Загрузка теплоаккумулятора

stegno

Рекомендовані повідомлення

Я считаю,что самое правильное подключение насоса на подмес в ТТ котёл,это по схеме как в соседней теме скидывал Интенсо.Схема форумчанами уже проверенна и полностью одобренна!Просто вкл/выкл насоса по дымогазам не совсем правильное решение.

attachment_28.thumb.jpg.0cb7a235ff924d6be6d0df724708cba9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто вкл/выкл насоса по дымогазам не совсем правильное решение.

Автоматическое выключение и вкл. насоса Т.Т. преследует одну основную цель.

Насос не должен работать если в котле ничего не горит. Это накладно в плане электричества если насос работает постоянно. И если котел нагрел Т.А., или систему отопления, затем котел погас, а насос продолжает работать. То Т.Т. будет выхолаживать уже нагретый Т.А., или систему дома.

А каждый сам для себя решает, как ему удобней решить эту задачу.

К примеру, сервисант пеллетников применил бы для этого датчик пламени с фотоэлементом. И только потому что он у него просто есть.

 

Добавлено через 1 минуту

Извеняюсь,Интерсо.

На сколько я знаю, он Ваш бывший коллега.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматическое выключение и вкл. насоса Т.Т. преследует одну основную цель.

Насос не должен работать если в котле ничего не горит. Это накладно в плане электричества если насос работает постоянно. И если котел нагрел Т.А., или систему отопления, затем котел погас, а насос продолжает работать. То Т.Т. будет выхолаживать уже нагретый Т.А., или систему дома.

А каждый сам для себя решает, как ему удобней решить эту задачу.

К примеру, сервисант пеллетников применил бы для этого датчик пламени с фотоэлементом. И только потому что он у него просто есть.

 

Добавлено через 1 минуту

 

На сколько я знаю, он Ваш бывший коллега.

 

Нас бывших не бывает).А по датчику пламени от пилетника,то понятно,но тут же на схеме нарисован обыччный тт котёл с ТА и узлом подмеса.А если просто слепить выключение насоса по дымогазам,а не как указано по схеме,то насос то выключится когда дымогазы допустим упадут до t° 100°,но котёл с остатками топлива имеет инецию и он однозначно уйдёт в разнос после отключения насоса,т.к в нём будет догорать топливо при уже выключенном насосе,а дымогазы в это время повышаться уже не будут.Вот для это и существует вторая релюха по воде для подстраховки,когда насос отключится по дымогазам,а t° воды в котле начала опять подниматься,при выключенном уже насосе.Надо только поймать ту t° дымогазов,при которой топливо в котле догорает,а t° воды в котле опустилась до 75°.У меня к примеру в этот момент t° дымогазов показывет 150°.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но котёл с остатками топлива имеет инецию и он однозначно уйдёт в разнос после отключения насоса,т.к в нём будет догорать топливо при уже выключенном насосе,

Котел в разнос это сколько градусов? Если при догорании остатков топлива в котле и при наличии Т.А. котел на 20-30 минут выйдет на 120-130 градусов. То лично я не вижу в этом ничего опасного.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та то понятно,но насос то должен выключаться не тогда когда дымоход остынет,а как обратка в котёл дойдёт до заданного режима.

 

Предыдущую схему я выкладывал для ладдомата и ему подобным.

Эта схема с двумя насосами её можно использовать как насос на подаче так и насос на обратке,но при использовании насоса на обратке ухудшится режим гравитационки,можно ещё применить схему с одним насосом и трёхходовым клапаном.

 

Работа схемы-при розжиге котелка подымается температура дымогазов, t-1 подаёт напряжение на t-3 а он в свою очередь включает насос подмеса, когда достигается заданная температура обратки t-3 отключает насос подмеса и включает насос загрузки ТА.

