April Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Давайте поговорим про эти релюшки. Я уже поменял 3 штуки за 4 года эксплуатации скважины. Все это время я ставил одну и ту же модель с механической регулировкой - вроде как порог выключения в ней выставляется и дельта. Вопрос к специалистам: есть ли какие-то более надежные и долговечные в работе релюшки? Возможно электронно-механические, где пороги включения-выключения выставляются не опытным путем ипоследующей проверкой на монометре, а сразу. Т.е. более современные системы. Такое, в принципе, есть в природе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Такое, в принципе, есть в природе?Есть море. Но собака порылась не там. Вам нужно икать не следствие, а причину. У остальных пользователей эти реле стоят годами, у вас что-то не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_mz Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Есть море. Но собака порылась не там. Вам нужно икать не следствие, а причину. У остальных пользователей эти реле стоят годами, у вас что-то не так. Приведите пару примеров таких реле. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 www.delta-term.com/product/rele-davleniya-dlya-nasosov-b12-cny-germetichn-06-8a/ www.delta-term.com/product/rele-davleniya-dlya-nasosov-rm-5-diap-12-48-atm/ www.delta-term.com/product/rele-davleniya-dlya-nasosov-rt-12-diap-25-10-atm-3f/ vulver.com.ua/news/datchik-kontrolya-davleniya-i-potoka-dlya-bytovyx-nasosov-smart-press-wg-ii/ vodyanoy.com.ua/products/prinadlezhnosti_k_nasosam www.wilo.ua/fileadmin/ua/Downloads/DrainControl_PL1_PL1-WS.pdf www.watton.ua/aksesuary_dlja_system_vodopostachannja/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дімич Опубліковано: 18 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2015 Но собака порылась не там. Вам нужно икать не следствие, а причину. +1.........) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Такое, в принципе, есть в природе? есть... (ссылка устарела) п.с. фото или ссылку вашего реле можно увидеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 21 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 п.с. фото или ссылку вашего реле можно увидеть. А у меня точно такое, как на второй сверху ссылке, что дал форумчанин Naupv. Италтехника за 8 евро. И вот уже 2 раза я его менял, сейчас третий раз глюконуло. Может действительно груша выработала песурс, может опять релюшка сломалась. В субботу только будет время этим заняться. А вообще по релюшкам, какой вариант посоветуете исходя из оптимального соотношения цена-качество? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
авк 76 Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 А у меня точно такое, как на второй сверху ссылке, что дал форумчанин Naupv. Италтехника за 8 евро. И вот уже 2 раза я его менял, сейчас третий раз глюконуло. Может действительно груша выработала песурс, может опять релюшка сломалась. В субботу только будет время этим заняться. А вообще по релюшкам, какой вариант посоветуете исходя из оптимального соотношения цена-качество? Спасибо. Нужно проверить сколько воды выдавливает мембранный бак между включениями. Нормально - 1/2 от своего обьема. Если значительно меньше, то чаще включается насос и соответственно клацает реле. Давление воздуха в мембранном баке - 0,9 от давления включения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
April Опубліковано: 21 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Уточню проблемматику. Скважине моей 4 года. Изначально первая релюшка Италтехника не выходила из строя, ее заменили на новую такую же просто когда делали небольшой апгрейд в скважинном колодце. У меня была проблема-в доме было маленькое давление. Полезли разбираться-оказалось что скважинщики поставили ограничительную приблуду (клапан какой-то, который больше 3 атмосферы на дом не пускал). Нахрена они ее поставили-неясно. При том что в последствии выяснили опытным путем,что комфортное давление в доме создается при пороге включения 3,2 и пороге выключения 4,2. Плюс еще фильтр грубой очистки Хонивелл у меня был забит. В общем почистили фильтр, выкинули приблуду ограничительную и заменили релюшку на новую (просто за компанию, старая была рабочая). Потом через какое-то время глюкнула эта новая релюшка. Перестала включать насос. Т.е. тупо переставала течь вода. Я лазил в колодец скважины, дергал релюшку и она срабатывала. Но каждый раз туда лазить было неудобно. В общем весной этого года поменял релюшку на третью такую же италтехнику. И вот с ней теперь другая проблемка: она постоянно срабатывает, мучая насос. вкл-выкл, вкл-выкл. Ну или с грушей проблемка. Надо разбираться. Год назад я в груше проверял давление, все было как по учебнику. Добавлено через 6 минут Нужно проверить сколько воды выдавливает мембранный бак между включениями. Нормально - 1/2 от своего обьема. Если значительно меньше, то чаще включается насос и соответственно клацает реле. Давление воздуха в мембранном баке - 0,9 от давления включения. А чего -0,9? Все пишут, что должно быть -0,2 от порога включения в груше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 ещё раз - у Вас проблема с баком. п.с. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
авк 76 Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 ......Полезли разбираться-оказалось что скважинщики поставили ограничительную приблуду (клапан какой-то, который больше 3 атмосферы на дом не пускал). .....Год назад я в груше проверял давление, все было как по учебнику......А чего -0,9? Все пишут, что должно быть -0,2 от порога включения в груше. Приблуда - редуктор давления, для комфорта и безопасности сети вещь не бесполезная. Если не смущает возростание давления при включении насоса, то возможно она в схеме лишняя. Если по учебнику 0,2 от давления включения, то у м/бака регулирующий обьем в пределах 0,1 от обьема, а значит насос постоянно клацает, как только начинается маленький водоразбор. Хорошо, что первым не выдержало реле, а не насос. А если "0,2 по учебнику" за год "приспустило" то насос может начать колбасить очень часто. Вы, если неошибаюсь, уже писали об этом в соседней теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Приблуда - редуктор давления, для комфорта и безопасности сети вещь не бесполезная. Смотря куда ставить, если туда же куда манометр на баке прикручен - бесполезнаю приблуда.. Обьясню - там от манометра на баке вниз к баку идет переходник. Так вот в нем оказывается внутри тонкое! отверстие для воды (сверху заглушка типа воздух выпускать) это отверстие заростает ржавчиной и забивается, и новый манометр тоже может "не работать"... Рассверливал недавно, там типа 2 мм диаметр всего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Так вот в нем оказывается внутри тонкое! отверстие для воды (сверху заглушка типа воздух выпускать) Ничего не понял, какое отверстие воздух выпускать? Там два 3/8 одно с нар резьбой второе с внутр. Первое реле, второе манометр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Там два 3/8 одно с нар резьбой второе с внутр. Первое реле, второе манометр. Объективности ради. Там резьбы 1/4 дюйма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 А у меня точно такое, как на второй сверху 8 лет стоит. Было и сдутой груше месяцами работало. И огород заливаем днями. Чему там ломатся? Уже насосу кирдык, а реле все то же. А причину постоянной сработки выяснили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 25 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2015 8 лет стоит. Было и сдутой груше месяцами работало. И огород заливаем днями. Чему там ломатся? Уже насосу кирдык, а реле все то же. А причину постоянной сработки выяснили? Да коню понятно, что это гидроаккумулятор. Если реле включается-выключается, значит работоспособно. А вот почему оно включается-выключается часто? Да потому-что давление в системе (прирост-падение) меняется очень быстро. Причина тому одна единственная: низкое давления воздуха (preload) в гидроаккумуляторе. Реле давления не является инициирующим устройством (включающим насос "по своему усмотрению"), это "исполнительный механизм", который реагирует на изменение давления в системе, за задержку изменения которого отвечает гидроаккумулятор, (и одна из его функций, именно, обеспечивать бустирование системы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...