Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

подпереть пустотную плиту перекрытия

Deja

Рекомендовані повідомлення

И что? У Вас ведь опора будет под линией реза? Или я не так не понял?

 

Это было информационное сообщение, а то часто думают, что бетон или верхний армопояс имеют решающее значение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы правильно подпереть ПК, ее всегда можно просто разрезать по линии опирания - получите обычные 2 незащемлённые плиты.

 

В средней части плиты поперечная арматура стоит конструктивно, у опоры по расчету, поэтому:

1. Резать не нужно, в верхней зоне сама появится трещина,

2. Нужно просчитать новое опорное сечение на срезающие усилия и перед установкой опоры (при необходимости) добавить поперечную арматуру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не увидел в теме информации о самой плите. Что за плита? Какая маркировка? Если это плита современного изготовления, то сейчас многие ЖБИ их делают по так называемой "итальянской" технологии, и армирование там - 4 предварительно напряженных каната. Причем два из них в верхней зоне (более тонкие).

 

Резать плиты поперек - стремное дело. Может лучше в центральной зоне вскрыть пустоты, завести арматуру и залить бетон?

 

pystotnue-plitu.png

 

Ну что бы вся эта конструкция была способна воспринять надопорный момент по середине по схеме неразрезной двухпролетной балки?

 

343e3c30-175.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування