Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"

dneprstab

Рекомендовані повідомлення

8 часов назад, Lagros сказал:

На ОЛХ 6 штук за 1100 продают

Я видел но куда девать остальные.Я б 2-3 купил

Я вот нашел от 1шт по 270 грн
radiokomponent.com.ua/ua/product/atmega8535l-8pu/

Змінено користувачем dneprstab
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, Lagros сказал:

Не в курсе, для чего эти джампера?

Вроде как для версии с двустострочным дисплеем и кнопками.Там настраивать можно еще 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, dneprstab сказал:

Я вот нашел от 1шт по 270 грн
radiokomponent.com.ua/ua/product/atmega8535l-8pu/

Это-ж 8pu. А мне 16pu нужны

Змінено користувачем Lagros
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, Lagros сказал:

Это-ж 8pu. А мне 16pu нужны

Вот жеж проглядел...точно...тогда надо брать,тенденция такая шо железяки старые дороже становятся чем современные.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, dneprstab сказал:

тенденция такая шо железяки старые дороже становятся чем современные.

И это верно. Они же лучше по качеству. Хотя и без теперешних наворотов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 21.05.2026 в 21:59, Lagros сказал:

Это-ж 8pu. А мне 16pu нужны

Сторговал 3 шт за 550 . Если надо у продавца еще 2 камня налетай )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фокус не удался. Прошитый контроллер не работает.

Вроде все и считывается, и данные меняются в коде, дате и fuse. Но, увы...

Увидел, что стоит Lock bit

Позвонил на Вольтера, сказали, что нужно перепрошивать. Отправляйте нам.

 

Screenshot_1.png

Змінено користувачем Lagros
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. Шановні форумчані, підкажіть будь ласка якийсь надійний стабілізатор для холодильника до 1200вт. У батьків перепади напруги дуже сильні, вони хвилюються за холодильник, тобто суто для холодильника потрібен. Скрізь повно Китпю, а хочеться придбати не на один рік. Буду вдячна за поради.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 минуты назад, teo8 сказал:

У батьків перепади напруги дуже сильні, вони хвилюються за холодильник, тобто суто для холодильника потрібен. 

Приватний будинок чи квартира?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, ashim1990 сказал:

Приватний будинок чи квартира?

В квартирі. Вибачте не написала

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, teo8 сказал:

для холодильника до 1200вт.

Это что за холодильник такой!?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, DimaF сказав:

Это что за холодильник такой!?

думаю то не холодильник 1200вт, а стабілізатор щоб врахувати пускові струми

Змінено користувачем yuragon
  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, teo8 сказал:

В квартирі. Вибачте не написала

Це добре. Електрик перевіряв дві інші фази, як там з напругою?

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 27.05.2026 в 12:34, DimaF сказал:

Это что за холодильник такой!?

Звичайний такий холодильник. 
В мене при пуску бере 870 Вт , а є варіанти і 1200 і 1500 Вт.
Річ у тому що якщо це стабілізатор без заміру струму , якийсь простенький то там бувають чудеса і навіть на 500 Вт китайських проканає.
З якісних це наприклад LVT-600 - там пусковий до 2.4квт отже холодос потягне без проблем.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зазвичай для релейних стабів, яких для звичайних холодильників цілком достатньо, кіловатний цілком робоче рішення, у мене довго працював, поки війна на почалась. Але якщо мова зайде про ДБЖ, то там від 2кВА, бо у звичайних компресорах пускова обмотка десь 27Ом, а це навіть не півтора квт. Хоч у мене великий інверторний холодильник в місті живиться від 800ВА стаба LP без проблем, він  його навіть майже не помічає в будь-яких режимах, а от запустити звичайний компресор від батареї не міг, миттєво в захист випадає, довелось ставити ДБЖ на 2,5КВА, щоб заживити ще й щось додаткове необхідне під час відключень. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дуже вдячна вам за рекомендації. Взяли Гарант СН-3000, попався по дуже приємній ціні. Думаю його з запасом вистачить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...