Когда котелок переходит в режим тления или модуляции то в этом режиме падает температура дымогазов и датчик температуры дымохода t-1 отключит питание насосов,но так как в котелке есть тлеющее топливо температура теплоносителя со временем подымется и в это время датчик температуры t-2 подаст питание на t-3 а он в свою очередь подаст питание либо на насос подмеса либо на насос загрузки ТА.

Когда всё топливо полностью перегорит тогда датчик t-2 полностью обесточит систему.

ITT-V-1.thumb.jpg.b144f847bd6c22be31b22c6c20a08360.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел в разнос это сколько градусов? Если при догорании остатков топлива в котле и при наличии Т.А. котел на 20-30 минут выйдет на 120-130 градусов. То лично я не вижу в этом ничего опасного.

 

Да,опастного в таких t° нет,но если стоит клапан аварийного охлаждения,то он обязательно сработает.А оно надо,чтоб это происходило каждый раз при догорании топлива?Не буду утверждать,но на всякие резиночки на американках,высокая t° тоже может влиять не очень хорошо.Но и на некоторых узлах между ТТ и ТА,так же указывают рабочую t° этих узлов до 90°-110°.Так же,если на трубах есть накладные термодатчики,то они тоже расчитаны для работы до 90°.Да и в принципе,зачем поднимать в котле воду до t° в 120°-130°,пусть даже и кратковременно,когда проще в паре соеденить две релюхи.Сергей,ток не подумайте,что я умничаю,но у меня к примеру на 95° сразу срабатывает клапан аварийного охлаждения,а блокировать я его не хочу,т.к он ещё и сбрасывает излищнее давление в СО.Ну а всё ниже написаное,это просто выводы из документов на разные детальки на которых указанны рабочие t°.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я на своем котле при установке Т.А змеевик аварийного охлаждения снимаю. Он просто лишний становится. Но это при условии четкого подбора объема Т.А. под мощность котла. У меня котел 17 кВт. на дровах и Т.А. 500 литров.

А по поводу резиновых прокладок на Т.Т. Это отклонение от норм сантехнического фэн шуя, только паронит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей,ток не подумайте,что я умничаю,но у меня к примеру на 95° сразу срабатывает клапан аварийного охлаждения,а блокировать я его не хочу,

А вот у меня змеевик ни разу не срабатывал. Я его как пару лет назад поставил вместе с котлом. Так с тех пор по воде и каналии не подключил.

1885637985_2014-10-2413_52_32.thumb.jpg.1a1e4d0a2ac2ff5aaf9951442b42a3d9.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если просто слепить выключение насоса по дымогазам,а не как указано по схеме,то насос то выключится когда дымогазы допустим упадут до t° 100°,но котёл с остатками топлива имеет инецию и он однозначно уйдёт в разнос после отключения насоса,т.к в нём будет догорать топливо при уже выключенном насосе,а дымогазы в это время повышаться уже не будут.Вот для это и существует вторая релюха по воде для подстраховки,когда насос отключится по дымогазам,а t° воды в котле начала опять подниматься,при выключенном уже насосе...

Может я не совсем понял чего Вы хотите добиться, но возможно в эту схему можно вставить большую гидрострелку(30-50литров) вставить в нее термодатчик для раздающего насоса (для поддержания t обратки). Насос ТТ на обратке гидрострелки, и вкл выкл по температуре на пару- тройку градусов выше t помещения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но возможно в эту схему можно вставить большую гидрострелку(30-50литров) вставить в нее термодатчик для раздающего насоса

Так плохо.

Если Т.Т. с термоклапаном, а как правило так оно и есть. То при установке гидрострелки Т.Т. котел перестает работать. Перегорает в своем котловом контуре.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я на своем котле при установке Т.А змеевик аварийного охлаждения снимаю. Он просто лишний становится. Но это при условии четкого подбора объема Т.А. под мощность котла. У меня котел 17 кВт. на дровах и Т.А. 500 литров.

