Мыжповерхове перекриття з мокрого дерева?

tolik998

Рекомендовані повідомлення

Планується змонтувати мокрі балки 180х50 для підлоги 2-го поверху, та 160х50 для стелі першого. До балок 160х50 на профілях прикріпити гіпсокартон з пароїзоляційною плівкою. Верхню частину перекриття, підлогу мансардного поверху на пів року залишити відкритою.(Чи цього буде достатньо?). Дах не утеплений, також через пів року в планах замінити та вже підсушеним деревом.

Чи можна робити міжповерхове перекриття з мокрого дерева?

Чи не призведе висихання дерева до появи тріщин на гіпсокартоні в подальшому?

Які плюси чи мінуси?

Чи достатньо пів року для просушки дерева хоча б частково?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А які мінуси просушки на місці вже встановленого дерева, окрім високої ваги дерева. Як вплине процес просушка на підвісну стелю з гіпсокартону? Чи не виникатимуть тріщини?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

180х50

 

Какой то сопливенький пол получается, при ходьбе качать будет как морскую палубу. У меня 250 скрученные по 3 с шагом 60 - реально при ходьбе зыбкость ощущается. А на счет мокрого - все будет ок. Главное все связать, чтоб не покрутило.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прольоти 4,5м та 3,6м. крок 60см

Дійсно: 150*50 на 4,5м. замало. Буде підлога гойдатися. Хоча б 200*50 з кроком 400 та й то 4,5м забагато. Якщо можна, то "розбийте" 4,5м. на два менші прольоти (якщо є можливість, то кинути балку 150*200 посередині прольоту і лаги кріпити вже до неї).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перепрошую, переміряв балки. Для стелі 160х50, а для підлоги 200х50.

180х50 - це крокви.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=148978

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а для підлоги 200х50.

це вже краще - проте крок треба зменшити. Повірте - потім будете гризти лікті. Бо вже не переробиш, а ціна питання не така вже і висока. А на фоні основних витрат - мізерна.

 

Або, як радять вище - попречну балку бадьору. її ГК не зашивати а трошки зістарити - буде дуже красиво.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для стелі 160х50, а для підлоги 200х50

200х50 для пролета в 4.5м пойдет только с шагом 300мм, или меньше.

 

Можете сами поэкспериментировать вот калькулятор vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Консультувався з архітектором. Сказав якщо ставити 200 підлогову дошку бити під кутом 45 градусів до балок. Крок 50. Але краще все ж таки взяти 250. А яку ширину повинні мати 250 балка?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сказав якщо ставити 200 підлогову дошку бити під кутом 45 градусів до балок

Не поможет это.

 

Але краще все ж таки взяти 250. А яку ширину повинні мати 250 балка?

Если верить калькулятору, то при пролете 4.5м, достаточно 50х250 при Вашем шаге 500мм (даже с неплохим запасом). Кстати обращайте внимание на качество доски - я когда себе искал на перекрытие, то 250я доска была с большим кол-вом огромных сучков - такую доску на этот узел брать не стоит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...