Выбор схемы подключения

Scanjet

Рекомендовані повідомлення

Доброго времени суток!

Прошу помощи клуба в выборе схемы подключения, номиналов автоматов, дифов, УЗО...

Во вложении набросал схемку как заведены провода. Просьба камнями не кидаться, провода уже уложены и переделывать не буду. В доме установлен щиток на 36 посадочных мест.

Счетчик в шкафу висит на улице (на доме). В нем установлен автомат на 40А, опломбирован. Дом в дачном кооперативе. Увеличить мощность пока! возможности нет.

Заранее спасибо всем откликнувшимся.

1155879915_.jpg.47fbb4cd64cc0d05ca73035661850ab5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель 3*2,5 защищаем автоматом 16А, максимум 20, это по надобности.

3*1,5 -10А. Коегде можно и 6А, поставить.

3*4 выдерживает до 40А, здесь смотрите по мощности или току потребителей.

На ванную желательно поставить диф 16А, 10мА.

На вводе можно поставить противопожарное УЗО на ток порядка 100мА, ток более 40А.

Те потребители, которые завязаны с водой можно защитить групповым УЗО 25А, 30мА.

По производителю смотрите Хагер, Моеллер, Шнайдер.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Счетчик в шкафу висит на улице (на доме). В нем установлен автомат на 40А, опломбирован.

Если сработает, будете до визита товарища с опломбиратором сидеть без света?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если сработает, будете до визита товарища с опломбиратором сидеть без света?

 

Опломбирован на снятие... Вкл/Выкл. вполне доступен

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а зачем Вам 2 одинаковых автомата в уличном щитке?

 

Делал электрик, он же и пломбировал. Один стоит на входе (на него приходят провода со столба), потом счетчик, за ним автомат для удобства подключения/отключения потребителей. Делалось все когда еще кабель некуда было заводить (процесс стройки). За автоматом розетка чтобы подключать эл. инструмет для стройки...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Справедливая критика (в личке) принята. Схема мною нарисована, а точнее просто набросана неправильно и непонятно... Обновил рисунок. Может еще кто то подскажет (поконкретнее) какие, сколько, как подключать автоматы, УЗО, дифы, РН, другое...

1010376432__.jpg.ee9f79f07a7afc50d9ff7ace272eaec2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
Кабель 3*2,5 защищаем автоматом 16А, максимум 20, это по надобности.

3*1,5 -10А. Коегде можно и 6А, поставить.

3*4 выдерживает до 40А, здесь смотрите по мощности или току потребителей.

На ванную желательно поставить диф 16А, 10мА.

На вводе можно поставить противопожарное УЗО на ток порядка 100мА, ток более 40А.

Те потребители, которые завязаны с водой можно защитить групповым УЗО 25А, 30мА.

По производителю смотрите Хагер, Моеллер, Шнайдер.

УЗО на 100мА ставить в доме или в щитке на улице, перед/после? автомата (который за счетчиком).

1007615316__.jpg.3fba285be1b35b13210f0bb7b9047681.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая цель установки узо на 100 ма ?

Для человека смертельно опасен ток в 80 ма. Если для защиты кабеля от пожара , то тогда на улице после автомата за счетчиком .

А дифавтоматы надо ставить для защиты розеток в квартирном щитке .

И , кстати , на кабель 2,5 мм можно ставить 25-ти амперные автоматы . На 1,5 - шестнадцати амперные .

Но если тебя устраивает мощность . то можно и так как сказал Конструктор .

Просто включении стиралки на кипячение 16амперник может и выбивать .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И , кстати , на кабель 2,5 мм можно ставить 25-ти амперные автоматы . На 1,5 - шестнадцати амперные .

ога, а если померять петлю фаза-ноль и расчетный ток короткого замыкания будет недостаточным для отработки такого номинала, что тогда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если не будет недостаточным ?

 

Добавлено через 3 минуты

Есть таблица : сечение кабелей и максимально допустимый ток .

Все остальное от лукавого . Заморочить людям голову .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кроме всего прочего автомат имеет тепловое реле соответственно своему номиналу, и если длительный ток в 25 а для 2,5 провода ничем особо не череват то на 1,5 может поплыть изоляция
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все остальное от лукавого . Заморочить людям голову

Есть человек, есть органы у него. Все остальное (доктор) - от лукавого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая цель установки узо на 100 ма ?

Для человека смертельно опасен ток в 80 ма. Если для защиты кабеля от пожара , то тогда на улице после автомата за счетчиком .

А дифавтоматы надо ставить для защиты розеток в квартирном щитке .

И , кстати , на кабель 2,5 мм можно ставить 25-ти амперные автоматы . На 1,5 - шестнадцати амперные .

Но если тебя устраивает мощность . то можно и так как сказал Конструктор .

Просто включении стиралки на кипячение 16амперник может и выбивать .

Да для защиты от пожара. По поводу установки понял. Буду ставить на улице, после счетчика. Имеет ли смысл ставить на 300мА или ограничиться на 100. Просто вразных источниках по разному.

И еще вопрос, если розетки этаж1 (без кухни, котельной и с/у) 1 линия, автомат планирую 20А, и розетки этаж 2 (без ванной) 2-я линия, автомат планирую тоже 20А защитить УЗО (обе линии), какого номинала ставить УЗО, на 40А 30мА ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая цель установки узо на 100 ма ?

Для человека смертельно опасен ток в 80 ма. Если для защиты кабеля от пожара , то тогда на улице после автомата за счетчиком .

А дифавтоматы надо ставить для защиты розеток в квартирном щитке .

И , кстати , на кабель 2,5 мм можно ставить 25-ти амперные автоматы . На 1,5 - шестнадцати амперные .

Но если тебя устраивает мощность . то можно и так как сказал Конструктор .

Просто включении стиралки на кипячение 16амперник может и выбивать .

А если не будет недостаточным ?

 

Добавлено через 3 минуты

Есть таблица : сечение кабелей и максимально допустимый ток .

Все остальное от лукавого . Заморочить людям голову .

Глупости, как обычно

 

Нарушение правил форума

 

2. ПРАВИЛА

2.1. На Форуме обязательны:

* Хорошее знание предмета разговора.

...

2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной.

2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам.

...

2.2.23. Флуд, флейм - инициирование и поддержка неинформативных бесед,...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да для защиты от пожара. По поводу установки понял. Буду ставить на улице, после счетчика. Имеет ли смысл ставить на 300мА или ограничиться на 100. Просто вразных источниках по разному.

И еще вопрос, если розетки этаж1 (без кухни, котельной и с/у) 1 линия, автомат планирую 20А, и розетки этаж 2 (без ванной) 2-я линия, автомат планирую тоже 20А защитить УЗО (обе линии), какого номинала ставить УЗО, на 40А 30мА ???

не стоит ставить одно узо на все, лучше разделите на разные ветки и защитите своим собственным узо. Да дороже, но отключатся будет только часть линии в том месте где это требуется а не весь дом из за того что сработало узо в ванной или из за неисправности какой нибудь в электроприборе ...