Зеленый тариф в каждый дом

gespenster

Рекомендовані повідомлення

это кстати очень интересный вопрос

можно ли больше генерировать электрики чем по договору с РЭС

 

Он уже не однократно обсуждался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так как в теме нет модератора который составит FAQ то еще ни раз будет обговариваться :) ну не заставите Вы никого читать многостраничную тему от корки до корки, это давным давно в форумах активных поняли и для активных тем назначают модератора :) который вносит в шапку все часто обсуждаемые вещи
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...ну не заставите Вы никого читать многостраничную тему от корки до корки...

:rolleyes:

Ну, не знаю... Я сначала читаю, потом задаю интересующий меня вопрос, если это не обсуждалось или раскрыто не в полной мере. В 95% случаев - мой вопрос уже обсуждался ранее :D. Более того. Практически всегда находишь ответы на вопросы, которые у тебя ещё не возникли (но возникли-бы точно) а форумчане через это уже прошли :evil::). Читать здесь - быстрее чем искать ответ в библиотеке :o (если мы ещё помним, что это).

Другое дело, если не охота... или пожар... или наоборот - охота...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как Ваши коментарии относятся к тому, что у Вас спросили?

Прямо))) Вы что еще хотели написать?

1. Встановлення нового лічильника якось вплине на ситуацію з автоматом?

 

Добавлено через 7 минут

так как в теме нет модератора который составит FAQ то еще ни раз будет обговариваться ну не заставите Вы никого читать многостраничную тему от корки до корки, это давным давно в форумах активных поняли и для активных тем назначают модератора который вносит в шапку все часто обсуждаемые вещи

Здесь раскрыто все. И я думаю прочитать можно и нужно.

 

Я уже создавал такую ветку. Но никому не интересно, да и у меня нет технической возможности редактировать первый пост(информация устаревает).

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=198567

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ,а что слышно о тарифе на 2 квартал 2017 года?.....

---

Пока что всё публично отпускается на поруки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня забрал подписанное дополнение к договору.Выкладываю как обещал,может кому будет интересно470735180_.thumb.jpg.cf037a0b93e449c06898a346bfa624e5.jpg

 

974320195_3333333.thumb.jpg.d14315fb6fc96476dd153fc5d9aaab3e.jpg Было 5 кВт,а сейчас 10.....

Тариф остался такой,какой был в договоре подписанным 07.12.2016 года....

Ни каких сложностей и проблем не было.......:flag1: Так что "озеленяйтесь" кто может....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня забрал подписанное дополнение к договору.Выкладываю как обещал,может кому будет интересно[ATTACH]563153[/ATTACH]

 

[ATTACH]563154[/ATTACH] Было 5 кВт,а сейчас 10.....

Тариф остался такой,какой был в договоре подписанным 07.12.2016 года....

Ни каких сложностей и проблем не было.......:flag1: Так что "озеленяйтесь" кто может....

 

Тариф остался 0,19 евро?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тариф остался 0,19 евро?

Да,сказали что тариф остается такой как в договоре,а договор подписан в 2016 году,значить 0.19 евро.....Если честно,то я думал что сделают средний,0.185 евро,но мои опасения развеялись.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да,сказали что тариф остается такой как в договоре,а договор подписан в 2016 году,значить 0.19 евро.....Если честно,то я думал что сделают средний,0.185 евро,но мои опасения развеялись.....

 

Хотя по правилах должны были сделать 0,18 евро.

Так как введение в эксплуатацию 2017 год.

Для сохранения тарифа нужно ставить еще один инвертор на 5 кВт и ставить еще один счетчик. Старый счетчик и инвертор будет считать по 0,19, а новый по 0,18.

Вам повезло. Или еще не знают об этом у Вас.

У нас по началу отнимали всю генерацию от дневного тарифа, а сейчас начали правильно по коэффициенту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя по правилах должны были сделать 0,18 евро.

Так как введение в эксплуатацию 2017 год.

Для сохранения тарифа нужно ставить еще один инвертор на 5 кВт и ставить еще один счетчик. Старый счетчик и инвертор будет считать по 0,19, а новый по 0,18.

Вам повезло. Или еще не знают об этом у Вас.

У нас по началу отнимали всю генерацию от дневного тарифа, а сейчас начали правильно по коэффициенту.

 

А можно ссылку на правила?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно ссылку на правила?

 

Со слов работника НКРЕ. Узнавал для себя.

У Вас есть другая информация.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Со слов работника НКРЕ. Узнавал для себя.

У Вас есть другая информация.

 

А, ну да. Я предпочитаю верить написанному. А еще лучше испытанному на себе. У меня нет другой информации, но считаю что если она есть у вас то должна быть чем-то подкреплена.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А, ну да. Я предпочитаю верить написанному. А еще лучше испытанному на себе. У меня нет другой информации, но считаю что если она есть у вас то должна быть чем-то подкреплена.

 

Хорошо. Специально для Вас.

При увеличении мощности Вы наново вводите в эксплуатацию СЭС.

Согласно Постановы 229.

 

У разі повідомлення побутовим споживачем про технічне переоснащення генеруючої установки, встановленої у приватному домогосподарстві, електропостачальник готує у двох примірниках для ознайомлення та підписання додаткову угоду про внесення змін до договору купівлі-продажу, в якій обов’язково зазначає величину встановленої потужності генеруючої установки (генеруючих установок) та дату введення цих установок в експлуатацію.

 

реконструкція (технічне переоснащення) генеруючої установки - перебудова або повторне введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики (генеруючої електроустановки), що передбачає зміну величини встановленої потужності генеруючої установки приватного домогосподарства;

 

Меняется дата ввода в эксплуатацию, Соответственно и ТАРИФ.

