sr2007 Опубліковано: 14 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 Всем доброго времени суток. Стал перед делемой, дымоход выложен из кирпича + штукатурен из нутри. Размер 230мм на 110мм. У пелетного котла выход 160мм. Соответственно гильзовать 110 круглой трубой не получиться. Думал заказывать на заказ прямоугольную трубу но услышал мнение что прямоугольной нельзя гильзовать, нужна овальная. Хочу услышать мнение знающих. Чем гильзовать, овал или прямоугольник??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 Чем гильзовать, овал или прямоугольник??? Фиолетово, лишь бы сечения хватало. А зачем гильза? Кирпич не той системы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 14 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 Фиолетово, лишь бы сечения хватало. А зачем гильза? Кирпич не той системы. Ну то что все "кричат" что типа нужно, я опускаю. Строители мотивируют тем что качество кирпича не то что раньше и он начнет разлогатся/рассыпаться и могут получится щели/дыры, а это пожаро опасно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 Подробно описать дымоход сможете? Где расположен, марка кирпича, сколько торчит над кровлей, выполнены ли пожарные нормы при проходе перекрытия и кровли и т.п. Мож фото имеются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 15 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 Подробно описать дымоход сможете? Где расположен, марка кирпича, сколько торчит над кровлей, выполнены ли пожарные нормы при проходе перекрытия и кровли и т.п. Мож фото имеются. Легко. Два дымохода. Один на ТТ котел (пелеты) у котла выход 160, второй дымоход на камин - выход 180мм. Дымоход выложен из M100 кирпича. В местах перехода стропильной системы огнеупорный кирпичь + что то типа огнеупорного гипсокартона (не помню как называется). Строители утверждают что из нутри дымоход штукатурен. Часть дымохода которая над крышей из белого силикатного кирпича (Житомирского производства)АР_15_Развертка_вент.каналов.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 (змінено) Дымоход выложен из M100 кирпича. Тут все пучком. В местах перехода стропильной системы огнеупорный кирпич. Часть дымохода которая над крышей из белого силикатного кирпича А эти два момента очень плохо. Дымоходы придется гильзовать однозначно. Вентканалы нет. Стены планируете утеплять ? Змінено 15 січня 2016 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 15 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 Стены планируете утеплять ? Конечно!!!! Либо 50-100 минвата, в зависимости от оставшегося бюджета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 15 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 Всем доброго времени суток. Стал перед делемой, дымоход выложен из кирпича + штукатурен из нутри. Размер 230мм на 110мм. У пелетного котла выход 160мм. Соответственно гильзовать 110 круглой трубой не получиться. Думал заказывать на заказ прямоугольную трубу но услышал мнение что прямоугольной нельзя гильзовать, нужна овальная. Хочу услышать мнение знающих. Чем гильзовать, овал или прямоугольник??? Гильзовать однозначно и лучше овалом так как в коробе углы работать не будут. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 15 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 При гильзовке стык труб, нужно промазывать герметиком? А трубы поднимают снизу вверх или сверху в низ? Моя бурная фантазия что то не может это представить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 При гильзовке стык труб, нужно промазывать герметиком? А трубы поднимают снизу вверх или сверху в низ? Моя бурная фантазия что то не может это представить. Без герметика С низу вверх Посадка 10см. Герметик используется на старте от топки и котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 Посадка 10см. Покажи народу фотку узла, "окончание дымохода". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 С низу вверх По моему сверху вниз будет лучше. Что проще: опустить ВСЮ гильзу или поднять ее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 По моему сверху вниз будет лучше. Что проще: опустить ВСЮ гильзу или поднять ее? Обычно пляшут от конденсатоотводчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 16 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2016 Делал снизу овалом. Вырезал окно высотой 1м. в котельной и тудой заряжал гыльзы. Мазал герметиком (наверное зря) и садил на заклепки. Заклепки думаю можно с одной стороны. Мне позволяло время раздолбить с обратной стороны окошко для заклепочника. Перед началом гильзовки желательно прогнать одну секцию туда сюда для обнаружения приколов. Мне на втором этаже прищлось тоже долбить стенку, чтобы сгладить неровности кладки. Когда гильзу заказываете - не жадничайте с размерами узкой части. У меня канал был 28*14 гильза 26*13 проходила с трудом. Надо было брать 26*12 хотя бы. Главное собирать по конденсату сам дымоход и по дыму видимую часть в котельной. За 3 года топки конденсата не замечено. Думаю причина - теплый воздух в котельной и утепленный дымоход, проходящий во внутренней стене дома. В котельной можна поставить черную 2мм сталь Дарко. На дымоход у меня 1м нержа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Покажи народу фотку узла, "окончание дымохода". Окончание дымохода + грибок Если шахта дымохода пересекается с вент каналами то после окончания ставится отрезок трубы 0.5-0,8 м/п а потом грибок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Panov Опубліковано: 13 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 (змінено) А у меня уже начала разрушаться труба снаружи. Сколько стоит набор овалов, который на фото? c установкой. Извините, если вторгся в тему... Змінено 13 квітня 2016 користувачем Panov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2016 А у меня уже начала разрушаться труба снаружи. Сколько стоит набор овалов, А гильзовка как-то поможет дальнейшему разрушению трубы СНАРУЖИ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Попов Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 А гильзовка как-то поможет дальнейшему разрушению трубы СНАРУЖИ? конечно... разрушается шахта не гильзованная предлагаю зайти ко мне в альбомы и посмотреть, как разрушаются шахты без гильзовки www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=6951&pictureid=80398 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Panov Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 конечно... разрушается шахта не гильзованная предлагаю зайти ко мне в альбомы и посмотреть, как разрушаются шахты без гильзовки www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=6951&pictureid=80398 Да, при сгорании газа получается углекислота и вода, вода конденсируется на кирпичной трубе, зимой замерзает и рвет кирпич. Как я себе представляю - надо разобрать часть моей трубы, вставить гильзу, выложить из кирпича или продолжить (гильзу) утепленной трубой. Спрашиваю сколько будет стоить труба (гильза), может кто то возьмется сделать? Сколько будут примерно по стоимости такие работы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Трубе из облицовочного кирпича гильза не поможет. Вопрос времени. Как я себе представляю - надо разобрать часть моей трубы, вставить гильзу, выложить из кирпича или продолжить (гильзу) утепленной трубой. Фото дадите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Panov Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Трубе из облицовочного кирпича гильза не поможет. Вопрос времени. Фото дадите? Да простит меня автор темы... Вот фото моей трубы, она похожа на трубу автора темы. Посредине канал для котла газового, по бокам вентканалы. Это то, что над крышей, и под крышей несколько рядов кирпича еще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey--7 Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Спрашиваю сколько будет стоить труба (гильза), может кто то возьмется сделать? Сколько будут примерно по стоимости такие работы? Тоже интересно. По цене за метр сколько? размер 230х110 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2016 Вот фото моей трубы, она похожа на трубу автора темы. Фото не вижу. Мож тока у меня че с компом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trubochist Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 Фото тоже не увидел. Если разрушение с наружной части шахты, возможно кроме гильзовки есть вопросы к зонту на общей шахте. Цена трубы зависит от материала который будет использоваться, самая дешовая будет примерно 300 грн. Метр, нормальная в районе 700. Работы нужно смотреть по месту. Звоните, договоримся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Panov Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 На фото видно, что рвет кирпич, и при осмотре видно трещины и некоторый кирпичи выкрошилились более чем наполовину. Звонить, к сожалению, не могу... Вот пробую определиться с типом работ и заказать мастера... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз