Вопросы о прокладке кабеля и самом кабеле

Vova-VHSU

Рекомендовані повідомлення

Доброе утро (день, вечер, ночь)!

Скажу сразу, что в электричестве ничего особо не понимаю, а спросить тоже не у кого :( Но прокладывать кабель надо, пока канаву не залило :)

 

В общем, сделали канаву для подвода и слива воды. После чего решили в той же же канаве проложить электрический кабель :), что б два раза не рыть :)

Вопрос: можно ли в одной канаве прокладывать и воду, и электричество (трубы для воды и кабель для электричества)? Если можно, то на какой глубине - одинаковой или разной?

 

И вот еще. Строится сауна. В ней будет, даст Бог, печь 6кВт (380В), 2-3 лампочки, и обогеватель на 1.5 кВт.

Вопрос: кабель какого сечения и из какого материала нужно к ней провести? И сколько в нем должно быть жил?

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажу сразу, что в электричестве ничего особо не понимаю, а спросить тоже не у кого.

"можно ли в одной канаве прокладывать и воду, и электричество (трубы для воды и кабель для электричества)?"-по нормативам нельзя.

Наймите нормального электромонтажника, это должно стоить 300-400 грн (судя по описаному объему работ). Если Вам даже насоветуют чего и где купить, все это надо правильно и качественно сделать. Иначе будете платить (как минимум) 2 раза.

ЗЫ: Я по образованию электромеханик, но на электрику в свой дом нанимаю профессионалов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вода - на глубине ниже промерзания - в идеале - 1,5 метра, все и всегда кабели - 0,7 м.

Теоретически можете и в одной траншее, но на разных уровнях, но не советовал бы - не дай Бог проблема с трубами - кабель может пострадать, хотя, ежели траншея приличной ширины, так вперед, только метки-маячки обязательно!! оставьте, через три-четыре года сами себя похвалите.

Посечению кабеля - ежели боле ничего на него грузить не будете, то ВВГнг 5х6мм2(можно и 5х4мм2, но это без резерва на всякие фантазии).

Прокладка только в трубе, можно вторичный полистирол, но поведение с годами - непредсказуемо, может раскрошиться, смяться, пойти трещинами.

Я всегда работаю с трубой "КОПОФЛЕКС", она как раз для подземной прокладки, цена Д=40 мм 10грн 20 коп, в бухте 50м/п с протяжкой синтетической, как раз сегодня закупал 550 м/п. Ежели что-то непонятно - спрашивайте....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посечению кабеля - ежели боле ничего на него грузить не будете, то ВВГнг 5х6мм2(можно и 5х4мм2, но это без резерва на всякие фантазии).

 

Это как :) 6мм - это сечение, а что такое 5 и 2? :) Мне сказали, что 4-х жил хватит кстати: 2 - фазы, земля и ноль. Или это не так? Третья фаза на дом пойдет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброе утро (день, вечер, ночь)!

Скажу сразу, что в электричестве ничего особо не понимаю, а спросить тоже не у кого :( Но прокладывать кабель надо, пока канаву не залило :)

 

В общем, сделали канаву для подвода и слива воды. После чего решили в той же же канаве проложить электрический кабель :), что б два раза не рыть :)

Вопрос: можно ли в одной канаве прокладывать и воду, и электричество (трубы для воды и кабель для электричества)? Если можно, то на какой глубине - одинаковой или разной?

 

И вот еще. Строится сауна. В ней будет, даст Бог, печь 6кВт (380В), 2-3 лампочки, и обогеватель на 1.5 кВт.

Вопрос: кабель какого сечения и из какого материала нужно к ней провести? И сколько в нем должно быть жил?

 

Спасибо.

 

У Вас в заявке печка на 380В (3 фазы), а вы говорите что собираетесь только 2 фазы пускать в трубу, а 3-ю откуда брать будете?

 

Вобщем человек правельно сказал.....кабель в трубу (водопроводную, нужного диаметра), Жилы сечением 4мм2 думаю на Ваше балавство должно хватить (проверить можно скачав програмку для расчета сечения по нагрузке).....кабель берете медный, 5 жилок (3 фазы + ноль + земля)....закапываете на 0.7 м, на плане участка делаете привязку к дому/забору/еще чему нибудь.., поверх кабеля можно положить кипричи, или хотябы на уровне +10-20см яркую ленту, что бы через 10 лет не копнуть там чегонибудь....

Если то что изложили Вам люди мало пролило свет на предстояший выбор, мой Вам совет наймите Электрика, будет дешевле...

 

Удачи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это как :) 6мм - это сечение, а что такое 5 и 2? :) Мне сказали, что 4-х жил хватит кстати: 2 - фазы, земля и ноль. Или это не так? Третья фаза на дом пойдет.

Вы поразительно догадливы, 6мм2 - это сечение, пишу буковками - шесть миллиметров в квадрате - так сечение у нас обозначают, но двойку в верхний регистр не вынести, посему, уж как есть.

