Electrofon Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 оцените щит вроде пока начало работ - только под заземление и временное питание, но настораживает кривость установки плюс отсутствие цветового разделения. Что еще так-не так? начнется этап работ 2 - выложу тоже фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Energon Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 ну можно както аккуратней было собрать я что то не пойму, идет запитка УЗО, далее на 3-х полюсный автомат, а потом через автомат на 3шт однополюсных, это как? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Vit3f Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 оцените щит вроде пока начало работ - только под заземление и временное питание, но настораживает кривость установки плюс отсутствие цветового разделения. Что еще так-не так? начнется этап работ 2 - выложу тоже фото. Многожилку нужно загильзовать: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&client=firefox-a&hs=TAp&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&tbm=isch&imgil=I4uBtNKNESRglM%253A%253BUMxb0Mx_4c0nrM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fzakatayrukava.ru%25252Fstroitelstvoiremont%25252Felektrosnabzhenie%25252F33-instrument-dlya-snyatiya-izolyacii-ws04.html%25253Fstart%2525253D1&source=iu&fir=I4uBtNKNESRglM%253A%252CUMxb0Mx_4c0nrM%252C_&usg=__0pyg1CENLEpLnVwmNW8g-9wIeC0%3D&sa=X&ei=VV0JVLv2GcbtO4zhgKgC&ved=0CCAQ9QEwAA&biw=1280&bih=616#facrc=_&imgdii=_&imgrc=I4uBtNKNESRglM%253A%3BUMxb0Mx_4c0nrM%3Bhttp%253A%252F%252Fzakatayrukava.ru%252Fimages%252Fstories%252FInstrument-dlya-snyatiya-izolyacii-ws04%252Fnakonechniki-gilzi.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fzakatayrukava.ru%252Fstroitelstvoiremont%252Felektrosnabzhenie%252F33-instrument-dlya-snyatiya-izolyacii-ws04.html%253Fstart%253D1%3B320%3B240 На первом фото. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Electrofon Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 ну можно както аккуратней было собрать я что то не пойму, идет запитка УЗО, далее на 3-х полюсный автомат, а потом через автомат на 3шт однополюсных, это как? А что здесь не так, чтобы спросить у мастера, который делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Imax Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Итон неплохие автоматы. Я в гараже на потребителей поставил однополюсные автоматы с характеристикой В, чтобы добиться более-менее селективности. Они дороже цэшек, зато срабатывают быстрее. Многожильные кабели обожмите оконцевателями. УЗО ставится за вводным автоматом. Ждите Шарманщика. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Шарманщик Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 ну можно както аккуратней было собрать я что то не пойму, идет запитка УЗО, далее на 3-х полюсный автомат, а потом через автомат на 3шт однополюсных, это как? Знакомьтесь - этот симбиоз есть трехфазный ДИФАВТОМАТ. Номиналов не вижу, но мысль правильная. Проводники смешные - вроде кто-то кабель старый типа НРГ или что-то "лифтовое" распустил и начал колхозить. Надо опрессовать - да откуда там гильзы, если разноцветных проводков нет... да и установлено всё криво... А жаль, старт был правильный, ещё бы индикатор фазный добавил бы производитель - и наповал бы сразил всех туточки... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Standard Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) Знакомьтесь - этот симбиоз есть трехфазный ДИФАВТОМАТ. Номиналов не вижу, но мысль правильная. У Итона(Моэллера) дифавтоматы обозначаются PFL 4,6,7. На дифах стоит номинал B©40 Это про 2P(1+N). 4P(3+N) обозначаются mRB 4,6 Изменено 5 сентября, 2014 пользователем Standard 4P 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Electrofon Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 УЗО ставится за вводным автоматом. То есть сейчас - перед и это неправильно? Приведет к ложным сработкам? Добавлено через 25 минут ещё бы индикатор фазный добавил бы производитель - и наповал бы сразил всех туточки... А что, полезная штука Скажу, пусть добавит. А чем еще можно "наворотить", например, такая штука нужна? strumok.kiev.ua/razriadnik-ops1-v-ogranichitel-impulsnykh-perenapriazhenii-3-faznyi-in-30ka-un-400b-im-60ka-iek.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Imax Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 То есть сейчас - перед и это неправильно? Приведет к ложным сработкам? Ознакомьтесь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Electrofon Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Ознакомился, спасибо, теперь понимаю на бытовом уровне разницу между УЗО и диф.автоматом, но ошибки в схеме не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Шарманщик Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 4P(3+N) обозначаются mRB 4,6 Все правильно, но сия конструкция есть предтеча тех ДА, что сейчас появились.. До лета прошлого года почти всегда подобное исполняли, это уже с августа 2013г ИТОН стал ввозить что-то симпотное, а то так и ваяли - 8 мест на рейке отводили сразу+2 места для 3-х фазного "пикового" индикатора... Да и сейчас всё 3-х фазные ДА более 32А те же 8 мест занимают, правда теперь в одном корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Electrofon Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 (изменено) Не знаю, как электрики называют, а в программировании - материнская плата. Так вот, она мне установленный польский Sabaj вообще не понравился, язычок на заводе толком не выставлен на закрыть-открыть, дверца трещит при закрытии, надо подгинать... в общем, думаю, пока не поздно и коробка в которой продавался щит, рядом, выбрать другой, чтобы заменили. Какие тут есть варианты и их плюсы и минусы? Щит висит в гараже, далеко от входа, но на стене с другой стороны которой будет котельная и твердотопливный котел. Учитывая это, убрал пластмассовые (Hager - 750 грн), из металлических нашел пример: (ссылка устарела) Есть и пластроны и ввод кабеля аккуратный. Это только немцы делают и только задорого? Изменено 6 сентября, 2014 пользователем Electrofon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Шарманщик Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Есть и пластроны и ввод кабеля аккуратный. Это только немцы делают и только задорого? А без пластрона Вам никак? Я использую или ДКС или ИЭК или харьковские металлические корпуса. Внутри монтажная панель на которую леплю всё, что пожелаю. Дин-рейки доступны, пластиковый перфорированный лоток есть везде, шинки-изоляторы не проблема. Только саморезы со сверлом 4,8 х 13 мм и вся проблема в полёте фантазии... Я сейчас у заказчика в цоколе ваяю, 800х1200х300 мм, туда всё поместил и АВР и вводные по этажам и управление освещением участок-улица.... короче - всё влезло... если чо - сфоткаю и сюда впендюрю... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Electrofon Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Еще хотел поинтересоваться, почему такой разброс цен на отечественные и импортные вольтметры. Однофазный Hager стоит в 11 раз дороже! axiomplus.com.ua/relejnoe-oborudovanie/voltmetry/3867/ И не станет ли ненадежнее щит, если все собрано на "брендовых" компонентах, а вольтметр поставить за 170 грн отечественный: http://axiomplus.com.ua/relejnoe-oborudovanie/voltmetry/5862/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти