Доброе утро. Подскажите, может кто то сталкивался с необходимостью регулировки оборотов в 3-х фазном двигателе? Использование частотного регулятора не позволяет бюджет. Нашол схему, довольно простую silver-kansk.narod.ru/radiofil/regulat.htm Кто то может проанализировать будет ли она работать, стоит ли собирать? Или может подскажите как лучше это сделать? Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работать-то будет, но учтите, что асинхронные двигатели не предназначены для работы в таких режимах - обмотки усиленно греются (не синус, а вырезки, плюс высокие гармоники), мощность падает нелинейно, особенно при перекосе фаз, это все еще усугубляется нагрузкой, в результате двигатель перегреется и выйдет из строя в таком режиме даже при съеме небольших мощностей.

Для таких режимов предназначены синхронные двигатели.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще совет, при снижении оборотов двигателя более чем на 30%, ставте обязательно дополнительный обдув, иначе мотору кирдык.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є лишній трансформаторний регулятор, тільки йому на вхід теж треба три фази.

Краще все ж частотник поставити. Рузькі від двох тисяч грн.