Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Заужение дымохода

Andy_Nikolaev

Рекомендовані повідомлення

Доброго и спокойного!

 

Подскажите практическую составлющую возникшей проблемы:

иммется крирпичный дымоход выполненый кирпичной кладкой 170х270, высотой 4м, дальше произошло заужение асбоцементной трубой 150мм высотой - 6м (до оголовка). Котел атмосферник с патрубком 160 мм на мощность 40кВт ( в запаесе, думаю что макс. он не выйдет).

По всем нормам заужение не допустимо, насколько критично оставить существующий дымоход в данной конфигурации с учетом высоты канала?:unknown:

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас сработает датчик дымовых газов, котел выйдет в аварию, сигнализатор загазованности (если он есть) и это будет очень часто.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас сработает датчик дымовых газов

как отрабатывает датчик? Пропорционально тепловой мощности?

Те можно ли утверждать , что 75% от номинальной мощности, (теоретически) позволит безаварийно заузить эффективный диаметр на 25%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как отрабатывает датчик?

по температуре дыма. Как только происходит опрокидывание тяги или закупорка дымохода, тяга слабеет, соответственно в месте установки датчика увеличивается температура, датчик отрубает газовый клапан в котле. Можно датчик снять и вынести за пределы котла, но есть вероятность ненароком самому травонуться (как про глухую акулу:D)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите практическую составлющую возникшей проблемы:

Сдается мне, что все это будет работать, главное шоб труба не торчала на холоде. :)

Газы проходя по дымоходу охлаждаются, соотв уменьшается объем. Расчет сечения и высоты дымохода всегда делается с запасом.

Опрокидывание тяги - это из другой оперы.

 

Добавлено через 7 минут

Какая по паспорту котла температура уходящих газов?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расчет сечения и высоты дымохода всегда делается с запасом.

Так кто ж его там делал при монтаже асбеста?

Можно присобачить турбоприставку и все будет гуд

06092012505.jpg.4968202c0c5c90b24a6e9e321a68d8b9.jpg

 

06092012503.jpg.6af44b2f856d530ee5cf7cd9ba7a042d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

главное шоб труба не торчала на холоде

Труба внутри дома, по холодному чердаку и пакету ДК и ВК идет в утепленном минватой конверте.

 

Газы проходя по дымоходу охлаждаются, соотв уменьшается объем

как соотносится скорость вытяжной вентиляции от высоты дымохода?

 

Добавлено через 4 минуты

Какая по паспорту котла температура уходящих газов?

а хз, котел Baxi Slim 1.400 iN

Необходимая тяга в дымоходе - 0,05-0,1 мбар

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как соотносится скорость вытяжной вентиляции от высоты дымохода?

Скорость газов больше связана с сечением, но чем выше дымоход, тем меньшим может быть сечение. В частном доме таких высот попросту нет. :D

Температуру газов дайте из паспорта на котел.

 

Добавлено через 5 минут

а хз, котел Baxi Slim 1.400 iN

Щас пошукаю. :D

 

Добавлено через 10 минут

Baxi Slim 1.400 iN - Т =120 гр.

Диаметр дымохода при высоте 10 метров по диаграмме почти на границе между Ф140 и Ф160 мм. При 15 метрах уже четко попадает в зону Ф140 мм.

Как вариант, если будут сбои в работе, можно на газовом клапане чуть уменьшить максимальное давление газа, тем самым снизите макс. мощность.

Для 35 кВт - Ф140мм. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

они заводские?

у нас в салонах , вот такую продают , по цене не скажу

teplo-vsegda.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=124&virtuemart_category_id=48

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорость газов больше связана с сечением

Спасибо большущее, сняли часть тревог ..., делал акт ДВК

Еще в этой же тематике про вентканалы.... проблема такая же - заужение

140х140 переходит в АЦТ 100 мм, я так понимаю что это недопустимо вообще никак ?

тут есть возможность добавить еще 100мм ВК, но не с уровня котельной, а с уровня заужения пробить разделительную перегородку и соединить две 100мм трубы косым патрубком, насколько это допустимо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще в этой же тематике про вентканалы.... проблема такая же - заужение

140х140 переходит в АЦТ 100 мм, я так понимаю что это недопустимо вообще никак ?

Нормативно заужения касаются только дымоходов, вентканалы четко не прописаны.

100 труба в канале снизит пропускную способность, но если акт уже есть, то особо суетиться по этому поводу не стоит. А заглядывать в сам канал никто не будет.

есть возможность добавить еще 100мм ВК, но не с уровня котельной, а с уровня заужения пробить разделительную перегородку и соединить две 100мм трубы косым патрубком, насколько это допустимо?

Допустимо, но ИМХО в Вашем случае практически геморно и мало целесообразно.

В СНиПах по вентканалам два основных требования, кратность воздухообмена и размер (сечение) канала, 140*140 мм - ежли кирпичный, и не менее Ф150 мм - при круглой трубе. Сами ж понимаете, что даже при соблюдении сечения канала можно не получить кратность в м3/ч. :) А при современных герметичных окнах и дверях оно зачастую так и бывает. Лучше потратить энергию и желание на организацию притока в котельную, тогда и дымоход и вентканалы будут работать нормально. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сорі, я тут зі своїм запитанням, шукав тему, не знайшов))

 

цікавить чи можна під`єднати коаксіальний димохід до звичайного д130? Тобто випуск газів в існуюючий димохід, а забір повітря з приміщення? Не дуже хочеть купувати 2 метри труби і робити отвір в стіні....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не дуже хочеть купувати 2 метри труби і робити отвір в стіні....

Ну тоді доведеться купувати розподілювач димових газів і повітря (дод.опція котла)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я можете дати ссилку на інфу про цей розподілювач або хоча б фотку? Якщо котел екотек вайлант, то на офсайті має бути в опціях та інструкціях?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось перше що найшов, у Вайланта думаю, так само

www.riello.su/products/img/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

цікавить чи можна під`єднати коаксіальний димохід до звичайного д130? Тобто випуск газів в існуюючий димохід, а забір повітря з приміщення? .

Запросто.

Куском трубы (штатным Ф 60мм + колено) внутреннюю от котла запустите в существующий дымоход и фсё. Не нужны Вам никакие разделители. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диаметр дымохода при высоте 10 метров по диаграмме почти на границе между Ф140 и Ф160 мм. При 15 метрах уже четко попадает в зону Ф140 мм.

Как вариант, если будут сбои в работе, можно на газовом клапане чуть уменьшить максимальное давление газа, тем самым снизите макс. мощность

 

продолжу, с Вашего позволения, выяснение всех возможностей решения проблемы...

Суть вопроса, можно ли? - распараллелить дымоход, типа типа начинаем дымоход Д150, а затем в кирпичной кладке собираем тройник и переходим на два параллельный канала Д100 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- поперечное сечение 100 АЦ трубы (по внутри) - 78,5 см2, две в купе дадут -157 см2.

- сечение 150 АЦ трубы (внутри 140) - 154 см2. ( что и есть "мордально"/фактически)

- разница всего в 3 см2, :) , работоспособность такой конструкции под вопросом, а скока гемороя и ради чего. :D

Кроме того такой дымоход будет невозможно ни проверить, ни почистить.

Оставьте как есть, на самый худой конец уменьшите мощность котла. Такая "доработка" для него безболезненна.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×