demetrio Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Собственно сабж. Накрутили мне вчера теплый водяной пол. Использовалась труба диаметром 16 мм. Сегодня рабочие должны залить по нему стяжку. Но тут возник сабжевый вопрос: те, кто крутил пол, говорят, что толщина стяжки должна быть 6 см от пенопласта, т.е. 44мм над трубой, мой прораб (стяжку будет заливать "он") уверен и мне доказывает, что стяжка может быть максимум 3-3.5см над трубой, иначе мол пол не будет греть или греть с низким КПД. Хочу взять подсказку: помощь зала Если еще нужны какие-то доп. данные по полу - оперативно предоставлю. Очень актуальный вопрос. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алекс Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 (ссылка устарела) там рекомендуют 35-70 НАД трубой. Наверное, зависит от шага укладки.Ведь греют не трубы, а бетонная плита является одним большим радиатором, плиту трубы нагревают.Дождитесь ответа murava-он шарит, или напишите ему в личку 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 или греть с низким КПД. Ого! Прораб такие термины знает! Те, кто крутят пол, лучше вариант предлагают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Колесик Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Над трубой толщина стяжки должна быть в пределах 30-35мм. и в момент заливки и в процессе "твердения" раствора система должна быть под давлением 2-3 кг. Все эти рекомендации я читал в одном из строительных журналов ,в каком именно не вспомню давно дело было но я себе сделал именно так ,система работает около 5 лет -полет нормальный .Шаг МП трубы 150мм. ЗЫ от толщины стяжки (при условии ,что правильно сделано утепление подосновы теплого пола) зависит "время срабатывания "теплого пола, тоесть при включении система будет дольше прогреваться .но и при выключении она будет дольше остывать..., но в любом случае ИМХО стяжка должна быть не больше 40мм. нед трубой... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
murava Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Как худойжник худойжнику и особа, приближенная к императору, могу авторитетно заявить - абсолютно пофигу теплому полу любая стяжка в границе 150мм от уровня изоляции Просто толщина массива стяжки ( и часто ее состав) задают параметры инерционности нагрева-охлаждения. П.С.- Все, что толще 150мм - дурная трата денег, времени и сил, если это не система аккумуляции. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 - абсолютно пофигу теплому полу любая стяжка в границе 150мм от уровня изоляции Андрей, хорошо. Над трубами будет 1 см стяжки? Надо еще и минимум прописать. От ... до 15см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
murava Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Не путайте грешное с праведным. Теплому полу таки пофигу все, что там будет в разумных на то пределах. А вопрос заливки и минимальных толщин - это опять таки инженерная, а не теплотехническая задача. И теплому полу с точки зрения теплотехники на нее плевать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Hans Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Не путайте грешное с праведным. Теплому полу таки пофигу все, что там будет в разумных на то пределах. А вопрос заливки и минимальных толщин - это опять таки инженерная, а не теплотехническая задача. И теплому полу с точки зрения теплотехники на нее плевать я бы не был столь категоричен. толщина стяжки связана: 1. с прочностью. чем толще, тем прочнее. 2. с распределением тепла. чем толще стяжка, тем меньше чувстуется шаг укладки. 3. с аккумуляцией тепла. чем толще стяжка тем более инертным становится регулировка теплосъема. нам трубами должно быть не менее 2-3см стяжки, причем чем тоньше стяжка, тем меньше шаг укладки нужно делать, ибо будут чувстоваться полосы тепла. КПД ТП от толщины стяжки никак не зависит, как уже ранее заметили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sany Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 А каки состав этой самой стяжки, из чего она ? Есть какие-нибуть требования к составу если это например кухня или туалет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
_dim_ Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 к слову)).....сегодня заходящий народ(покупатели-монтажники) называли толщины от 2 до 10см.......в зависимости на скоко надо поднять пол)) по ТиСи каталогу смотрел, там вродь 4,5 см рекомендуют и больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 А каки состав этой самой стяжки, из чего она ? Есть какие-нибуть требования к составу если это например кухня или туалет ? Цемент, песок, пластификатор. Иногда еще и какую-нибудь фракцию добавляют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алекс Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Пластификатор-обязательно для теплых полов? Себе ложил Сика для теплых, но думаю-вопрос только в разжижении состава, чтобы лучше "обволакивало" трубы-или там какие-то эластичные добавки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
S_Vladimir_79 Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Для водяных ТП обязательно. Для электро по желанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Hans Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Цемент, песок, пластификатор. Иногда еще и какую-нибудь фракцию добавляют. Цемент, песок, пластификатор, полипропиленовую фибра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Сергей 31 Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Если меньше 3 см то зверек получается, зебра называется. Прогрев пола выходит полосатый. Больше 7см, прав "murava", это уже не пол, а аккумулятор тепла. Если при таком варианте от пола требуются конкретная температура и мощность, то стандартный расчет Т.П. в таком случае не проходит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sany Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 Цемент, песок, пластификатор, полипропиленовую фибра. А если без фибры ? Какой тогда состав ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tavruxa Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 А если без фибры ? Какой тогда состав ? цемент, песок, мелкая щебенка (5-10) немного 1 часть от песка, сетка армировочная 3мм очко 100х100...+ по краям стенки полоса демферная, пластификатор....и вперед... но фибра все же не помещает.....90 грн на 1м3, помоему не та сумма.... ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Hans Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 А если без фибры ? Какой тогда состав ? Цемент, песок, пластификатор. Но лучше с фиброй. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Korni Опубликовано 18 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2009 Можно скачать описание Рехау по тёплым полам "(ссылка устарела)" Там весьма подробно всё описано, в том числе и "пирожки" 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
lexa_iv Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Пластификатор-обязательно для теплых полов? Себе ложил Сика для теплых, но думаю-вопрос только в разжижении состава, чтобы лучше "обволакивало" трубы-или там какие-то эластичные добавки? Для водяных ТП обязательно. Для электро по желанию. Ув. форумчане помогите плиз. определиться - здесь говорят что пластификатор в водяной ТП ОБЯЗАТЕЛЕН ! Спецы кот. укладывают ТП что нет !!! Так он обязателен или нет? По ТП будет ложиться плитка . Хотелось бы знать также к каким негативным последствиям может привести добавление этого пластификатора? И какой собственно пластификатор (марка, название) лучше всего добавлять для вышеуказанной стяжки? Спасибо всем за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
B.S.V. Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Ув. форумчане помогите плиз. определиться - здесь говорят что пластификатор в водяной ТП ОБЯЗАТЕЛЕН ! Спецы кот. укладывают ТП что нет !!! Так он обязателен или нет? По ТП будет ложиться плитка . Хотелось бы знать также к каким негативным последствиям может привести добавление этого пластификатора? И какой собственно пластификатор (марка, название) лучше всего добавлять для вышеуказанной стяжки? Спасибо всем за ответы! Пластификатор нужен, стяжка более эластичная, меньше шансов для растрескивания.Берите Рехау, Тиси или любой другой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Winder Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Ув. форумчане помогите плиз. определиться - здесь говорят что пластификатор в водяной ТП ОБЯЗАТЕЛЕН ! Спецы кот. укладывают ТП что нет !!! Так он обязателен или нет? По ТП будет ложиться плитка . Хотелось бы знать также к каким негативным последствиям может привести добавление этого пластификатора? И какой собственно пластификатор (марка, название) лучше всего добавлять для вышеуказанной стяжки? Спасибо всем за ответы! Пластификатор принципиальной роли не играет, но с ним удобней работать и стяжка получается ровнее. Торговых названий у пластификаторов очень много, но всё это в основном вариации на С-3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ИгорьН Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Ув. форумчане помогите плиз. определиться - здесь говорят что пластификатор в водяной ТП ОБЯЗАТЕЛЕН ! Спецы кот. укладывают ТП что нет !!! А предложите спецу расчитаться за работу через месяц после заливки ТП. Если все ОК=расчет, если полопается=переделка со штрафными санкциями. Интересно, что он "запоёт"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
B.S.V. Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 А предложите спецу расчитаться за работу через месяц после заливки ТП. Если все ОК=расчет, если полопается=переделка со штрафными санкциями. Интересно, что он "запоёт"? Наверное станет изучать технологию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sastex Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 в нас вдома десь 10 см стяжка над трубами , прогрівається првда трошки довгувато , ну поки гріє Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...