 60, оказалось что обратка на гидрострелку ощутимо теплее чем подача на коллектор. Как-будто подмес забирался с обратки. Поставили двухходовик на обратку, сразу за коллектором (нижней балкой). Теперь с обратки подмеса нет, но и подачи подмеса нет

 

Понимаю, что диагноз удаленно не поставить - какая еще информация нужна? Сантехники грешат на узел, т.к. заметили что в смес.узле западает клапан внизу насоса.

 

спасибо

 

пс. схема такая

 

Вам нужно или сделать подпор со стороны гидрострелки насосом или переделать узел в безнапорный

Собранный вами узел без подпора работать не будет толком.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...