Мне объяснили так.

Все равно не верите???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя по правилах должны были сделать 0,18 евро.

Если заявление написали и зарегистрировали в канцелярии до нового года. То тариф не должны менять вне зависимости от строков рассмотрения.

 

Если после нового года, то да.

 

Добавлено через 6 минут

При увеличении мощности Вы наново вводите в эксплуатацию СЭС.

Не совсем так.

Два варианта.

 

1,Если тариф одинаковый( дата ввода для двух СЭС соответствует одному и тому же тарифу) , то достаточно одного прибора учета.

 

2,Если дата ввода соответсвует разным тарифам. При этом учет идет через два счетчика, каждая СЭС считается по своему тарифу и по своему счетчику. Либо по одному, но с меньшим тарифом.

 

Добавлено через 7 минут

Меняется дата ввода в эксплуатацию, Соответственно и ТАРИФ.

Есть четкие временные рамки, написанные в законе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя по правилах должны были сделать 0,18 евро.

Так как введение в эксплуатацию 2017 год.

Для сохранения тарифа нужно ставить еще один инвертор на 5 кВт и ставить еще один счетчик. Старый счетчик и инвертор будет считать по 0,19, а новый по 0,18.

Вам повезло. Или еще не знают об этом у Вас.

У нас по началу отнимали всю генерацию от дневного тарифа, а сейчас начали правильно по коэффициенту.

Не знаю чего так получилось,возможно через то,что я сразу им говорил,что буду устанавливать 10 кВт и тех.умовы я взял сразу на 10 кВт,а установил только 5 кВт,так как у меня не была готова крыша на сарае,потому что нужно было перекрывать......

 

Добавлено через 29 минут

У разі повідомлення побутовим споживачем про технічне переоснащення генеруючої установки, встановленої у приватному домогосподарстві, електропостачальник готує у двох примірниках для ознайомлення та підписання додаткову угоду про внесення змін до договору купівлі-продажу, в якій обов’язково зазначає величину встановленої потужності генеруючої установки (генеруючих установок) та дату введення цих установок в експлуатацію.

 

реконструкція (технічне переоснащення) генеруючої установки - перебудова або повторне введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики (генеруючої електроустановки), що передбачає зміну величини встановленої потужності генеруючої установки приватного домогосподарства;

 

Меняется дата ввода в эксплуатацию, Соответственно и ТАРИФ.

Мне объяснили так.

Все равно не верите???

Вам могут что хочешь наговорить,там не сказано,что должен быть подписан новый договор и меняется тариф,а составляется дополнение к существующему договору,а в договоре тариф уже указан.....А в дополнении указана новая мощность и с какого времени введена в эксплуатацию,что бы знать,на основании чего,вдруг возросла генерация в два раза.....Мне тоже в РЭСе говорили,что бы я заплатил деньги за обследования станции на соответствие поданной схемы подключения,но я заставил зама по сбыту прочитать постановление и вопрос о деньгах сразу закрылся....

Змінено користувачем Инкогнито
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю чего так получилось,возможно через то,что я сразу им говорил,что буду устанавливать 10 кВт и тех.умовы я взял сразу на 10 кВт,а установил только 5 кВт,так как у меня не была готова крыша на сарае,потому что нужно было перекрывать......

Что вам мешало установить сразу 10 квт инвертор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что вам мешало установить сразу 10 квт инвертор?

Я сам так захотел,если один выйдет из строя,другой будет работать......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я сам так захотел,если один выйдет из строя,другой будет работать......

Тогда перефразирую.

 

Что мешало установить сразу два инвертора по 5 квт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда перефразирую.

 

Что мешало установить сразу два инвертора по 5 квт?

 

Так я же писал,не готова была крыша сарая,нужно было перекрыть ...Поздней осенью,в конце ноября,я побоялся начинать перекрывать.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так я же писал,не готова была крыша сарая,нужно было перекрыть ...Поздней осенью,в конце ноября,я побоялся начинать перекрывать.....

 

Вы не поняли. Этот момент обсуждали ранее. Подсказка в законе мощность СБ не нормируется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не поняли. Этот момент обсуждали ранее. Подсказка в законе мощность СБ не нормируется.

 

Я понял,просто у меня не было на то время еще одного инвертора,я его позднее купил с панелями и при этом сэкономил почти штуку баксов,а в тарифе не проиграл.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Принимайте в свои ряды нового владельца солнечной электростанции. Пару дней назад смонтировали 2квт панелей и сетевой инвертор на 3.6квт.

 

Спасибо уважаемому Dalet-у за качественное оборудование!

 

СЭС уже успела выработать 25квт часов энергии :)

 

Документы на оформление зеленого тарифа отнёс в Облэнерго...

IMG_4770.thumb.JPG.e69f0c4a86f5398a6db512b7fb10b547.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[quote=vrmsumy;4270435

СЭС уже успела выработать 25квт часов энергии :)

---

Ну наконец то. Ура.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Принимайте в свои ряды нового владельца солнечной электростанции. Пару дней назад смонтировали 2квт панелей и сетевой инвертор на 3.6квт.

 

Спасибо уважаемому Dalet-у за качественное оборудование!

 

СЭС уже успела выработать 25квт часов энергии :)

 

Документы на оформление зеленого тарифа отнёс в Облэнерго...

 

А как на счет расширения, площади на расширение найдутся? Если планируете пользоваться кондиционером,то этой мощности будет маловато....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах