Покритикуйте/посоветуйте схему

roverspam

Рекомендовані повідомлення

если честно, то не понял :)

модули - это автоматы/узо? А клеммники вместе с модулями - это клеммники, которые тоже на дин-рейку ставятся?

Мы не говорим за автоматы и узо сейчас не путайте их сюда. Завтра вам зсылок накидаю сейчас с смарта пишу, хорошо:beer:

 

Добавлено через 6 минут

у вас два варианта

1. wago.net.ua/products/bclem/4405/2273.html там внизу монтажный адаптер и собственно клемы

2 wago.net.ua/products/bclem/4464/4465.html серии там есть 2000, 2001 на 4 проводника

Как то так, это как пример вам.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бывают,но под заказ в эл.тех магазинах.

та нет, не под заказ, обычная позиция

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО 25 А, 30 мА, тип А, 2 полюса, CD225J Hager -564,75 грн.

Автомат 16 А, 1 фазный, В, MB116A Hager - 85,05 грн.

Cуммарно 564,75+85,05 =649,8

Диф. автомат 16A, 30 мA, уставка B, тип A, 6 кА, Hager AD916J - 948,60 грн.

 

 

Дифавтомат 16 А, 30 мА, уставка В, PFL6 Moeller PFL6-16/1N/В/003 -677,83 грн.

УЗО 25 А, 30 мА, 2 полюса, тип АС, PF6 Moeller PF6-25/2/003 -- 753,29 грн

Автомат Moeller PL6 16 А, однополюсный, уставка С, PL6-C16/1 - 87,15 грн

Суммарно 753,29+87,15=840,44грн

 

По Хагеру дифавтомат дороже, по моллеру дешевле

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нашёл у себя в хозяйстве автомат ABB 25A "B". Вопрос - куда можно впихнуть тип Б такой мощности? Вроде ж тип Б для освещения используется. На бойлер/стиралку можно? Или лучше на розетки, где насосы? Или где сварочный?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все просто. Буква "В" значит Boiler :D

А если серйозно, то буквы автоматов значат время задержки перед отключением (ну точнее кривые отключения). Буква В хорошо подходит для резистивных нагрузок которые не имеют больших пусковых токов: лампа накаливания, утюг, бойлер, чайник, нагреватель итд. Для нагрузок у которых есть пусковой (или иногда проскакивают импульсы большого тока) ток значительной величины (скваженный насос, стиралка, пылесос итд - лучше подходит буква С. Для нагрузок которые имеют длительные большие токи (например двигатель станка должен раскрутить чтото трудное, тяжелое) нужна буква Д. Если пусковые и импульсные токи не превышают номинал автомата то пофиг какая буква. Например зарядка телефона имеет пусковой ток но он маленький очень.

Ну и буква А - она не терпит никаких токов больше номинала - вырубается мгнвенно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все просто. Буква "В" значит Boiler :D

А если серйозно, то буквы автоматов значат время задержки перед отключением (ну точнее кривые отключения). Буква В хорошо подходит для резистивных нагрузок которые не имеют больших пусковых токов: лампа накаливания, утюг, бойлер, чайник, нагреватель итд. Для нагрузок у которых есть пусковой (или иногда проскакивают импульсы большого тока) ток значительной величины (скваженный насос, стиралка, пылесос итд - лучше подходит буква С. Для нагрузок которые имеют длительные большие токи (например двигатель станка должен раскрутить чтото трудное, тяжелое) нужна буква Д. Если пусковые и импульсные токи не превышают номинал автомата то пофиг какая буква. Например зарядка телефона имеет пусковой ток но он маленький очень.

Ну и буква А - она не терпит никаких токов больше номинала - вырубается мгнвенно

 

даже не знаю, куда его врубить. Был бы он на 10А, а не на 25 - цены бы ему не было.

А сварочный высокие пусковые токи имеет? И если да, то в какой момент? При старте или при самой сварке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сварка и при включении и при сварке имеет большие токи. Буква С нужна.

Однако не забывайте что задача автомата в первую очередь это защита проводов. 25А автомат С для сварочника это то что доктор прописал. Только провода не менее 4мм кв тогда.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по плану у меня розетки в первую комнату на один автомат (16А), а во вторую-третью - второй (16А). Решил их объединить в один автомат и зациклить (т.е. 2 кабеля соединяются вместе прямо в автомате):

 

pUpJzQYDEkk.jpg

 

И всё это дело повесить на этот автомат 25А B (туда будут включаться компы и утюг, в общем, без особых стартовых токов)

 

Так можно делать? ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так делать ненадо. Разделите шлейф попалам и поставте на каждую часть по 16А.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так делать ненадо. Разделите шлейф попалам и поставте на каждую часть по 16А.

