методом отключения тенов выяснилось что первый блок тэнов практически не греет(потребление при включеных 6Квт меньше 1КВт...).

родные протермовские блоктэны дороговато стоят. наверняка можно найти аналог. порекомендуйте.

 

Очень странно... Самое последнее, что умирает в электрокотле, это ТЭНы, тем более в Протерме. Возможно есть смысл провести более глубокую проверку, напряжение, контакты, реле включения ТЭНов, плата управления... Нужен специалист.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

умерли 2 спирали первого тэна...

Вопрос к тем кто разбирается: тены каких производителей подходят для установки в протерм скат?

Змінено користувачем Экономный
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел BAXI Ecofour 24F. Постоянно вываливается в ошибку Е10 (падение давления) через непродолжительное время работы - спасался подпиткой; решил подкачать расширительный пачек - при закручивании шланга насоса пошла вода через золотник.

Я правильно понимаю что это кирдык мембране в расширительном бачке и поможет только замена расширительного бачка или возможны варианты?..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел BAXI Ecofour 24F. Постоянно вываливается в ошибку Е10 (падение давления) через непродолжительное время работы - спасался подпиткой; решил подкачать расширительный пачек - при закручивании шланга насоса пошла вода через золотник.

Я правильно понимаю что это кирдык мембране в расширительном бачке и поможет только замена расширительного бачка или возможны варианты?..

 

Конечно возможны... Врезать отдельно стоящий расширительный бак...

А если менять внутренний - то либо на оригинальный, либо попытаться подобрать из похожих от других производителей ...

 

В вашем котле вроде как бак 6 л ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, 6 литров прямоугольний

Нашел оригинал - артикул 5693900 zip-service.com.ua/ru/zapchasti/baxi_westen/rasshiritelnie_baki_baxi__westen.html

вот только по цене... какой вариант решения проблемы оптимальный по цена/надежность?

И верно ли (однозначно) определена проблема?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сколько у Вас воды в СО?

Точную цифру не вспомню, но расчетных сейчас кажется что-то порядка 40-50л (а в перспективе добавится к СО еще второй этаж)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Коллеги по клубу, есть вот такая проблемка...

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=192265

Принял решение озаботиться приобретением запасного ЦН. И ждать пока умрет оригинал - неохота в него лезть в морозы.

Вроде есть аналог оригинала по Wilo. Кто может подсказать, на что смотреть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коллеги по клубу, есть вот такая проблемка...

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=192265

Принял решение озаботиться приобретением запасного ЦН. И ждать пока умрет оригинал - неохота в него лезть в морозы.

Вроде есть аналог оригинала по Wilo. Кто может подсказать, на что смотреть?

 

Первое на что нада обратить внимание,это как он управляется по скоростям,имею ввиду скорости переключаются электроникой или в ручном режиме.

В целом вам нада только голова насоса,если насос простой,значит снимаете голову и меряете штангелем диаметр посадочного места и диаметр крыльчатки и уже под эти параметры можно подобрать любой другой насос.

Ну и напор насоса должен быть 5-6 м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первое на что нада обратить внимание,это как он управляется по скоростям,имею ввиду скорости переключаются электроникой или в ручном режиме.

В целом вам нада только голова насоса,если насос простой,значит снимаете голову и меряете штангелем диаметр посадочного места и диаметр крыльчатки и уже под эти параметры можно подобрать любой другой насос.

Ну и напор насоса должен быть 5-6 м.

Что значит в "ручном режиме"? Управлялка на материнской плате, к насосу идет жгут 5 проводов

IMG_0282.thumb.jpg.92fb6e9c64c41ef1052f487f77744c13.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Что значит в "ручном режиме"? Управлялка на материнской плате, к насосу идет жгут 5 проводов

 

У меня на самом корпусе насоса есть переключатель, 1,2 и 3 скорость.

Переключаются в ручную.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня на самом корпусе насоса есть переключатель, 1,2 и 3 скорость.

Переключаются в ручную.

У меня нет. Скорость выбирает контроллер котла

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я думаю от скорости насоса, "стук" в нём не зависит.

