Interso Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 осталось подобрать мощность котла, зо, или 35 квт. Теплопотери здания - 12 квт И что других вариантов нет,30 или 35? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 Решено - теплым полам - быть, но система будет комбинированная (успел провести трубы под батареи) Поставлю 30 см. высотой вместо 50-ти, будет на просушку откосов. Первый этаж, отапливаемая ТП площадь - 80 квадратов (минус коридоры), второй этаж - только батареи - 100 квадратов. Необходимости в ТП на втором этаже нет, он по-ощущениям теплый, на первом идет очень сильный холод от земли (не забываем, что на 1-м еще высота потолков - 3.3 м.) 1. если хватает ТП на первый этаж то нет и смысла в радиаторах. Оставьте выводы на американках и интерьер будет намного интереснее. 2. Второй этаж конечно обогревается и за счет теплого воздуха с первого, НО!! ТП на первом намного более инерционны, а второй остывает намного быстрее за счет отсутствия теплого этажа сверху. В перерывах между "протопками" на втором будет ощутимо прохладнее. 3. У себя именно так и сделал 1-й этаж только ТП, второй только радиаторы, причет чугун. На сегодня делал бы ТП полы везде. Комфортнее дышать в разогретом состоянии и остывает намного медленее. По сути это ТА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HDR Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 И что других вариантов нет,30 или 35? Можно и 40 Только для достижения КПД близких к паспортному, надо чтобы котел "гудел" А это - открытые форточки и капитальный перерасход по дровам. Сегодня пересчитаю теплопотери здания более точнее, возможно поговорим более предметно (в личке ;)) Ростислав - огромное СПАСИБО, Вы мне только-что сэкономили 7500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 Ростислав - огромное СПАСИБО, Вы мне только-что сэкономили 7500 грн. У кого-то в подписи было давно - "когда построил дом, узнал все, что должен был знать перед началом" На здоровье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir5 Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Еще бойлеры косвенного нагрева на 320 литров буду подключать. А ТА не может выполнять функцию бойлера косвенного нагрева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 А ТА не может выполнять функцию бойлера косвенного нагрева? Может.И не только косвенного,а и накопительного:www.termobak.com.ua/teplobak-bak-v-bake.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir5 Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Может.И не только косвенного,а и накопительного: А какие преимущества отдельно косвенника, или встроенного накопительного, по сравнению с конструкцией: "ТТ+электро+солнечные коллектора" работают на один ТА, в который вмонтированы теплообменники от СО (например на тёплых полах) и ГВС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 А какие преимущества отдельно косвенникаВникните в суть вышеприведенного ТА. Если летом не нужно греть огромную бочку с жидкостью, то, отдельно стоящий БК вам в помощь. Но место в помещении занимает и обвязка требует больших затрат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 А какие преимущества отдельно косвенника Каждый выбирает по своим потребностям. ТА со встроенным змеевиком или накопительным баком на г.в.с. выйдет в разы дороже, к нему подключите все что перечислили.В дешевых ТА,теплообменник маленький,слабый,деньги на ветер.Тогда лучше покупать отдельно косвенный бойлер.Котостенские мне не понравились,накрутили нержавейку 1/2 да еще мало.И как там гор.вода нагреется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max44 Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 А як правельно розрахувати тепловтрати. Хто може з цим допомогти, ну і далі розрахувати об'єм акумолятора і котел підібрати. Фізично я знаходжусь в Луцьку,але думаю це всеможливо он-лайн зробити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...