Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Покритикуйте фундамент (сваи + лента + плита)

Дмитрий144

Рекомендовані повідомлення

После геологии, опросов и размышлений видится фундамент:

 

1. Сваи 30 шт (35см*35см забивные)

2. Связывающая оголовки лента (высотой 40см и шириной 45 см с армированием)

3. Внутрь: геотекстиль, песок с трамбовкой, щебень, гидроизоляция (чтоб "юшка" при бетонировании плиты не ушла)

3. Сверху плита на всю поверхность h20 см с двойным армированием.

 

На этом будет стоять трехэтажный дом 17мх16м из газобетона, с железобетонными перекрытиями и битумной крышей.

 

Очень прошу высказать советы, рекомендации.

 

Геология показала:

1. 50 см грунт

2. до 3м супесь желто бурая, песчанистая, пластичная с прослойками песка

3. Потом серый и желтый песок, серый, средней плотности

 

Ну и грунтовая вода весной, под самый верх :)

1543791128_.jpg.50690ea425685df0cd2e9035d375e122.jpg

297787232_.thumb.jpg.a7732f36bd5bdab8edfcf1e841036e55.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как на первый взгляд... плита там лишняя... все перекрывается ПК и замоноличивается..... А вот уже сваи и ростверк считать должен кто-то тямущий на основе геологии....или наоборот - убрать сваи и ростверк и сделать плиту! грунты вроде ничего... но в сочетании с водой - бяка!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы сами придумали что нужны сваи или Ваш канструктор предложил.

 

Какой опорный грунт для свай ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно, но т.к. дом довольно большой и тяжелый (3эт 17*16), ростверк под плитой будет как ребра жесткости ведь. Правда для этого их желательно лить без особых перерывов наверное...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно, но т.к. дом довольно большой и тяжелый (3эт 17*16), ростверк под плитой будет как ребра жесткости ведь. Правда для этого их желательно лить без особых перерывов наверное...

 

Ростверк работает как неразнезная многопролетная балка .

 

Ребром жесткости называлось бы в том случае если было одной монолиткой конструкцией.

 

Вопрос в другом обоснование выбора свайных фундаментов разметка свай.

 

Разметка свайного поля неверно .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы сами придумали что нужны сваи или Ваш канструктор предложил.

 

Какой опорный грунт для свай ?

 

Опорным будет: Пісок сірий, світло-сірий, мілкий, середньої щільності, насичений водою (29А)

 

Сваи - скорее рекомендация ребят делавших геологию, конструктору вообще ничего не было нужно :) (Он осмотрев участок с расстояния, нарисовал пятку+ленту+плиту) Это уже потом, когда котлован вырыли выяснилось, что там ВОДА. Ну а потом уже делали геологию :)

 

Добавлено через 1 минуту

 

Ребром жесткости называлось бы в том случае если было одной монолиткой конструкцией.

 

 

Одной монолитной с плитой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дмитрий144, Если вы не строитель то вам сложно въехать в терминологию.... Вам сирмян даёт понять что он в курсе дела как проектировать фундаменты:)..... и нужон конструктор:D.... который бы спроектировал фундамент под дом на основании геологии и той части проекта что у вас имеется.

И он прав.... в такой багнюке с таким домом без поллитры(может и пяти и более:D) не разберётесь. и с кандачка не решить!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опорным будет: Пісок сірий, світло-сірий, мілкий, середньої щільності, насичений водою (29А)

 

Сваи - скорее рекомендация ребят делавших геологию, конструктору вообще ничего не было нужно :) (Он осмотрев участок с расстояния, нарисовал пятку+ленту+плиту) Это уже потом, когда котлован вырыли выяснилось, что там ВОДА. Ну а потом уже делали геологию :)

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

 

 

Уже писал в прежнем посте .Обоснование выбора конструкции фундаментов.

 

Для Вашего случая обосновать экономически варианты фундаментов и при сравнения выбрать один из вариантов.

1.монолитный ленточный фундамент

2, Сборные -монолитные пирамидальные сваи с ростверком.

3 ,Дом на колесах.

 

Нет ничего проще простого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам сирмян даёт понять что он в курсе дела как проектировать фундаменты:).....

Эт понятно. Но мне как не конструктору уже слишком много "конструкторов" советы надавали... :) Поэтому, когда я вижу фразу "одной монолиткой конструкцией", мне нужно хоть немного "вехать" в его личный контекст, отсюда и уточняющий вопрос: "Одной монолитной конструкцией" имелось ввиду "Армировать и заливать одной монолитной конструкцией ростверк с плитой." ?

 

и нужон конструктор:D....

Тут согласен... но где ж его сейчас взять? :)

 

Добавлено через 6 минут

Для Вашего случая обосновать экономически варианты фундаментов и при сравнения выбрать один из вариантов.

 

Тут как правильно заметил tansss, перед экономическим обоснованием, нужен конструктор, который сначала эти варианты разработает (взяв во внимание геологию и проект планируемого дома). А тут в свою очередь нужен конструктор, которому можно довериться (как я уже говорил ранее было пару не удачных контактов.)

А экономику имея на руках фактаж я уж прикину и сам себе обосную :).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы сами обоснуется . на основание инженерных расчетов.:) Сначала расчет делается,потом сравнительно выборочный вариант.

 

На основании рабочего проекта Ар и КЖ уже можно делать фундаменты.

Ищите проектантов по проектрованию жилых малоэтажных домов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по УШП тут есть хорошие специалисты, способные оценить можно в моем случае ей обойтись?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Сваи 30 шт (35см*35см забивные)
а есть возможность забивать сваи? лучше бы уйти от этого решения

 

А по УШП тут есть хорошие специалисты, способные оценить можно в моем случае ей обойтись?
о каком ушп вы говорите, если здание 3 этажа, лучше рассмотреть плитный фундамент.

 

выкладывайте геологию, планы, разрез, ГП, что бы можно было о чем то говорить.

 

конструктору вообще ничего не было нужно
так это может и не конструктор вовсе :(
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из всего что Вы написали могу сказать вам точно только одно- в мелкий водонасыщенный песок Вы сваи точно не забьете, будут большие отказы и прийдется сбивать оголовки свай на уровне верха горизонта (Песок серый и желтый, средней плотности...). И почему вообще решили что 3 этажа это большая нагрузка? Были случаи когда и 9 этажей ставили на монолитную фундаментную плиту (и это в Киеве), так что прежде чем принимать какие-то решения необходимо видеть о чем идет речь, а для этого нужно видеть исходные данные:

1. Геология (желательно с топосъемкой местности и посадкой здания),

2. Поэтажные планы и разрез (с назначением помещений).

Пы.Сы. Судя из Ваших слов (до 3м супесь желто бурая, песчанистая, пластичная с прослойками песка) у Вас не такая уж и плохая геология, нужно только с водой разобраться, возможно и лентами обойтись получится, но это только после предоставления исходных данных точно сказать можно (вдруг у Вас там технология какая планируется с динамикой и участок на склоне).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из всего что Вы написали могу сказать вам точно только одно- в мелкий водонасыщенный песок Вы сваи точно не забьете, будут большие отказы и прийдется сбивать оголовки свай на уровне верха горизонта (Песок серый и желтый, средней плотности...). И почему вообще решили что 3 этажа это большая нагрузка? Были случаи когда и 9 этажей ставили на монолитную фундаментную плиту (и это в Киеве), так что прежде чем принимать какие-то решения необходимо видеть о чем идет речь, а для этого нужно видеть исходные данные:

1. Геология (желательно с топосъемкой местности и посадкой здания),

2. Поэтажные планы и разрез (с назначением помещений).

Пы.Сы. Судя из Ваших слов (до 3м супесь желто бурая, песчанистая, пластичная с прослойками песка) у Вас не такая уж и плохая геология, нужно только с водой разобраться, возможно и лентами обойтись получится, но это только после предоставления исходных данных точно сказать можно (вдруг у Вас там технология какая планируется с динамикой и участок на склоне).

 

.Поэтому и мое предложение пирамидальные сборные сваи или ленточный ф-нт.

Ваш пример для 9 ти эт. дома спошная плита это ленточный по сути . Это примение ленточного фундамента привело к спошной плите при его расчете . По сути конструктор упомянутый прав за ленточный фундамент.

На склоне не было бы инфильтрационной воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сваи - скорее рекомендация ребят делавших геологию, конструктору вообще ничего не было нужно :) (Он осмотрев участок с расстояния, нарисовал пятку+ленту+плиту) Это уже потом, когда котлован вырыли выяснилось, что там ВОДА. Ну а потом уже делали геологию :)

 

Как по мне то это у Вас не конструктор. Комбинация плиты и ростверка здесь точно лишняя.

 

Возможно подойдет просто плита, но надо считать совместно с геологией. А схема фундамента со сваями сделана на глаз. Сомневаюсь что все это рассчитывалось соответствующим образом. А в геолгии помимо названий грунтов должны быть физ. мех. х-ки (всякие числа), если бы Вы их представили, возможно немного пролило свет на ситуации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю, з-десь можно и ленту на супесь положить, и вообще без всяких там плит и свай обойтись.

Нужно только геологию видеть и архитектуру. Только ширину ленты рассчитать под нагрузки, что-бы осадки равномерными были. Если "чудес " никаких нету в геологии, то проблем никаких дольше не вижу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...