А по поводу резиновых прокладок на Т.Т. Это отклонение от норм сантехнического фэн шуя, только паронит.

 

Да,всё правильно,но в таком варианте использывания ТТ котла и ТА,нужно делать по нескольку розжигов в сутки.Загрузили котёл,он сжёг всю закладку и сбросил всё в ТА,а от туда пусть уже идёт рабор тепла по необходимости на потребителя.Но меня ну не как не устраивает розжиг,каждый раз при опусташении ТА.Если как в моём случае ТА используется как буфер и в нём постоянная t° в районе 75°,то перегреть его очередной закладкой угля,уже не чего не стоит.

 

Добавлено через 4 минуты

Может я не совсем понял чего Вы хотите добиться, но возможно в эту схему можно вставить большую гидрострелку(30-50литров) вставить в нее термодатчик для раздающего насоса (для поддержания t обратки). Насос ТТ на обратке гидрострелки, и вкл выкл по температуре на пару- тройку градусов выше t помещения.

 

Теперь я не понял).Какая гидрострелка?Где?На моей схеме:ТА на 2куба указан.

 

Добавлено через 3 минуты

Так плохо.

Если Т.Т. с термоклапаном, а как правило так оно и есть. То при установке гидрострелки Т.Т. котел перестает работать. Перегорает в своем котловом контуре.

 

Да,это Вы имеете в виду тот случай пилетного котла,где стояла гидрострелка и трёхходовой?Когда форумчанин не мог понять почему плохо греются радиаторы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да,всё правильно,но в таком варианте использывания ТТ котла и ТА,нужно делать

Правильно, вот по этой причине Т.Т. котельная дело тонкое. Конструктив такой котельной очень зависит, как удобней эксплуатировать такую котельную. Вот мне с моим брикетом, заново разжечь котел дело одной минуты.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот у меня змеевик ни разу не срабатывал. Я его как пару лет назад поставил вместе с котлом. Так с тех пор по воде и каналии не подключил.

 

У меня тоже раньше этих делов с закипаниями при отключении эл.энергии небыло.Продавливалась ЕЦ,но и котёл тогда не работал на таких высоких t°,как сейчас с ТА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да,это Вы имеете в виду тот случай пилетного котла,где стояла гидрострелка и трёхходовой?Когда форумчанин не мог понять почему плохо греются радиаторы.

И не только, это тот вариант когда и я сам учился на своих ошибках. Да и исправлял такие варианты не один раз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно, вот по этой причине Т.Т. котельная дело тонкое. Конструктив такой котельной очень зависит, как удобней эксплуатировать такую котельную. Вот мне с моим брикетом, заново разжечь котел дело одной минуты.

 

Но яж реже бываю дома чем Вы).Вот мне и надо нагрузить угля,и к котлу не подходить 1-2суток.Но честно сказать,я сейчас так разбалывался,что для меня распал котла даже раз в двое суток,кажется утомительным процессом.По возможности просто догружаю уголь раз в сутки и не тушу котёл.Но это при условии,что есть хороший уголь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь я не понял).Какая гидрострелка?Где?На моей схеме:ТА на 2куба указан.

 

Ну я не знаю как эту штуку назвать-ещё не буфер, но уже и не гидрострелка:) В Вашем случае нужна в два-три раза меньше.(котёл греет смесительный бак, а далее расход на гребёнку и теплоаккумулятор)

Сергей31, а если при старте и стопе помогает электрокотёл, как думаете, в таком случае много тепла теряется?

IMG_1.thumb.jpg.13d71409cdaeb4fca78e697d9728d025.jpg

IMG_2.thumb.jpg.0a4b80acdbac613564d3290f3cef5bdc.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей31, а если при старте и стопе помогает электрокотёл, как думаете, в таком случае много тепла теряется?

А какой смысл установки такой маленькой бочечки (из двух газовых баллонов), с Вашей фотки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой смысл установки такой маленькой бочечки (из двух газовых баллонов), с Вашей фотки?