 

 

а чем так плохо? Розетки подключаю шлейфом, при нагрузке на 2-ю и 3-ю розетки на 1-ю, помимо её нагрузки, ещё со второй-третьей ляжет. А так половина нагрузки распределится через второе полукольцо (если там ничего не будет включено). Какие недостатки такого подхода? Мне именно такую архитектуру советовали в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=184999

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для такой схемы вам нужен один автомат 16а а не 25. Для 25А нужен провод 4мм кв. У вас в шлейфе такой?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для такой схемы вам нужен один автомат 16а а не 25. Для 25А нужен провод 4мм кв. У вас в шлейфе такой?

 

Нет, 2.5 мм. тогда поставлю 16 А :)

А сама схема допустима и даже желательна для уменьшения нагрузки на розетки, подключённые шлейфом с разрывом провода? А если я разобью это на 2 сети, то когда включается утюг - нагрузка ляжет на одну ветку, а если кольцом - то на 2. А утюг в доме один и соответственно может быть включён только один :) Т.е. максимум что может быть включено - это 2 компа и утюг. Как ни комбинируй, в одной закольцованной ветке это лучше, чем 2 незакольцованные. Правильно я рассуждаю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно я рассуждаю?

Месье знает толк в извращениях:lol:.

Кроме траты лишнего кабеля и усложнения монтажа (представляю лицо какого-нить электрика лет через надцать, натолкнувшегося на такое:o), не вижу никаких преимуществ от такой схемы, зато потенциально вижу следующую проблему из-за "опытной привычки": любой мало мальски занимавшийся монтажом человек ожидает, что если в первой из шлейфа розетке провода разъединены, то в последующих за ней розетках электричества нет, и кольцо окажется внезапным и очень неприятным сюрпризом для него. Проблема может быть надуманной, но все равно такой риск есть.:p

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Месье знает толк в извращениях:lol:.

Кроме траты лишнего кабеля и усложнения монтажа (представляю лицо какого-нить электрика лет через надцать, натолкнувшегося на такое:o), не вижу никаких преимуществ от такой схемы, зато потенциально вижу следующую проблему из-за "опытной привычки": любой мало мальски занимавшийся монтажом человек ожидает, что если в первой из шлейфа розетке провода разъединены, то в последующих за ней розетках электричества нет, и кольцо окажется внезапным и очень неприятным сюрпризом для него. Проблема может быть надуманной, но все равно такой риск есть.:p

 

разве оно не разбросает нагрузку на 2 ветки вместо одной?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы слишком заморачиваетесь. Какая длинна шлейфа общая?

 

метров 25-30. 8 розеток на всём кольце. Хотел без разрыва провода петли делать, да вижу, что не получится, поэтому буду разрезать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так разделите на два куска по 4 розетки по 15м будет прекрасно и правильно
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне именно такую архитектуру советовали в теме (ссылка устарела)

Приведите конкретную фразу,где вам советуют такой бред(её там нет).Петлевые схемы используют для резервирования, а не для уменьшения нагрузки на розетку.Делите,не делите, а больше 3,5кВт к 16А автомату не подключите.

При КЗ ток пойдет по обоим цепям(по двум комнатам).Зачем такое делать?

Если очень хочется две комнаты под один автомат посадить,так заведите два фазных провода в автомат и разводите радиально(не объединяйте в петлю).

Самое правильное замечание:

Месье знает толк в извращениях.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приведите конкретную фразу,где вам советуют такой бред(её там нет).Петлевые схемы используют для резервирования, а не для уменьшения нагрузки на розетку.Делите,не делите, а больше 3,5кВт к 16А автомату не подключите.

При КЗ ток пойдет по обоим цепям(по двум комнатам).Зачем такое делать?

Если очень хочется две комнаты под один автомат посадить,так заведите два фазных провода в автомат и разводите радиально(не объединяйте в петлю).

Самое правильное замечание:

 

значит где-то в другой теме. В общем, советовали первую и последнюю розетки соединить вместе. Точно помню :)

В общем, не стоит в петлю? Хорошо, тогда не буду выдумывать раз так не делают :)

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно какое здесь резервирование при кольце))))))))))))

Не путайте цепи для передачи данных и силовые.

 

Кольцо плохо тем что при кз в одной точке вся цепочка получается не рабочей. Здесь анти резервирование.

Для резервирования используют раздельное питание и АВР но это другая история.

 

Плюс кольца в экономия на кабеле и сечения и при КЗ ток будет достаточный для устойчивого срабатывания автоматов. Чем больше ток КЗ тем быстрее сработает автомат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно какое здесь резервирование при кольце))))))))))))

Не путайте цепи для передачи данных и силовые.

Не путайте свое желание подгадить с тем,что я написал.

Посыл был в том,что в петлю розетки никто не включает и в том,что смысл петлевых схем, в принципе, не в уменьшении нагрузки. Петлевые схемы выглядят например так:electricalschool.info/main/elsnabg/1398-skhemy-jelektrosnabzhenija.html и к розеткам отношения не имеют.

Чувствую, теперь я понял,кто насоветовал розетки в петлю подключать.