 

Так вот в чем вся похабень - когда насос на повышеной скорости - стука нет. Как только горелка гаснет и идет режим выбега - он появляется.

Почему - ХЗ. Жду тепла, буду вскрывать пациента.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По моему за счет большей скорости, больше центробежная сила вот и "маскирует" проблему
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. У меня вопросик, у родителей стоит котел АГВ 80, котлу лет 50, работает хорошо, но без автоматики. В чем вопрос, можно-ли восстановить автоматику на нем, или может новую туда установить? Есть ли специалисты в Днепропетровске, которые настроят котел? Спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По моему за счет большей скорости, больше центробежная сила вот и "маскирует" проблему

На одном из форумов проскакивало, что на повышенной скорости избыточным давлением воды колесо с валом сильнее прижимает в осевом направлении и стук пропадает. опять возвращаемся с осевому биению, а не радиальному...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.Что то у меня за январь котел Данко 12 кв с автоматикой Каре хорошо газанул 630 кубов.В декабре 370кубов.Как то многовато.Старый аогв 23 жук брал до 580 кубов.Может быть это из за сажи в газоходе?Котел брал 2009 года б/у и только горелки чистил,автоматику.Когда горят горелки,пламя синее а вверху красно-оранжевое какое то.Получается газ не сгорает полностью?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.Что то у меня за январь котел Данко 12 кв с автоматикой Каре хорошо газанул 630 кубов.В декабре 370кубов.Как то многовато.Старый аогв 23 жук брал до 580 кубов.Может быть это из за сажи в газоходе?Котел брал 2009 года б/у и только горелки чистил,автоматику.Когда горят горелки,пламя синее а вверху красно-оранжевое какое то.Получается газ не сгорает полностью?

Какая отапливаемая площадь? Моя Беретта Чао 24кв. газанула 620 кубов за январь и 475 за декабрь. Моя площадь 130 кв.м. Дом не утеплен, старался не экономить,двое деток маленьких.На программаторе выставил ночью 18,4 градуса, на день 19-21.Вы думаете нужно искать причину в котле?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какая отапливаемая площадь? Моя Беретта Чао 24кв. газанула 620 кубов за январь и 475 за декабрь. Моя площадь 130 кв.м. Дом не утеплен, старался не экономить,двое деток маленьких.На программаторе выставил ночью 18,4 градуса, на день 19-21.Вы думаете нужно искать причину в котле?

 

Площадь дома у нас 73м2. и стоит насос.Так как так что старый меньше брал прошлые зимы?Дом не утеплен.У брата дом 80м2 и за январь 480 кубов взял.Я вроде 20 числа января по читал что намотало 310 кубов и до конца месяца будет 450-480 а он так меня подставил:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда горят горелки,пламя синее а вверху красно-оранжевое какое то.Получается газ не сгорает полностью?
Если на наблюдается плите то же — добро пожаловать в клуб пользователей «рыжего газа». Жрать такой газ как не в себя — нормально для котла. Продавать такой газ — хуцпа.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газ хреновый,бодяжат.Об этом говорил ещё года два назад.

Вчера и по телеку была передача как бодяжат газ,что прекрасно можно зарабатывать на воздухе.

 

Счётчик крутит а котёл хрен греет:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Январь был достаточно холодный, это раз.

Газ отвратный - это два. У меня на окошке на камере сгорания появился налет сажи. Первый раз за 8 лет эксплуатации. Перерасход газа - 20%

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Помогите с проблемой.

Имеется гравитационная, двухтрубная СО с принудительной циркуляцией, открытый расширительный бак установлен в верхней точке СО. До недавнего времени СО работала нормально.

Но недавно начала переливатся вода через верх РБ. С чем это может быть связано, какие пути устранения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер. Такая проблема. Котел IMMERGAS ZEUS 28 kw. Мигает на индикаторе 8. код ошибки 03. При перезапуске может включиться, а может нет. В трубу заглядывал - вроде все нормально. Подскажите, куда еще смотреть, где искать причину?