5 - это количество жил в кабеле, т.е. 3-и фазы А;В;С;N- т.е. ноль рабочий и РЕ - желто-зеленого цвета - защитное заземление.

Вам для вашей мыльни как раз такой и нужен.

Потому как водонагреватель нужен ещё и обязательно какая-то электросушилка (электрополотенцесушитель) для всяких банных излишеств,

Вот так и набежит на сечение 6мм2.

Да, и снаружи бани выведите пару розеток для всяких косилок-насосов-бассейнов-елок-гирлянд, детки спасибо папе скажут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы поразительно догадливы, 6мм2 - это сечение, пишу буковками - шесть миллиметров в квадрате - так сечение у нас обозначают, но двойку в верхний регистр не вынести, посему, уж как есть.

5 - это количество жил в кабеле, т.е. 3-и фазы А;В;С;N- т.е. ноль рабочий и РЕ - желто-зеленого цвета - защитное заземление.

Вам для вашей мыльни как раз такой и нужен.

Потому как водонагреватель нужен ещё и обязательно какая-то электросушилка (электрополотенцесушитель) для всяких банных излишеств,

Вот так и набежит на сечение 6мм2.

Да, и снаружи бани выведите пару розеток для всяких косилок-насосов-бассейнов-елок-гирлянд, детки спасибо папе скажут.

дельный совет:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дельный совет:good:

А других и не даем, главное, что б следовали оным, а то иной раз чел долго-долго консультируется, а потом на "Юность" и чо подешевле и побольше, нафиг тогда мое время тратить, ежели своего не жалко....????

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А других и не даем, главное, что б следовали оным, а то иной раз чел долго-долго консультируется, а потом на "Юность" и чо подешевле и побольше, нафиг тогда мое время тратить, ежели своего не жалко....????
Согласен с вами.Люди зачастую делают все подешевле и в притык не думая о перспективе.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

, главное, что б следовали оным, а то иной раз чел долго-долго консультируется, а потом на "Юность" и чо подешевле и побольше, нафиг тогда мое время тратить, ежели своего не жалко....????

А так почти всегда ...рассказываешь , показываешь , а он (сосед, друг, знакомый и т.д.) пойдёт в магазин (базар) , и там возьмёт то, что ему продавец "вотрёт"....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
на плане участка делаете привязку к дому/забору/еще чему нибудь.., поверх кабеля можно положить кипричи, или хотябы на уровне +10-20см яркую ленту, что бы через 10 лет не копнуть там чегонибудь....

А еще неплохо зафотографировать процесс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

......Вобщем человек правельно сказал.....кабель в трубу (водопроводную, нужного диаметра),..........

 

Скажіть, а великою помилкою буде, якщо я проклав кабель на глибині 1м. без водогінної труби, захистив, лише прикривши цеглою зверху на всій довжині? Кабель ВВГ (здається)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

приобрести кабель автоматы и лампочки можноо тут (ссылка устарела) у Алексея

скажите, что сфорума, вам скидку сделают

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...

Кто то работал с кабельной продукцией Каменец-Подольского кабельного завода.

Какие отзывы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Всем привет! Вот справочик удобный про кабель и провод с рисунком как выглядит.

(ссылка устарела)

 

Вот программка для расчета энергоснабжения квартиры, дома.

(ссылка устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет! Вот справочик удобный про кабель и провод с рисунком как выглядит.

(ссылка устарела)

 

Вот программка для расчета энергоснабжения квартиры, дома.

(ссылка устарела)

Жаль, в справочнике не все марки кабеля забиты, причем нет самых популярных типа ПВС

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жаль, в справочнике не все марки кабеля забиты, причем нет самых популярных типа ПВС

 

Да есть там ПВС, плюсик на букву "П" при выборе по алфавиту и выбирайте!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да есть там ПВС, плюсик на букву "П" при выборе по алфавиту и выбирайте!

Выбираю - не открывается. Ни ПВС ни ВВГ ни много других - просто читый экран справа.

Впрочем, это так, для общего развития. Надо будет - в Нете найду.

Вторая программка поинтереснее - разбираюсь с ней

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выбираю - не открывается. Ни ПВС ни ВВГ ни много других - просто читый экран справа.

Впрочем, это так, для общего развития. Надо будет - в Нете найду.

Вторая программка поинтереснее - разбираюсь с ней

 

Да,действительно, не открывается, два раза перезалил, не открывает информацию. Вот источник -http://www.farial.ru/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажіть, а великою помилкою буде, якщо я проклав кабель на глибині 1м. без водогінної труби, захистив, лише прикривши цеглою зверху на всій довжині? Кабель ВВГ (здається)

 

правильно.

ввг предназначен для прокладки в неагрессивных грунтах

защищается от повреждений кирпичом или лентой сверху кабеля

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах