partyvan Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) Прошу шановне товариство покритикувати мою схему каналізації. Будинок 2 поверхи, 150 квадратів. Із особливостей: всього 60 см вільного простору під плитою підлоги 1-го поверху так як на виході з цоколя фундаменту треба вийти вище підошви фундаменту. Особливо цікавить адекватність підключення унітазу на 1-му поверсі. Він по відношенню до інших відгалуджень знаходиться в площині перпендикулярній до намальованої. Саме тому використав хрестовину ванна+кухня а вже нижче унітаз Буду вдячний за поради та вказані помилки. Изменено 25 сентября, 2014 пользователем partyvan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
fenics1 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Особливо цікавить адекватність підключення унітазу на 1-му поверсі. С Унитазом (на бумаге) всё нормально.... Кухни слив я б сделал напрямую ,т.е. ближе к фундаменту- съэкономите 5 метров труб+ не будет встречных противотоков в крестовинах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
naupv Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Саме тому використав хрестовину ванна+кухня а вже нижче унітаз Купа зайвих матеріалів. Унітази робіть в один стояк (110мм) з іншими приборами. Якщо септик, фан потрібен, якщо проста яма, можна обійтись. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
anyk_8425 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 С Унитазом (на бумаге) всё нормально.... Кухни слив я б сделал напрямую ,т.е. ближе к фундаменту- съэкономите 5 метров труб+ не будет встречных противотоков в крестовинах... Совершенно согласеню Делайте врезку слива с раковины и посудомойки непосредственно в лежак под полом, так будет с точки зрения гидравлики вернее и всегда прочистить выпуск через них сможете. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Мойстрой Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Купа зайвих матеріалів. Унітази робіть в один стояк (110мм) з іншими приборами. Якщо септик, фан потрібен, якщо проста яма, можна обійтись. я правильно зрозуміти "Якщо септик, фан потрібен, якщо проста яма, можна обійтись." є 2 колодязі на каналізацію. 1й - бетонна яма з кілець 2 м и бетонованим дном. 2-й кільця по 1,5 м. та щебневе дно. фанова труба потрібна чи ні ? а можна вівесті фанову трубу під дах (дах не жилий-холлодній) ? Дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
B.S.V. Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 а можна вівесті фанову трубу під дах (дах не жилий-холлодній) ? Дякую. Не можна, бо буде теплий і вонючий. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
partyvan Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Дуже дякую за поради. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти