Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

дверь котельная

lim

Рекомендовані повідомлення

котельная с газовым котлом

есть ли нормы куда должна выходить дверь с котельной?

я так помню что в кухню нельзя, но найти эту норму не могу

подскажите есть ли такая норма и если есть то где

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

открываться во внутрь котельной.

кстати а почему вовнутрь? если ба-бах типа чтобы не открылась? тогда стены рушатся, а так бы если наружу - просто двери вылетели и все...

просто интересно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При бабахе в котельной должно быть окно (оно тоже рассчитывается), а дверь и рама делаются из металла со стекловатой и пр, бабах и огонь должны выдержать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а дверь и рама делаются из металла

для котельной обычного дома с котлом до 30 квт? где такое требование?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если хочется проснутся утром, в случае неисправности, то дверь должна выходить на улицу, открыватся наружу, и окно также должно открыватся наружу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас в усіх проектах двері в котельні, повинні відкриватися на ззовні, а не в середину. + повинен бути знизу зазор, або отвори для притоку повітря .

І чому не можна, щоб в кухню виходила ? Головне щоб не в жилу кімнату і не була(котельна) прохідною .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Други, а вас не смущает тот факт, что в квартирах котлы стоят просто в кухне, и несгораемую дверь никто не требует. :D

есть ли нормы куда должна выходить дверь с котельной?

я так помню что в кухню нельзя, но найти эту норму не могу

Дайте мощность котла и план дома/квартиры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если хочется проснутся утром, в случае неисправности, то дверь должна выходить на улицу, открыватся наружу,

Вообще я так понял речь шла о двери на кухню из котельной. Если в котельной две двери, и одна из них выходит наружу, то и открывается тоже наружу, кстати многие пожарные требуют остекления этих дверей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно подключила газ. Газовый котёл до 30квт. Дверь открывается наружу из МДФ, есть окно, по новым нормам для турбокотла внизу должны быть отверствия для притока воздуха, но при сдаче обошлись без них.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Головне щоб не в жилу кімнату і не була(котельна) прохідною

чому? який конкретно пункт якого документа це заперечує?

 

Добавлено через 1 минуту

Дайте мощность котла и план дома/квартиры

котел до 30

конкретного плана нет, коллега по роботе проектирует себе дом и у нас возник спор на эту тему - есть требование что дверь в коридор или нет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...