Варіанти з'єднання багатожильної міді в коробках?

porterlv

Рекомендовані повідомлення

Проводка з багатожильної міді, в розпредільчій коробці потрібно розключити 5 - 7 багатожильних провідників (по 2,5 квадрати) в одній точці.

 

Розглядав наступні варіанти:

- проста скрутка - не надійно (мала жорсткість провідників)

- скрутка + ковпачок з конусною пружиною - не найшов в продажі...

- скрутка + пайка - ПУЄ не допускає пайку та й бавитись довго

- ВАГОвскі ковпачки - дорого, купа підробок, не певен чи можна на багатожилку.

- латунні зажими з болтами - не надійно

- скрутка + мідна трубка + обжим - надійно але екзотика. Складно підібрати діаметри і обжимку...

- Скрутка + зварка. Вроді саме то. Швидко, надійно, якісно.

 

Проблема в тому, що ніколи не чув про зварку багатожильного проводу.

Чи пробував хтось? Які нюанси? Варити думаю інвертором з графітовим електродом. Доречі, де купити такий електрод???? Думав купити - попробувати, так ніде нема...

 

Мо ще якісь варіанти з'єднання для поставленої задачі? Дякую.

 

Схоже питання з розетками. Для економію дроту розетки стоять у розрив одного проводу в межах кімнати. Дійшло діло до установки розеток і тепер парюсь як краще то зробтити... на розетці повинні зустрітись дві багатожилки по 2,5 квадрати.

Планую брати розетки з гвинтовим затискачем (дозволяє зажати два дроти). Тут варіанти:

- скрутка дротів і в зажим розетки(не факт, що влізе)

- просто зажати (прохідне з'єднання буде через метал затискача розетки)

- скрутку обжати в одну гільзу а її в затискач розетки(ідеальний варіант але не факт що залізе в затискач і вистачить довжини гільзи)

- зробити загальну скрутку в глибині коробки і вивести на розетку персональний провідник (коробки маю глибокі)

Як краще і чому? Мо інші варіанти?

 

Шукав ніж для зняття зовн оболочки проводу (щоб не порізати внутрішню ізоляцію) - не найшов в продажі :( Де купити???

Прийшла ідея спробувати використати швейний розпорювач

 

vsparyvatel-500x500.jpg

Дешево, однак чи ефективно???

Мо хтось пробував? Мо інші варанти безпечно розпустити дроти?

Дякую.

Змінено користувачем porterlv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доречі, де купити такий електрод????

с самой большой батарейки. Или найти на концевой станции троллейбусов графитовые огрызки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВАГОвскі

 

Скрутка + зварка

 

Или то или это

 

Добавлено через 1 минуту

с самой большой батарейки

 

Правильный ответ

С трол. не подойдёт ( сильно крупный )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

yriy1, А з розетками як простыше - краще (видылене жирним в першому повыдомленны теми)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шукав ніж для зняття зовн оболочки проводу (щоб не порізати внутрішню ізоляцію) - не найшов в продажі Де купити???

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3730628&postcount=1277

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3731245&postcount=1289

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

yriy1, шукаю одноразовий бютжетний варыант. Собы зроблю і забуду. :)

Стріпера не потрібно, з жили зняти ізоляцію - як два байти переслати, рука набита.

А от зовнішню складно. Форму лаза побачив, мо сам щось спробую випиляти...

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

yriy1, А з розетками як простыше - краще (видылене жирним в першому повыдомленны теми)?

 

А какие скрутки могут быть в розетках

Это всё не модно ( я имею ввиду распред коробки)

В розетках шлеЙфом

В старых винтовых просто на кабеле пителька и под винтик зажим

В новых самозажимных кабель разрезается и там на каждом нуль фаза есть два отверствия ( тоесть вход и выход дальше)

 

П.С. кабель только ВВГ нг или ВВГ нг нд

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

yriy1, в стінах уже багатожилка мідна 2,5 квадрати. Звідси і питання...

Провід шлейфом (хотів написати розетки послідовно, проте звучить страшно :) ) але порізаний в коробках, петлі відпадають.

Нові типу "вхід - вихід" мені видаються ненадійними... Тимпаче на багатожилку!

Хіба, мо багатожилку в гільзу під обжим і в таку розетку уже гільзовану багатожилку? Наскільки то буде надійно???

Або, аналогічно, гільзу (-зи) в гвинтовий зажим розетки старого типу?

 

У мене по 1 розпредільчій на поверх. Від щита до розпредільчої, з неї в кожну кімнату, в кімнатах шлейфом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

петлі відпадають.

 

Значит берите вход выход это прогресс он идёт в перёд ( всё надёжно даже в вико )

На многожилку ( ШВВП не лучший вариант ) опресовочные наконечники ( гильзы )

 

Наскільки то буде надійно???

Надёжно

 

 

в кімнатах шлейфом.

 

О да-да

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провода обжать наконечниками НШВИ + качественная клема. Качественные клемы из доступных я пока что видел только на DIN рейку.

Вот такие. Бывают уменьшенные клемы, правда я их найти так и не смог.

image17578.JPEG

 

Если нужно в розетке соеденить 2 провода, то существуют НШВИ наконечники расчитаны на два провода - тоесть они оба обжимаются в одной гильзе.

v-nshvi-2

Но учтите, что вариант пригоден только для розеток с винтовым зажимом. В розетки с самозажимными клемами они просто не влезут (как и обжатый один провод).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но учтите, что вариант пригоден только для розеток с винтовым зажимом.

не влезет, в Вико кармен например не идет))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собі електрод брав тут (не реклама) e-1.com.ua/catalog/detail/id/2425 Сам хочу розеточні лінії зєднувати зваркою, а освітлення ваго.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

jenkins, Рейкові не влізуть по габаритах. Уже вирішено варити.

З резетками прийдеться думати - пробувати...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скрутка + мідна трубка + обжим - надійно
облужених гільз повно в кожному електромагазині, там же і обжимку, для розекток, тонкостінні наконечники, є також ля двох дротів одночасно, з овальною пластиковою вставкою.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доречі в цьому магазині ніж з пяткою також є e-1.com.ua/nozh-monterskij-195mm-1000-volt-neo-01-550_8218 Якщо Ви зі Львова, тоді можете просто підїхати туди, він знаходиться на вул. Городницькій біля Кока-Коли Змінено користувачем -AXID-
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провода обжать наконечниками НШВИ + качественная клема. Качественные клемы из доступных я пока что видел только на DIN рейку.

Вот такие. Бывают уменьшенные клемы, правда я их найти так и не смог.

 

 

Если нужно в розетке соеденить 2 провода, то существуют НШВИ наконечники расчитаны на два провода - тоесть они оба обжимаются в одной гильзе.

 

Но учтите, что вариант пригоден только для розеток с винтовым зажимом. В розетки с самозажимными клемами они просто не влезут (как и обжатый один провод).

 

Брал раньше наконечники, одно время ими делали кое какую автоматику в котельной ( провод был ШВВП 1,5 , 2,5 кв.м самые распространенные) обжимались как один провод, так и два под один наконечник, плюс в некоторых местах термоусадка применялась. Получалось относительно не плохо, главное хорошо обжимать и проверять этот самый обжим. Шли они на сколько мне помниться в упаковках по 100 шт, с маркировкой НШВИ 1,5 , 2,5 , 6 и тд. Еще НШВИ -1 - это означает юбка под одну жилу, соответственно НШВИ-2 под 2 жилы. Вообщем выше уже сказали по этому поводу и даже с фото, я же сказал свое мнение так как с ШВВП сталкивался не так часто, но все же такой опыт имеется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-AXID-, не готовий віддати 440 грн за ніж.

Взяв під шумок зварювальні окуляри - хамелеони в тому магазині. Браковані, хапнув зайчика... :( завтра поїду міняти - двіжувати...

 

Варити багатожильну мідь можна. Ось, одні з перших спроб. Ще потрібно набити руку.

це 7,5 та 17,5 мм квадратних скрутки

 

Сама скрутка до місця варки досить м'яка... Думаю, мо поверх скрутки зробити бандаж одножильною міддю? Бо термоусадка чи їзолента з часом послабне. А так бандаж буде зафіксований самою ж зваркою.

DSC07800.JPG.877df99caa8aabdf124fd977539dc9d0.JPG

DSC07803.JPG.5eb0d19f5ed961464235df39cb2c4943.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Варити багатожильну мідь можна....

 

Нельзя - переходное сопротивление в абсолютном большинстве случаев будет неприемлемо выше допустимого.

Другими словами - сечение сваренного соединения будет значительно меньше сечения жил. С течением времени оно будет падать, сопротивление, соответственно - расти (что, в свою очередь, может привести к недопустимому перегреву таких соединений)

 

Многопроволочные жилы (если они допустимы к применению) в коробках соединяются опрессовкой в гильзах ГМ, ГМЛ или зажимами СИЗ или зажимами типа WAGO. В исключительных случаях (временное соединение, соединение при ремонте) допускается пайка.

 

Для присоединения к розеткам /выключателям используются тонкостенные гильзы (для исключения "распушивания" жилы)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...