Доброе время суток !

Собственно сам вопрос в название темы

Нужно ли пропаивать многожильный провод ШВВП сечением 1,5 и 2,5 (линия света) под клемники VAGO серии 222 (оранж. рычашки) ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пропаянный провод в WAGO будет жить хуже, чем не пропаянный. Проволочки многожильного проводника при фиксации в клемме перераспределяются более менее равномерно по поверхности клеммы, луженый же провод встает там колом. Так что не стоит делать лишнюю операцию.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пропаянный провод в WAGO будет жить хуже, чем не пропаянный. Проволочки многожильного проводника при фиксации в клемме перераспределяются более менее равномерно по поверхности клеммы, луженый же провод встает там колом. Так что не стоит делать лишнюю операцию.

согласен, что паять не следует, но не потому, что провод колом станет - а как же тогда монопроволока? Причина запрета на пайку в силовых цепях кроется в физике и химии.

 

Что говорит матчасть?

 

526 Электрические соединения

526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту.

Примечания

1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).

2 Требования к контактным соединениям установлены в стандартах МЭК 60998, МЭК 60947 (все части 7) и МЭК 61535.

3 Зажимы без маркировки "r" (только твердые проводники), "f" (только гибкие проводники), "s" или "sol" (только твердые проводники) подходят для соединения всех типов проводников. 526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны.

526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы.

526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника.