Балевич Опубліковано: 25 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2016 Рад приветствовать уважаемое сообщество! Имеется несколько вопросов к профессионалам данного дела, коих тут не мало и практикам, которые уже прошли данный этап строительства. Вот схема сборки стропильной системы. Ширина коробки 11200 мм, длина стропила получилась 7500 мм, высота стойки около 1200- 1300 мм, сечение стропила 200х 50, мауэрлат 150х 150, коньковый брус 200х 70, затяжка 40х 200. В районе установки стоек, балка не деревянная, а металлическая из трубы 4 мм 160х 160. Планировал сам, я не кровельщик, но какое никакое представление имею, ну или мне так просто кажется)) Вопросы такие: 1. Имеет ли такая схема право на монтаж? Или нужно что то добавить/ изменить. 2. Учитывая длину стропил (7500 мм) они мне видятся из двух частей. Вопрос: в каком месте их соединить, в районе стойки или в районе затяжки? 3. Правильно ли будет сделать шаг между стропилами 800 мм? Кровля- МЧ, утеплитель- юнизол или эковата. Заранее благодарен всем, проявивщим внимание и интерес к моей теме! С уважением, Пётр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 26 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 Рад приветствовать уважаемое сообщество! Имеется несколько вопросов к профессионалам данного дела, коих тут не мало и практикам, которые уже прошли данный этап строительства. Вот схема сборки стропильной системы. Ширина коробки 11200 мм, длина стропила получилась 7500 мм, высота стойки около 1200- 1300 мм, сечение стропила 200х 50, мауэрлат 150х 150, коньковый брус 200х 70, затяжка 40х 200. В районе установки стоек, балка не деревянная, а металлическая из трубы 4 мм 160х 160. Планировал сам, я не кровельщик, но какое никакое представление имею, ну или мне так просто кажется)) Вопросы такие: 1. Имеет ли такая схема право на монтаж? Или нужно что то добавить/ изменить. 2. Учитывая длину стропил (7500 мм) они мне видятся из двух частей. Вопрос: в каком месте их соединить, в районе стойки или в районе затяжки? 3. Правильно ли будет сделать шаг между стропилами 800 мм? Кровля- МЧ, утеплитель- юнизол или эковата. Заранее благодарен всем, проявивщим внимание и интерес к моей теме! С уважением, Пётр.Если будут опоры под коньком и выдержит квадратная труба - то при шаге 800, стропила проходят даже с запасом. Единственно непонятно, как и чем будите утеплять такую "дыру"? Стропило соединяйте в пределах +/- 20 см от стойки. ПыСы. Просто от каждой стойки будет нагрузка на трубу ~ 550 кг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балевич Опубліковано: 26 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 Спасибо за ответ! Утеплять целлюлозой. Опора под коньком скорее всего будет одна, примерно по центру. Есть еще вопросы: +/- 20 см. Не важно выше стойки или ниже? Если сделать шаг стопил меньше, нагрузка на трубу будет меньше? Каким образом еще можно убрать нагрузку с трубы в данном случае? И имеет ли это смысл учитывая, что труба сечением 160х 160 мм с толщиной стенки 4 или скорее даже 5 мм, перекрывает проёмы 4600 мм и 5300 мм. Заранее благодарен за ответ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Одна опора под конек... подразумевает его пролет, в районе 3,5 м. Не принципиально, с какой "стороны" от стойки сращивать стропило. При уменьшении шага стропил до 630 мм., нагрузка на стойку уменьшится ~ на 70-80 кг. По стально трубе не скажу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балевич Опубліковано: 27 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балевич Опубліковано: 27 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 А как Вы считаете, может имеет смысл добавить прогон +/- в районе затяжки? Или это лишнее? Как вариант, можно под стойки заранее положить черновую доску пола поперек балок, она теоретически может снять нагрузку со стальной и немного распределить её по деревянным балкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 28 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 А как Вы считаете, может имеет смысл добавить прогон +/- в районе затяжки? Или это лишнее?Это кардинально изменит расчетную схему, и может привести (точно приведет) к весьма положительному результату - т.к. эо будет дополнительная опора стропил. Но нужно считать, как местоположение этого прогона, так и его сечение. Как вариант, можно под стойки заранее положить черновую доску пола поперек балок, она теоретически может снять нагрузку со стальной и немного распределить её по деревянным балкам.Тогда эта "черновая доска" должна быть сечением ~ 200-250х100 (верт.). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балевич Опубліковано: 28 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 Олег, спасибо! А можете помочь с расчетом? В долгу не останусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nebesa Опубліковано: 28 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 А можете помочь с расчетом? Может я и не тему, но не проще ли вам фемы поставить. Там и сечение доски меньше (те экономия на доске) так и по надежности лучше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балевич Опубліковано: 28 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 Может я и не тему, но не проще ли вам фемы поставить. Там и сечение доски меньше (те экономия на доске) так и по надежности лучше. Спасибо за совет, но лес уже куплен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 29 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2016 Олег, спасибо! А можете помочь с расчетом? В долгу не останусь.Вы бы картинку (разрез) со всеми размерами и углами кровли вложили - авось и получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балевич Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Сорри, что от руки. Постарался отобразить всё заштриховал сплошную бетонную перемычку над окнами, как самое удобное место для опоры прогона на фронтоне в данный момент, если это место не подходит, подскажите где будет правильнее его организовать, а мы подготовим в этом месте полку и забетонируем её. Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 И сразу меняется расчетная схема. Считаем: - ранее пролет стропил составля 5600 мм., что требовало их сечение, почти 250х50...... - при введении дополнительных прогонов, пролет стропил становится ~ 3,7 м., что требует сечения уже 150х50 мм. И самое интересное, что и сращивать стропило не требуется - нижние и верхние стропила просто ставятся "рядышком", т.к. выше прогонов монтируется висячая система из 2-х стропил с затяжкой по-низу - см. рисунок. Верхние зеленые стропила специально "уширил", что бы было понятно их расположение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 - при введении дополнительных прогонов, пролет стропил становится ~ 3,7 м., что требует сечения уже 150х50 мм. С каким расстоянием между стропилами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балевич Опубліковано: 1 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 И сразу меняется расчетная схема. Считаем: - ранее пролет стропил составля 5600 мм., что требовало их сечение, почти 250х50...... - при введении дополнительных прогонов, пролет стропил становится ~ 3,7 м., что требует сечения уже 150х50 мм. И самое интересное, что и сращивать стропило не требуется - нижние и верхние стропила просто ставятся "рядышком", т.к. выше прогонов монтируется висячая система из 2-х стропил с затяжкой по-низу - см. рисунок. Верхние зеленые стропила специально "уширил", что бы было понятно их расположение Высота до потолка 2450 это очень мало, с учетом того, что будет подниматься пол и опускаться потолок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 Высота до потолка 2450 это очень мало, с учетом того, что будет подниматься пол и опускаться потолок Дружище, а слабо посмотреть на собственный рисунок - 2400 и 2600?:sad: Или хотя бы на мой: 2450 - до это прогонов, а до потолка, как минимум 2650. ПыСы. И кто Вам доктор, что молчите про: с учетом того, что будет подниматься пол и опускаться потолок Но! Если не устраивают результаты, то звыняйтэ Добавлено через 3 минуты С каким расстоянием между стропилами? Стандарт: 640 по осям. Под вату 600. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балевич Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Дружище, а слабо посмотреть на собственный рисунок - 2400 и 2600?:sad: Или хотя бы на мой: 2450 - до это прогонов, а до потолка, как минимум 2650 А как получится до прогона 2450 при условии что его положить на балку, которая над окном, если до нее от пола 2600? Или Вы рекомендуете опустить прогон ниже и подготовить под него полку? Пол и потолок заберут 10 см. Если в систоте останется 2500 это не плохо, а меньше уже не годится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 А как получится до прогона 2450 при условии что его положить на балку, которая над окном, если до нее от пола 2600? Или Вы рекомендуете опустить прогон ниже и подготовить под него полку? Пол и потолок заберут 10 см. Если в систоте останется 2500 это не плохо, а меньше уже не годится.Можете поднять прогоны даже до отметки 2800 - схема не сильно изменится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балевич Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Можете поднять прогоны даже до отметки 2800 - схема не сильно изменится. Олег, а имеет ли это смысл? Там же совсем рядом коньковый прогон. Я еще такой вариант думал: может на металлическую балку перекрытия положить еще брус сечение 150х150, он должен частично снять и распределить нагрузку с мет балки. Как считаете? Мне интересно Ваше мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Олег, а имеет ли это смысл? Там же совсем рядом коньковый прогон.Если разместить прогоны на расстоянии 3,7 от мауэрлата, то они будут на высоте 2,6 от пола, + высота прогона. До конька еще останется 1,5 м., а это не мало для стропилины Я еще такой вариант думал: может на металлическую балку перекрытия положить еще брус сечение 150х150, он должен частично снять и распределить нагрузку с мет балки. Как считаете? Мне интересно Ваше мнение.Брус 150х150 ничего не дает - это не конструктивное сечение. Вот 250*100-150 - это уже о чем то. Простое увеличение ширины сечения, дает увеличение прочности на изгиб в линейной зависимости, а увеличение его высоты - квадратическая зависимость. Вобщем, нужну увеличиывать высоту сечения, а не толщину. Если подпереть стропилину 1.8 от мауэрлата, то схема, опять же, останется как и с доп. прогонами, но при стойках чуть сложнее сращивать стропило. Да и работу металлической балки нужно считать. Я в таких случаях делаю вместо стальной трубы "стенку", в виде фермы с параллельными поясами. Мне проще посчитать в дереве. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балевич Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Спасибо! Пойду думать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...