Потому как срок службы качественных проводов в стене превышает 100лет, при том что штукатурка этого срока не превысит.

Советую побывать в Софие Киевской, там штукатурке скоро буде 1000 лет!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для наглядности приведу фото некоторых фрагментов проводки - чтобы легче было оценить трудозатраты.

На вашем фото проводка по потолку идет в гофре пластиковой. Зачем так сделано?

Какой марки провод Вы используете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому как срок службы качественных проводов в стене превышает 100лет, при том что штукатурка этого срока не превысит.

Советую побывать в Софие Киевской, там штукатурке скоро буде 1000 лет!!!

ой,+1..маладец!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проводка по потолку идет в гофре пластиковой. Зачем так сделано? Какой марки провод Вы используете?

 

Для света использовался кабель ВВГ-п 3х1.5 и ВВГ-пнг 3х1.5 (3 жилы из монолиной меди сечением 1.5мм, в защитной оболочке).

По большому счету кабель в гофре можно было не класть. Где-то перестраховались, т.к. неясно было какой будет потолок. Использование гофры на стоимость монтажных работ для заказчика не повлияло. Он оплатил лишь стоимость гофры.

 

Вот несколько выдержек из ДБН В. 2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення: Улаштування внутрішніх електричних мереж".

 

По поводу применения медных жил:

 

5.26 На всіх об'єктах цивільного призначення слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами... Живлення окремих електроприймачів, крім електроприймачів квартир, які відносяться до інженерного обладнання (насоси, вентилятори, калорифери, кондиціонери тощо), може виконуватись кабелями або проводами з алюмінієвими жилами перерізом не менше ніж 2,5 мм2, за винятком тих, що встановлені на віброосновах.

 

По поводу способа монтажа кабелей:

 

5.27 Спосіб монтажу електропроводки залежно від типу кабелів і проводів повинен вибиратись відповідно до таблиці 5.1 за умови, що зовнішній вплив на кабелі і

проводи відповідає вимогам діючих стандартів на ці кабелі і проводи.

 

По поводу количества жил в одной линии:

 

5.29 У всіх будинках та спорудах лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і однофазних стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватись трипровідними (L-, N- і РЕ-провідники). N- і РЕ-провідники повинні мати відповідне кольорове або інше маркування.

 

По поводу возможности замены электропроводки и типа кабеля:

 

5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни; приховано - в каналах будівельних конструкцій, замонолічених трубах; відкрито - в електротехнічних плінтусах, коробах тощо. Розміщення плінтусів, коробів необхідно узгоджувати з архітектурно-будівельною частиною проекту.

 

а) ізольовані проводи без захисної оболонки згідно з таблицею 5.1 слід прокладати тільки в трубах, коробах і на ізоляторах. Не допускається прокладати ізольовані проводи без захисної оболонки в порожнинах будівельних конструкцій, а також на поверхні стін, по стелі, на лотках, кронштейнах, на тросах (струнах). У цьому випадку необхідно застосовувати ізольовані проводи в захисній оболонці та кабелі. Електропроводки в порожнинах будівельних конструкцій можна розташовувати найкоротшим шляхом;

 

в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально.

 

 

По поводу подвесных потолков:

 

5.36 Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки і їх слід виконувати:

 

а) за стелями і в порожнинах перегородок із горючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у металевих трубах і закритих металевих коробах;

 

б) за стелями і перегородками із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у трубах, коробах і тучних рукавах, вироблених із негорючих або важкогорючих матеріалів, а також кабелями, що не поширюють полум'я.

 

Повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів, а також доступ до місць відгалуження, до світильників і електроустановочного обладнання.