Подскажите, пожалуйста, какое УЗО поставить на ванную комнату?

Под УЗО будут 2 автомат B16 (розетки+бойлер).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО 40А, 10mA, AC

 

а можете объяснить такой выбор, пожалуйста.. хочу разобраться для себя

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

где такой в реале купить то))только не Китай типа ИЭК

 

а что Вы можете посоветовать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО будут 2 автомат B16 (розетки+бойлер)

Если бойлер 1500-2000Вт то если в розетки не пихать приборов больше 1000Вт то подойдет 16А тип А 10мА. Но если больше например то можно спалить УЗО. В таком случае либо 2 шт УЗО 10мА что дорого, либо одно 40А тип А но 30мА, что как бы не по феншую но правила не нарушаем. Как то так короче.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а можете объяснить такой выбор, пожалуйста.. хочу разобраться для себя

 

две группы ,защищенные АВ 16 пропустят ток свыше 32А (согласно время токовым характеристикам)

поэтому номиниальный ток УЗО не менее 40А

(ПУЭ 2.8.9)

 

номинальный ток утечки не более 30мА, 10мА желательно для помещений с повышенной опасностью (ванные, душевые)

( ПУЭ 1.7.164)

 

тип АС, если через него не будет вкючаться стир.машина, если будет - то тип А

( ДНАОП 0.00-1.32-01 2.8.11)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стоит учитывать, что УЗО типа А значительно дороже . Цена оправдана, если оно рекомендовано к конкретной стиральной машине (обусловлено ее конструкцией) или к примеру имеются импульсные источники питания, которые Вы хотите защитить (от которых защищаетесь).

 

Помимо этого, стоит учитывать что автоматы разных вендоров, как и УЗО имеют немного разные характеристики так что рекомендую сводить все к одному бренду.

 

Общая идея - номинал УЗО должен быть выше или равен максимальному току, который может через него пройти, но опять же надо просмотреть доки по конкретным автоматам и сравнить их с доками и рекомендациями конкретного УЗО.