Андр Опубліковано: 19 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2019 Спасибо за советы. Примерно таким путем и пошел. Стоят они в цепи питания переключения ключей после ULN2003. С LM7812 после этих резисторов стабилитроны на 3.9В. Два плеча. С помощью гугла расчитал номинал - 130 Ом. Поставил на 180 2-х ватные. Стаб работает лучше нового (пока). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
okaydun Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Здравствуйте. Судя по внешнему виду ИБП Леотон Резерв-М 250/450 (на боку написано Авалон). Использую для котла, как стабилизатор (без батареи). Проработал уже не помню сколько лет. Сгорел конденсатор. Сгорел неудачно - нельзя прочитать номинал. Может кто подскажет по фото, или поможет схемой. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Здравствуйте. Судя по внешнему виду ИБП Леотон Резерв-М 250/450 (на боку написано Авалон). Использую для котла, как стабилизатор (без батареи). Проработал уже не помню сколько лет. Сгорел конденсатор. Сгорел неудачно - нельзя прочитать номинал. Может кто подскажет по фото, или поможет схемой. Заранее благодарен. Где-то валялся разобранный, надо глянуть будет. Може позже отыщу на складе. Нашел. Не совсем разобранный, этот конденсатор нашелся и эта узкая платка. 474K 400V , то есть 0,47 мкФ на 400В по-нашему. Не помню, что он там делает и зачем стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 27 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2019 Прошитого контроллера для GDX-5000 нет? www.dropbox.com/s/r7mgpg1boikk2jy/IMG_20190827_114546.jpg?dl=0 www.dropbox.com/s/hmxz74isi6gi025/IMG_20190827_114502.jpg?dl=0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmmax Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Поставил на 180 2-х ватные. Стаб работает лучше нового (пока). Стоят 160 Ом ,я ставлю 1 Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tecnik2 Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Стоят 160 Ом ,я ставлю 1 Вт Всё же лучше 2Вт поставить. Добавлено через 3 минуты Спасибо за советы. ... С помощью гугла расчитал номинал - 130 Ом. Поставил на 180 2-х ватные. Стаб работает лучше нового (пока). Не думаю, что это лучшая идея - завышать наминал резисторов. Выше номнал - менше ток комутации, значит признак здыхания электролитов по питанию. Проверить не мешалобы, иначе высока вероятность повтора проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 (змінено) Принесли в ремонт стабилизатор Элекс Ампер. После перепада напряжения вышли из строя пару элементов. Один из них: резистор 1 Вт R98 (справа внизу возле желтого провода стоял). Стоит по входу 220 Вольт. Какой-то низкоомный скорее всего. Хотелось-бы узнать номинал. Не подскажите? Фото всей платы: Змінено 2 вересня 2019 користувачем Lagros Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plrpo Опубліковано: 5 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 Добрый день. Сдох стабилизатор напряжения СНС1-1500 фирмы EKF, после подачи на него 380 вместо 220. Собран на HT46F49E. Кто может помочь схемами на СНС1-1500 фирмы EKF и прошивкой на HT46F49E.? чем лучше прошить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 Добрый день. Сдох стабилизатор напряжения СНС1-1500 фирмы EKF, после подачи на него 380 вместо 220. Собран на HT46F49E. Кто может помочь схемами на СНС1-1500 фирмы EKF и прошивкой на HT46F49E.? чем лучше прошить? Фото платы скинь Название стаба уж редкое очень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tecnik2 Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 ... После перепада напряжения вышли из строя пару элементов. Один из них: резистор 1 Вт... Стоит по входу 220 Вольт. Какой-то низкоомный скорее всего... Верно, низкоомный. Если через него 220в на блок питания идёт, то это роль предохранителя играет, обычно 1 Ом. Фото згоревшего резистора сделайте. Или он так згорел что совсем чёрный? Обычно просто так не згарают резисторы. Нужно проверять нет ли к.з. вероятно в БП. Нужно проверть транзистор на радиаторе, возле маленького жолтого трансформатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Причина, по которой он сгорел, устранена. Стабилизатор работает. Временно поставил резистор 3 Ом 2 Вт. Неделю полет нормальный. По фото похож на 1,9 Ом. Вот фото (один резистор с разных сторон): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tecnik2 Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 ... По фото похож на 1,9 Ом. Похоже что чёрный выгорел и стал белым. Нужно убедиться, что действительно через резюк 220 поступает на БП стаба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Стоит именно по входу! После него параллельно по питанию 220 вольт стоит фильтрующая емкость 0,1х305в MKP, после фильтр, два конденсатора 472х2кВ (один из них и был причиной), дальше диодный мост и 2 конденсатора 22х350в. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shurkos Опубліковано: 15 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2019 В добавок к теме, зачем проводить ТО Прошу помощи опознать транзистор UT2 (который маленький ) и номинал резисторов возле UT1, UT3 (база-эмитер TIP41/42) на плате старой версии Rucelf SDW10000. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tecnik2 Опубліковано: 16 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2019 Стоит именно по входу! После него параллельно по питанию 220 вольт стоит фильтрующая емкость ... Всё верно - предохранитель, никогда не встречал больше чем 1 Ом. Да и меньше врятли. Добавлено через 9 минут ... Прошу помощи опознать транзистор UT2 (который маленький ) и номинал резисторов возле UT1, UT3 (база-эмитер TIP41/42) на плате старой версии Rucelf SDW10000. По этим данным ответить сможет тот у кого такая плата есть. Транзистор если протереть, то должна какая-то маркировка остаться, её лучше сфоткать, или хотябы написать её. Резисторы 5 колоец, производители засранцы, не поймёшь с какой стороны начало маркировки - нанесена одинакова с обеих сторон. Не однократно приходилось выпаивать одну ногу чтобы измерить сопротивление. Мне определить наминали поможет если кусок схемы зарисовать (с такой платой не сталкивался, хотя похожа). То что кондёру плохо, вы и сами, наверное, видите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 16 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2019 транзистор UT2 s8050 управление реле 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shurkos Опубліковано: 16 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2019 По этим данным ответить сможет тот у кого такая плата есть. Транзистор если протереть, то должна какая-то маркировка остаться, её лучше сфоткать, или хотябы написать её. Резисторы 5 колоец, производители засранцы, не поймёшь с какой стороны начало маркировки - нанесена одинакова с обеих сторон. Не однократно приходилось выпаивать одну ногу чтобы измерить сопротивление. Мне определить наминали поможет если кусок схемы зарисовать (с такой платой не сталкивался, хотя похожа). Плата такого типа То что кондёру плохо, вы и сами, наверное, видите. там не только кандерам плохо стало. Диоды лопнули, 3 резистора, 3 транзистора, оптопара и немного дорожек под восстановление s8050 управление реле Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Резисторы 5 колоец 470 ом полуватный , еще вопросы есть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
okaydun Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 Добрый день iiigolkin Хочу еще раз поблагодарить Вас за помощь. Конденсатор я поменял сразу после Вашего ответа. Проверил на лампочке в 100W – держит. Но при подключении принтера или компьютера срабатывала защита. Поэтому задержался с ответом. Но наконец-то мне удалось попасть на "объект", чтобы проверить стабилизатор в реальных условиях. Котел стартует и работает на стабилизаторе нормально. Надеюсь протянет еще пару лет. Еще раз благодарю за Вашу бескорыстную помощь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Посетитель_ Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 Всем привет! Имеется вот такой стабилизатор. FORTE TVR-500VA. Релейный. Показометры - стрелочные. После двух лет работы начал чудить.... Что сделано: На реле со съемными крышками - почищены контакты (были черные, но не подгоревшие). Герметичное реле RL1 - заменено. Заменены подстроечники VR1 и VR2 (были прилично окисленные - сопротивление под 60 кОм). Заменены все электролиты. Собственно вопрос: как его правильно настроить? В частности как выставить входящее напряжение (VR1), чтобы процессор понимал, что на входе именно столько, сколько есть на самом деле? Читал здесь на форуме, что надо выставить ЛАТРом 220 В на входе и вращением добиться такого же показания на входящем вольтметре. У меня стрелочные показометры (показывают плюс минус километр...). Мерял на входах и выходе ОУ - там четкие 2.0 Вольта... Вообщем выставил примерно в среднее положение подстроечники, стабилизатор отрабатывает все пороги, единственное по максимальному входящему не отключается, у меня ЛАТР больше 263 Воль не выдает. (табличка замеров прикрепил). Вообщем хотелось бы разобраться с Вашей помощью с алгоритмом натройки этого китайского чуда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 1 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2019 у меня ЛАТР больше 263 Воль не выдает Последовательно добавь трансформатор на 50 вольт и увидишь срабатывание защиты , по таблице у тебя все правильно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
big2maxim Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Есть стабилизатор PS93051RV. Один раз был в гарантийном ремонте. После работал нормально, особо за ним не следил. Через него был запитан дом. Сломал - включив сварочник, не отключив стабилизатор. Сгорело реле, не сразу правда, раза с третьего. Поменял все 4, и заодно все элекролиты. Работает. Но заметил, что неверно показывает выходное напряжение (входящее правильно показывает), показывает то меньше, то больше, до 5-6 В. А так-же согласно этому показанию переключает реле, в итоге напряжение на выходе подскакивает до 250. Вдруг посоветуете, что проверить? Или там вердикт - плату менять целиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 To big2maxim Тормознутость измерений это медленный контроллер Если плата двухэтажная в штурме-на маленькой , где проц два подстроечника. Тестер на вход выход и накрутить показания по реальным значениям 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
big2maxim Опубліковано: 21 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2019 To big2maxim Тормознутость измерений это медленный контроллер Если плата двухэтажная в штурме-на маленькой , где проц два подстроечника. Тестер на вход выход и накрутить показания по реальным значениям Спасибо за совет. Накрутил как мог. Обнаружил, что примерно точно показывает только в области 220. Около 235 и выше идет сильное занижение показаний выходного напряжения. Проверил с помощью балластной лампы накаливания и дрели как нагрузки - понижение напряжения в сети стабилизатор отрабатывает. Реле переключаются. Но вот выходное напряжение при этом временами переваливает за 240. Такую проблему есть шансы исправить? Или это так-же родной дефект медленного процессора и исправить кардинально, можно только заменой всей начинки на другую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2019 выходное напряжение при этом временами переваливает за 240. Такую проблему есть шансы исправить? Или это так-же родной дефект медленного процессора и исправить кардинально, можно только заменой всей начинки на другую? Исправить нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз