Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

надежность в установке бетонных перекрытий

dirk

Рекомендовані повідомлення

Ув. форумчане!

У меня такая ситуация которая меня очень смущает.

Недавно строители мне положили бетонные пустотелые заводские перекрытия на первый этаж. Длинна больше 7 метров, две точки опоры. И каждая из точек опоры состоит из 5 см пенаблока и 5 см армопояса, мне кажется эта конструкция очень не надежна.

Кто может посоветуйте пожалуйста.

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот рисунок.

я тут ничего непонимаю

где армпояс и какие его размеры

хотя 50 мм в любом случае по нормам мало

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И каждая из точек опоры состоит из 5 см пенаблока и 5 см армопояса,

опирание 5 см на армапояс не достаточно, если же 10 см то не стоит переживать :) ГБ во внимание не принимаем

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

опирание 5 см на армапояс не достаточно, если же 10 см то не стоит переживать :) ГБ во внимание не принимаем

+1

Газоблок не считается. Вроде как опирание плит на железобетонные конструкции - минимум 75мм. Но тут плиты 7м, и армопояс никто не считал. Какая там арматура, сколько, какой бетон?

ИМХО Я бы обратился к конструктору.

 

ПыСы: у меня армопояс 200х300 четыре прута 12 диаметра, опирание пустоток 5м на армопояс -120мм и 180мм. Все считал конструктор.

Змінено користувачем Big_foot
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тоесть ширина армпояса всего 10 см? странный поясок, а там арматура есть?

а проект есть?

вроде на 6 метровый плиты минимальное опиратие на железобетон 75 мм и крайний пенобетон тут явно не в счет

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікаво скільки там арматури?При такій ширині мабуть 1 прутик в ряду,це погано
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+1

Газоблок не считается. Вроде как опирание плит на железобетонные конструкции - минимум 75мм. Но тут плиты 7м, и армопояс никто не считал. Какая там арматура, сколько, какой бетон?

ИМХО Я бы обратился к конструктору.

 

ПыСы: у меня армопояс 200х300 четыре прута 12 диаметра, опирание пустоток 5м на армопояс -120мм и 180мм. Все считал конструктор.

 

Арматура 4 прута 10 диаметра квадратом, бетон М500.

 

Добавлено через 2 минуты

тоесть ширина армпояса всего 10 см? странный поясок, а там арматура есть?

а проект есть?

вроде на 6 метровый плиты минимальное опиратие на железобетон 75 мм и крайний пенобетон тут явно не в счет

 

Проекта нету к сожелению.

Арматура 4 шт квадратом диаметр "10"

то есть данное перекрытие не соответствует минимальным нормам?

 

Добавлено через 22 минуты

+1

Газоблок не считается. Вроде как опирание плит на железобетонные конструкции - минимум 75мм. Но тут плиты 7м, и армопояс никто не считал. Какая там арматура, сколько, какой бетон?

ИМХО Я бы обратился к конструктору.

 

ПыСы: у меня армопояс 200х300 четыре прута 12 диаметра, опирание пустоток 5м на армопояс -120мм и 180мм. Все считал конструктор.

 

А где можно найти этот конструктор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

конструктор

это дядя такой который будет нести ответственность если что упадет

а бетон 500 заводской?

а фото процесса заливки есть?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где можно найти этот конструктор?
:lol::lol::lol:

 

Добавлено через 1 минуту

а бетон 500 заводской?

в ручную не реально сделать ))))

повторюсь еще раз

 

опирание 5 см на армапояс не достаточно, если же 10 см то не стоит переживать ГБ во внимание не принимаем
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в ручную не реально сделать ))))

может там попутали бетон и цемент, цифра 500 как то подозрительная

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

цифра 500 как то подозрительная

 

цифра реальная но вряд ли он там присутствует :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

повторюсь еще раз

 

 

Цитата:

 

 

 

 

 

Сообщение от Drosselbeere

 

 

опирание 5 см на армапояс не достаточно, если же 10 см то не стоит переживать ГБ во внимание не принимаем

Повторюсь и я.... почему ГБ не принимаем? Может пропустил чего в бурном потоке развития норм... и они отдельно определили порядок укладки при различных конструкционных материалах.... Откуда эти фантазии?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо за советы.

Не подскажете как можно исправить эту проблему?

Если я внутри сделаю еше одну внутреннюю стену 20 см. пенаблока или выложу в один кирпич то это укрепит конструкцию?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему бы не сделать полноразмерный армопояс, вместо внутреннего ГБ аппендикса?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может пропустил чего в бурном потоке развития норм...

вы их не читаете просто, про то что знаете вообще молчу :)

Откуда эти фантазии?

вы как раз и фаназируете, принимая опирание плиты на многослойную конструкцию за норму

 

Добавлено через 54 секунды

Если я внутри сделаю еше одну внутреннюю стену 20 см. пенаблока или выложу в один кирпич то это укрепит конструкцию?

как больному припарка

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы их не читаете просто, про то что знаете вообще молчу :)

 

вы как раз и фаназируете, принимая опирание плиты на многослойную конструкцию за норму

 

Добавлено через 54 секунды

 

как больному припарка

 

а что можно сделать в такой ситуации?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что можно сделать в такой ситуации?

что бы советовать надо больше понимать ситуацию, на каком этапе строительство, понимание нагрузок... а потом уже принимать решение тем более, что либо советовать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну наверное как минимум сделать меньшую возможность падения от сейсмики, путём стягивания плит ко второму плоскому сейсмическому поясу, а минимальное опирание пустотелых плит на бетонное опирание 12 см
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы их не читаете просто, про то что знаете вообще молчу

Ну вот и молчите..... У вас в подписи

инженер-конструктор

Дык соответствуйте..... приведите нормативный документ или расчёт....

А так по вашему получается что опирание должно быть 10см на ЖБ пояс и ГБ не учитывается... а пояс лежит на ГБ:lol::lol::lol: то есть всё перекрытие лежит на ГБ которое не учитывается :\"\":

ТС.. не парьтесь.... всего у вас достаточно.... если есть возможность .. замонолитьте панели покругу поясом и всё ОК!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пояс там обычный 20х20 с арматурой газоблок служил опалубкой наподобие Uобразных блоков газоблок D500 .Меня интересует тоже почему не считается газоблок ведь сама несущая стена тоже из газоблока.Спасибо и плиты клали на раствор который заходил как на армопояс так и на газоблок Змінено користувачем Саша32
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...