Ну баллоны валялись у знакомого без дела- вот и решили сварить.:) А если серьёзно, то не знал как по другому увязать два котла. Чем плох этот вариант, кроме того,что без электрокотла большие потери? Я вполне серьёзно интересуюсь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сколько я знаю, он Ваш бывший коллега.

 

Заинтриговал! Это как и где?

 

Добавлено через 5 минут

А какой смысл установки такой маленькой бочечки (из двух газовых баллонов), с Вашей фотки?

 

У меня тоже так сделано с двух баллонов,больше места нет.

Прекрасно работает гравитационка между самодельной плитой и двумя баллонами, ну а дальше насос раздаёт по дому,когда перегорает подключается газ котелок:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я не знаю как эту штуку назвать-ещё не буфер, но уже и не гидрострелка:) В Вашем случае нужна в два-три раза меньше.(котёл греет смесительный бак, а далее расход на гребёнку и теплоаккумулятор)

Сергей31, а если при старте и стопе помогает электрокотёл, как думаете, в таком случае много тепла теряется?

 

То мы разбираем уже не мою схему,а моего товарища.Там в Виадрус 8-мь секций и ТА на два куба.В котёл ещё установим пилетную горелку.Собирают их у нас в Днепре,12км за Юбилейным и днях едем на смотрины).Горелки работают на пилете из лузги подсолнуха.Она у нас по 900-1000гр/т.Семичка,це вже наш Укаинскiй антрацiт).Инфу по горелкам уже отфильтровали,брать можно.Вот поэтому и нужно,чтоб котёл работал как с ТА,так и без него и со своей переодичностью влючения насосов.А свою котельную я уже собрал,горелка на очереди).Куда подсоеденить Вам газовый котёл,то уж лучше к мастерам.Как Вы видите,я сам тут нуждающийся в советах.Так вроде Интерсо тоже се сделал мини ТА из двух балонов в паре с ТТ котлом и газовым.

 

Добавлено через 17 минут

Interso, А чем моя схема с насосом не подходит.Мнеж просто надо когда работает пилетная горелка,что б насос между ТТ котлом и ТА не работал.Там только должен работать насос на подмес,а дальше воду будут гонять насосы от потребителей.Просто в Вашей схеме насосы будут включаться одновременно.Я про насос подмеса и который для большого круга.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso, А чем моя схема с насосом не подходит.Мнеж просто надо когда работает пилетная горелка,что б насос между ТТ котлом и ТА не работал.Там только должен работать насос на подмес,а дальше воду будут гонять насосы от потребителей.Просто в Вашей схеме насосы будут включаться одновременно.Я про насос подмеса и который для большого круга.

 

Ну я просто в комплексе рисовал ну а вы там можете просто насос загрузки ТА отключить.

В основном здесь электрическая схема что бы вы поняли принцип ну а дальше дорабатывайте как вы считаете нужным.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я просто в комплексе рисовал ну а вы там можете просто насос загрузки ТА отключить.

В основном здесь электрическая схема что бы вы поняли принцип ну а дальше дорабатывайте как вы считаете нужным.

 

Понял спасибо,а то я всё ещё подтупливаю в этих делах).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!Я про эл.магнитный клапан думал.Только вопрос,как он быстро откр/закр и не заужен ли в нём проход воды для ЕЦ?

 

Срабатывать моментально должен. А по проходу - думаю надо смотреть вживую на него и подбирать размер наглядно, чтобы видеть проход.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не советовал бы использовать соленоидные клапана для систем отопления,в основном они предназначены для систем водоснабжения.

Если не изменяет мне память у этих клапанов очень большие потери давления,больше одного метра.

Да и клацанье будет и гидроудары будут приличные так как время срабатывания 1-1,5сек.

Перед тем как ставить лучше пересмотрите тех.документацию:flag1:

  • Лайк 1