(у того же Computherm есть и gsm розетка, но, вроде, "дружба" с программаторами не заявлена)

а она похоже совсем не родная, просто такой себе "ребрендинг".

Просто представительство украинского компютерма задолбали вопросами продают ли они COMPUTHERM-Q3 GSM :)))

 

Добавлено через 1 минуту

Деньги конечно не большие, пробуйте. Но берут меня смутные сомнения, что обойдется без конфликтов, реально много лишнего.

пример когда все без расчетов и плана делалось...

так делать не стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

пример когда все без расчетов и плана делалось...

так делать не стоит.

 

Ну, маємо те що маємо. Тому тут і вирішив поради запитатись, бо в нас біда з толковими інженерами. Доречі коли шукав хто зробить опалення,так і незнайшов жодного, хто намалює проект і зробить прорахунки. Тому так.

Я так розумію, ви теж за зняття гідрострілки і 2 насосів?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, маємо те що маємо.

 

ИМХО Ваша проблема типичная, вот допустим недавно в соседней ветке долго обсуждали похожее, и человек нарисовал схемку красивую. можете глянуть, тоже обсуждали ГС насосы и.т.п.

 

В результате пришли к схеме из этого поста:

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3661125&postcount=1041

 

Если почитать вверх вниз по теме, много рекомендаций по деталям (диаметры труб, насосы и т.п.).

 

P.S. Сам планирую тот же типичный расклад 1 этаж ТП; 2 этаж - радиаторы. Думаю если взять какое то стандартно-типовое-проверенное_временем решение, есть шанс что заработает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, маємо те що маємо. Тому тут і вирішив поради запитатись, бо в нас біда з толковими інженерами. Доречі коли шукав хто зробить опалення,так і незнайшов жодного, хто намалює проект і зробить прорахунки. Тому так.

Врядли программатор, который может управлять еще и доп розеткой + сама радио-розетка будут дешевле посчитанных выше 1200грн.

 

Но, имхо, это даст 100% работу в плане "вкл/выкл". Хотя, если насосы разнесены далеко физически и не могут быть воткнуты в один пилот ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО Ваша проблема типичная, вот допустим недавно в соседней ветке долго обсуждали похожее, и человек нарисовал схемку красивую. можете глянуть, тоже обсуждали ГС насосы и.т.п.

 

В результате пришли к схеме из этого поста:

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3661125&postcount=1041

 

Если почитать вверх вниз по теме, много рекомендаций по деталям (диаметры труб, насосы и т.п.).

 

P.S. Сам планирую тот же типичный расклад 1 этаж ТП; 2 этаж - радиаторы. Думаю если взять какое то стандартно-типовое-проверенное_временем решение, есть шанс что заработает.

В мене на першому поверсі теж є радіатори (щоб швидко нагріти приміщення) бо ТП дуже інертна... реагає чуть не добу на добавку температури. Потім стільки ж остиває. Але це тому, що в мене пиріг підлоги "дибільний", зверху-вниз:

-ламінат

-підстилка пориста 2мм

-стяжка 6-7-8см місцями

-труби ТП

-чорнова стяжка 8см

-і аж тут пінопласт 5см.

Цоколь 5 см ЄППС

 

Тобто в мене величезний радатор на підлозі )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене на першому поверсі теж є радіатори

 

схема от silver8848 от этого не меняется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

OpenTherm программаторы никто не пробовал?

то должен быть и котел на него рассчитан, у многих обычные недорогие бюджетные варианты котла, там до этого может быть далеко:)

я бы тоже сейчас себе максимально дешевый котел ставил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите, а OpenTherm программаторы никто не пробовал?

 

А что его пробовать? Если в паре с понимающим котлом - работает, в остальном другим без толку ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газовый котел LOTTE HI-Q200

Может у кого-нибудь есть опыт подключения к нему? По инструкции не могу найти контакты для комнатного термостата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите, а OpenTherm программаторы никто не пробовал?

Я поставил OpenTherm вчера на замену обычному. Работает также, но котел теперь выключается намного реже и в доме температура стабильнее. Должен больше газа экономить, но это время покажет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я поставил OpenTherm вчера на замену обычному. Работает также, но котел теперь выключается намного реже и в доме температура стабильнее. Должен больше газа экономить, но это время покажет.

 

Не факт...

Сопоставьте минимальную мощность котла и мощность с максимальной КПД. В межсезонье вполне может оказаться тактование экономичней постоянного горения на минимальной мощности ....

В прошлом году игрался с этим.

Мин мощность котла 3кВт, при постоянном горении в сутки потреблял 8 кубов (вроде все логично....)

Поставил еще один хронотермостат и ввел котел в режим тактования - при той же погоде потребление газа снизилось до 4-5 кубов ...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В межсезонье вполне может оказаться тактование экономичней постоянного горения на минимальной мощности ....

В прошлом году игрался с этим.

Кстати, бывало так что клиенты которым рекомендовалось поставить обычный термостат - ставили и были довольны экономией, но: периодически жаловались что мол батареи теперь холодные стали :)

в доме 19С, не жарко но ведь и не холодно, котел начал хорошо экономить газ, а вот недовольны домашние что теперь батареи холодные и все тут :)

а они действительно, нагрелись-остыли передав тепло воздуху и все, ждет котел команды термостата когда опять батареи греть, и газ зря не расходуется как в случае с "крутилкой" на котле и без комнатного термостата. Так что термостат себя окупает однозначно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я себе только собрал - посмотрим как этой зимой будет). Функций, конечно, гораздо больше чем у обычного.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставил еще один хронотермостат и ввел котел в режим тактования - при той же погоде потребление газа снизилось до 4-5 кубов ...
Паралельно с OpenTherm?:o У меня предыдущий (вкл/выкл) еще в руках.. Только тогда же OpenTherm потеряет питание...:unknown:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Паралельно с OpenTherm?:o У меня предыдущий (вкл/выкл) еще в руках.. Только тогда же OpenTherm потеряет питание...:unknown:

 

ОТ термостат подключается по своей шине, обычный - на свои, другие клеммы... вместо перемычки ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Computherm Q7RF ("свежий", с прямоугольными кнопками) работает с 1 октября примерно. За это время уже дважды ловил затык в сигнале :(

 

Первый раз не включился котел (значок на передатчике горит, а на приемнике оба диода выключенные и котел, соответственно, тоже). Я приемник обесточил и снова врубил, а потом на передатчике режим поменял - заработало (хз надо было ли обестачивать приемник, но вкл/выкл ему сделал первым).

 

Позавчера наоборот - сигнал на выкл не прошел. Котел маслал.

 

Занес передатчик в котельную и сменил режим на другой - заработало. С приемником и передатчиком больше ничего не делал. Т.е. сигнал по пути где-то потерялся.

 

Расстояние 10м. 2 несущих кирпичных + 2 гипсокартонных, облицованных плиткой, стены. В метре от передатчика радио-няня 2.4ГГц. В доме wi-fi. По пути кухня с микроволновкой (так вышло, что они почти по прямой выстроены: передатчик - свч - приемник :) ).

 

ХЗ что заглушило сигнал.

 

Грешу еще на аккумы передатчика (вставил энелупы вместо батареек, а у них вольтаж поменьше и постоянно горит "замените батарейки" :) ).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позавчера наоборот - сигнал на выкл не прошел. Котел маслал.

 

Занес передатчик в котельную и сменил режим на другой - заработало. С приемником и передатчиком больше ничего не делал. Т.е. сигнал по пути где-то потерялся.

в следующий рас поставьте рядом и ничего не делайте, ждите. Сигнал должен дублироваться.

 

Добавлено через 1 минуту

вставил энелупы вместо батареек,

это была проблема - упал уровень сигнала сильно, там нужно ставить батарейки! и только батарейки!

значит прибор не виноват.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит куплю батарейки и вставлю их. А то дома только горы аккумов и какие-то стремные недобатарейки, которыми жалко угробить прибор.

 

По "ничего не делайте, ждите" была такая мысль, но было жарковато и торопился :)

 

Просто смущает, что между событиями 2 недели нормальной работы (а мож я просто не замечал и такое уже было, а потом следующий дублирующий сигнал пробивался и дальше работало нормально).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ОТ термостат подключается по своей шине, обычный - на свои, другие клеммы... вместо перемычки ...
В моем Bosch Gaz 6000 это одни и те же контакты, к сожалению.

ot.thumb.jpg.ab822ec3feab8f5587b575ad841c3437.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вы последовательно...
Думал.., но ОТ питается от котла, т. е. у него слетят все настройки. На борту у него только большой конденсатор - и не написано сколько времени он держит без питания.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

точно слетят?

Не знаю - надо проверять сколько времени он помнит настройки при отсутствии питания

он модулирует горелкой и все?

Нет - это выносной пульт с датчиком температуры полностью управляющий котлом.

IM_OpenTherm_CR12005.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не хочу створювати нову тему, спробую запитати тут.

В мене квартира, 50 м кв, є три радіатори з термоголовками, тепла підлога в ванній, турбокотел.

Все добре працювало, але так як площа маленька, то котел часто тактував, а також в цілях економії було придбано і встановлено програматор.

В результаті отримав як плюси, так і мінуси цього встановлення:

Плюси: - можливість виставляти температуру в різні години

- економія

- котел менше тактує, включається на 15 хв, нагріває повітря до потрібної температури, та виключається на хвилин 30-40.

 

Ось у зв’язку із останнім пунктом зв’явився мінус - не встигає нагріватись тепла підлога. Або то нагрівається, то остигає. Тобто температура в квартирі комфортна з програматором, але ось робота теплої підлоги зовсім незадовільна.

 

Що можна зробити в такому випадку?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...