Ввод холодной воды в квартире - 1/2 или 3/4?

Inexes

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте!

 

Хочется разобраться как сделать правильно в следующем случае.

 

Имеем:

 

1. Квартира в "сталинке" с газовой колонкой.

2. Ввод холодной воды для питания кухни (с колонкой) + ванной показан на фото.

3. Санузел (унитаз) запитан от другого стояка холодной воды.

4. Почему-то ко мне ввод сделан 1/2, а к соседям - 3/4.

 

Вопрос:

 

1. Ввод воды переделать на 3/4 или оставить 1/2 (см. на фото)? Возможно, это немного повысит производительность водопровода?

2. То, что к соседям сделан ввод 3/4 может сказываться на кратковременном уменьшении давления у меня в водопроводе из-за разницы в пропускной способности?

3. Достаточно ли 1/2 для питания колонки (например, набор горячей воды в ванну), посудомоечной машины, стиральной машины, умывальника на кухне?

 

Заранее, благодарю за помощь!:beer:

1_2_3_4.thumb.jpg.b79fce7569dd2895f90bffd9b848874a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос:

 

1. Ввод воды переделать на 3/4 или оставить 1/2 (см. на фото)? Возможно, это немного повысит производительность водопровода?

2. То, что к соседям сделан ввод 3/4 может сказываться на кратковременном уменьшении давления у меня в водопроводе из-за разницы в пропускной способности?

3. Достаточно ли 1/2 для питания колонки (например, набор горячей воды в ванну), посудомоечной машины, стиральной машины, умывальника на кухне?

 

Заранее, благодарю за помощь!:beer:

1.Теоретически- можно. Но у Вас стоит тройник 1*х1/2*х1*. Перепаковать его будет проблематично из-за довольно старых труб, которые сохранились очень хорошо.

2. Может, но Вы ничего не в состоянии изменить.

3.Достаточно при разборе воды одной точкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Теоретически- можно. Но у Вас стоит тройник 1*х1/2*х1*. Перепаковать его будет проблематично из-за довольно старых труб, которые сохранились очень хорошо.

2. Может, но Вы ничего не в состоянии изменить.

3.Достаточно при разборе воды одной точкой.

 

1. Стояк с большой вероятностью будет меняться (снизу он в весьма сомнительном состоянии, а на фото показана его "средняя" часть). Трубы по квартире, также, будут полностью меняться, что и вызывает желание попробовать (если целесообразно) перейти на 3/4.

 

2. Если мы будем менять стояк (очень вероятно. с заменой на металлопластик), то, возможно, стоит и поменять тройник с 1/2 на 3/4 (вариант №1 - меняем только тройник с 1/2 на 3/4)?

 

А, возможно, тогда стоит перестроить отвод под 3/4, хотя бы по следующему пути: стояк - кран - магистральный фильтр... далее счетчик (1/2) и все остальное 1/2 (вариант №2)

 

Или, вариант №3 - делать все на 3/4, раз уж переделывается с нуля?

 

3. То есть, если будет работать колонка на своей условной номинальной пропускной 12 л/мин., то одновременное включение стиральной машины и/или посудомоечной будет делить/отбирать пропорционально доступный объем воды/мин.?

 

Добавлено через 1 минуту

А у соседей счетчик, разводка, краны на 3/4 ?:)

Пока не знаю, но сомневаюсь, что 3/4 по всему "пути" у соседей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Стояк с большой вероятностью будет меняться (снизу он в весьма сомнительном состоянии, а на фото показана его "средняя" часть). Трубы по квартире, также, будут полностью меняться, что и вызывает желание попробовать (если целесообразно) перейти на 3/4.

 

2. Если мы будем менять стояк (очень вероятно. с заменой на металлопластик), то, возможно, стоит и поменять тройник с 1/2 на 3/4 (вариант №1 - меняем только тройник с 1/2 на 3/4)?

 

А, возможно, тогда стоит перестроить отвод под 3/4, хотя бы по следующему пути: стояк - кран - магистральный фильтр... далее счетчик (1/2) и все остальное 1/2 (вариант №2)

 

Или, вариант №3 - делать все на 3/4, раз уж переделывается с нуля?

 

3. То есть, если будет работать колонка на своей условной номинальной пропускной 12 л/мин., то одновременное включение стиральной машины и/или посудомоечной будет делить/отбирать пропорционально доступный объем воды/мин.?

 

Добавлено через 1 минуту

 

Пока не знаю, но сомневаюсь, что 3/4 по всему "пути" у соседей.

1. Если будет меняться стояк, то конечно целесообразно перейти на 3/4*

2. Нельзя зауживать проход. Труба должна быть внутри такого же размера, как и по проекту. Кроме того, если была сталь, Вы обязаны оставить сталь того же диаметра. Соседу оставляете его 3/4*. Себе делаете: кран, фильтр 3/4*, футорка 3/4*х1/2*, счетчик 1/2*, футорка 3/4*х1/2*, обратный клапан 3/4*.

3. Да будет. Поэтому сразу после обратного клапана 3/4*, рекомендую поставить тройник и разделить потоки, что уменьшит зависимость. На колонку отдельная линия 1/2*. Ориентировочно, как на фото.

P6030290.JPG.b9f8363137d58814738a16cf451c0e52.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Себе делаете: кран, фильтр 3/4*, футорка 3/4*х1/2*, счетчик 1/2*, футорка 3/4*х1/2*, обратный клапан 3/4*.

Есть ли смысл обратиться в ЖЕК/Водоканал для согласования замены счетчика с 1/2 на 3/4? И, тем самым избежать узкого места на этапе:

кран, фильтр 3/4*, футорка 3/4*х1/2*, счетчик 1/2*, футорка 3/4*х1/2*, обратный клапан 3/4*

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли смысл обратиться в ЖЕК/Водоканал для согласования замены счетчика с 1/2 на 3/4? И, тем самым избежать узкого места на этапе:

кран, фильтр 3/4*, футорка 3/4*х1/2*, счетчик 1/2*, футорка 3/4*х1/2*, обратный клапан 3/4*

Попробуйте.

Иногда эти вопросы решаются.

В том случае, что на фото решить не удалось.

Там тоже была сталинка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4. Почему-то ко мне ввод сделан 1/2, а к соседям - 3/4.
Велика Україньська жаба непереможна.

а те що далі до сусіда пішов 16мм металопластик ніхто не бачить.

 

кран, фильтр 3/4*, футорка 3/4*х1/2*, счетчик 1/2*, футорка 3/4*х1/2*, обратный клапан 3/4*
и уперется в 10мм шланг к смесителю? посмотрите подводки к кранам и смесителям, и подумайте, оно вам надо тащить дюймовую к трубу к рукомойнику, а потом перейти на 1\2 или 3\8.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При переделке конечно можно сделать, хуже не будет, но тут всё упирается в счётчик. Водоканал обычно ставит счётчик на 1 куб.м в час (максимум на 1.5 куб.м в час) и для такого счётчика трубы 1/2 (15мм) вполне хватает. Так что диаметр 3/4 для квартиры избыточен, ИМХО.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При переделке конечно можно сделать, хуже не будет, но тут всё упирается в счётчик. Водоканал обычно ставит счётчик на 1 куб.м в час (максимум на 1.5 куб.м в час) и для такого счётчика трубы 1/2 (15мм) вполне хватает. Так что диаметр 3/4 для квартиры избыточен, ИМХО.

Сегодня консультировался с мастером местного ЖЕКа. Он говорит, что не принципиально какой счетчик будет стоять: 1/2 или 3/4. Говорит, что лично он больше за 3/4 (правда, я не спросил почему именно).

 

Конечно, резьба счетчика - это еще не 100%, что он будет более производительный (так как есть счетчики на 1,5м3/час с 1/2 и с 3/4).

 

Вместе с тем, реакция мастера ЖЕКа была положительной и для уверенности попробую уточнить еще в Водоканале.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня консультировался с мастером местного ЖЕКа. Он говорит, что не принципиально какой счетчик будет стоять: 1/2 или 3/4. Говорит, что лично он больше за 3/4 (правда, я не спросил почему именно).

 

Конечно, резьба счетчика - это еще не 100%, что он будет более производительный (так как есть счетчики на 1,5м3/час с 1/2 и с 3/4).

 

Вместе с тем, реакция мастера ЖЕКа была положительной и для уверенности попробую уточнить еще в Водоканале.

Не трогайте водоканал.

Вам важно, чтобы его зарегистрировали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

Дабы не плодить новую тему позвольте спросить здесь.

Имеет ли смысл при похожих вводных условиях (Квартира в "хрущевке" с газовой колонкой, один стояк) организовывать коллекторную схему разводки.

Я понимаю, что "коллекторная" будет дороже. Этот вопрос вторичен.

Больше интересует эффективность и повышение производительности по сравнению с тройниковой.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Больше интересует эффективность и повышение производительности по сравнению с тройниковой.

Если колонка дает 10л/мин, то хоть 10 коллекторов поставьте, будет 10л/мин.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если колонка дает 10л/мин, то хоть 10 коллекторов поставьте, будет 10л/мин.

 

 

Что касается колонки понятно. Но будет ли при "коллекторной" разводке больший эффект, чем при "тройниковой" при одновременном включении нескольких потребителей именно холодной воды? Уменьшится зависимость? Ощутимо или в пределах погрешности? В общем, есть ли смысл заморачиваться с коллектором? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

маловероятна его регистрация, разве что делать проэкт и согласовывать:D

1/2 хватит для всего

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах