Melya Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Котлы нужно испытывать с большой осторожностью и только водой. Сразу видна утечка. Давлением не более 1 бара. Эти новоделы очень часто давлением распирает. Сервис оговорился о заводских испытаниях в р-не 3 Атм.. Выходит в моем случае правильно будет проверять так - закрыть подачу и обратку и накачать до проверочных 5 Атм? Еще вопрос "прицепом"... какое давление качать в расш. бак если сервис рекомендует закачивать давление в систему на холодную порядка 1 Атм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Еще вопрос "прицепом"... какое давление качать в расш. бак если сервис рекомендует закачивать давление в систему на холодную порядка 1 Атм? + Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота). + Давление при наполнении = Pυ + 0,3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 + Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота). + Давление при наполнении = Pυ + 0,3 Pυ я так понимаю это давление всей системы отопления на "холодную"? Сколько принять HS если у меня дом в один этаж(максимальная высота подачи на уровне 1.7м)? П.С. примерно получается 0.4-0.5 Атм стартовое давление расш.бака и 1.5 Атм максимальное, верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 8 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Планируется доставить эл. котел к уже работающему ТТ котлу. Подскажите по обвязке, чтобы электрокотел работал только тогда, когда ТТ начинает работать по малому кругу(3-хходовой клапан закрывает проток теплоносителя ниже 61 градуса). Интересует арматура которая исключает паразитные протоки через тт котел, возможно подключение комнатного термостата. Буду признателен если " ткнете " куда и что ставить. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Вопрос паразитной циркуляции решает обратные клапана. Пуск электро котла при определенной температуре решает накладная релюшка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 8 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 Вопрос паразитной циркуляции решает обратные клапана. Пуск электро котла при определенной температуре решает накладная релюшка. Обратных клапанов нужно 2?(обратка/подача на входе в коллектор со стороны тт котла после 3-хходового)? Или 3-хходовой клапан не пустит в ТТ котел теплоноситель от электрокотла? И по релюшке можно подробнее или ссылочку где о ней почитать. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Термореле с устанавливается на подачу ТТК, и подключается в перемычку комнатного термостата электрокотла. Тогда например, при выставленной температуре 40*С на подаче ТТК, включился электрокотел т выключился насос ТТК. При повышении температуры (ТТК ведь еще догорает), или при растопке ТТК, все происходит в обратном порядке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 12 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2019 Вот нашел на просторах интернета одну из возможных схем подключения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...