Lenix_LG Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Добрый день, подскажите можно использовать для частного дома автоматы типа С или нужно только B. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taurus78 Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Добрый день, подскажите можно использовать для частного дома автоматы типа С или нужно только B. из практики могу сказать, что никто релейную защиту в частных домах не строит. автоматы берутся с запасом, на потом. поэтому, ни о какой кривой вообще речь не идет. хотя по правилам да, для частного дома без мастерских, без приборов с большими пусковыми токами надо выбирать тип В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 поэтому, ни о какой кривой вообще речь не идет. а если вот померять петлю фаза-ноль, в старых домах с ужасными ВЛ линиями, то можно узнать много чего интересного. Например, что тока короткого замыкания может не хватить для отключения автоматов с кривой С. Если это произойдет(КЗ), а автомат не отключит, то здравствуй пожар и наемная жилплощадь. Так что не стоит списывать кривую отключения, не будьте так категоричны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lenix_LG Опубліковано: 30 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Значит лучше взять тип B. А какую Номинальная отключающая способность выбрать 4.5 кА или 6 кА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Номинальная отключающая способность выбрать 4.5 кА или 6 кА. если нормальные автоматы будете брать то у Хагера например есть только 6кА, у Иатона по слухам что 4.5 что 6кА идентичные по конструкции внутри. Я бы взял 6кА как в Европе требуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lenix_LG Опубліковано: 30 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 А что можете сказать про атоматы Schneider? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Отличные автоматы, но я по им не разбираюсь так как у них много не понятных серий. Тут товарищ есть один Nickdecker, у него спросите, он на Шнайдере собирает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Тут товарищ есть один Nickdecker, у него спросите, он на Шнайдере собирает. О, бесплатная рекламка:D А что можете сказать про атоматы Schneider? Автоматы как автоматы, всего 3(4) серии и исходя из бюджета и пожеланий можно выбирать, извращаться как угодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mr.energo Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Номинальная отключающая способность выбрать 4.5 кА или 6 кА. Как показывает практика измерений все той же петли фаза-нуль, в бытовых электросетях ток короткого замыкания намного ниже 1кА. Поэтому разницы никакой нет. Если принять во внимание факт большей коммутационной устойчивости автоматов с большей отключающей способностью, то тоже не критично: вы же каждый день коротить не собираетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Недавно збирав собі в квартирі щит Schneider Electric Pragma Mini. Для цього хотів використати всі автомати і ПЗВ саме цього виробника. Хотів Криву "В". Ціле літо і початок осені мені "парафінили" мізки, в результаті вияснилося, що серії з кривою "В" немає в Україні. Купив тоді "С". Отаке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...