Вопрос по крыше на терасе

Владимир_V

Рекомендовані повідомлення

Крыша на терасе была накрыта по стропилам гидробарьером и металочерепицей. Простояла несколько лет и гидробарьер пришол в негодность (видно на фото).

Планируем (чтобы не снимать железо) снизу в каждый пролет уложить новый гидробарьер и зафиксировать его рейками сбоку к стропилам. Между стропилами на рейки уложить деревяную вагонку.

Нужен совет правильное это решение или есть альтернатива.

 

И еще вопрос: на терасе есть парапет с бетона, планируем его накрыть сосновой доской к которой будут крепится элементы перил.

Вопрос: как правильно крепить доску к бетону (дюбеля, клей, мастика...)

1754305558_.thumb.jpg.df019bc73e2aa44c8a96cf61b8517bd0.jpg

2062430140_.thumb.jpg.2b3f30b01b764c82a173004ec576e62d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, просто для себя.

А зачем под металлочерепицу гидробарьер ?

 

На общей крыше дома ложили (согласно инструкции) за одно ина терасе положили

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На общей крыше дома ложили (согласно инструкции) за одно ина терасе положили

 

А если гидробарьер забить?...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, просто для себя.

А зачем под металлочерепицу гидробарьер ?

 

Конденсат чтоб не капал на голову?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конденсат чтоб не капал на голову?

 

Насколько я понял у ТС просто невес над террасой.

Надеюсь не утепленный ;)

Это тонкий металл и при его теплопроводности и теплоемкости температура его поверхности всегда не ниже температуры окружающего воздуха (он остывает и нагревается с такой же скоростью, что и воздух).

Может быть выше. Под солнцем.

Но если поверхность теплее среды, в которой она находится, то конденсат даже теоретически не может на ней образоваться.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я понял у ТС просто невес над террасой.

Надеюсь не утепленный ;)

Это тонкий металл и при его теплопроводности и теплоемкости температура его поверхности всегда не ниже температуры окружающего воздуха (он остывает и нагревается с такой же скоростью, что и воздух).

Может быть выше. Под солнцем.

Но если поверхность теплее среды, в которой она находится, то конденсат даже теоретически не может на ней образоваться.

 

Навес над открытой терасой, нужен там гидробарьер или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен совет правильное это решение или есть альтернатива.

В вашем случае "гибробарьер" почни не нужен.

Почти, потому что ранней весной и поздней осенью таки будет выпадать роса на нижней плоскости металла. И местами, возможно, даже капать.

Много или мало, судить сложно. Всё зависит от конкретно ваших условий места и местности (влажность, ветра, инсоляция).

 

Варианты:

1) снять старую плёнку и заменить новой. Можно вдоль стропил натянуть полотнище и прибить сбоку рейками

2) забить на плёнку но дополнительно защитить вагонку (если она деревянная), покрасив её со всех сторон (а не только с лицевой)

3) подшить потолок материалом, не подверженным негативному воздействию воды. Идеальный вариант: соффитная панель из ПВХ

 

Интересуют такие моменты:

  • что за плёнка? (бренд, модель)
  • долго ли лежала плёнка в ненакрытом состоянии?

Собственно, желательно понять, почему она вышла из строя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Навес над открытой терасой, нужен там гидробарьер или нет?

 

Гидробарьр не нужен.

Ваш лист железа не отделяет среду с одной температурой от среды с другой. Это раз. Дальше, лист имеет толщину где-то 0,7 мм. Его теплоемкость (тепловая инерция) легко успевает за сменой температуры воздуха. Поэтому температура листа всегда = температуре воздуха.

Если Вы подшиваете пленку снизу, то Вы формируете под металлом замкнутый воздушный карман (камеру). Вот тут конденсат и может начать появляться. Если помните на кровлях между металлом и гидробарьером есть вентзазор.

 

Задача гидробарьера - не дать воде смочить утеплитель, если кровля прохудилась. У Вас есть утеплитель?

Зачем Вам гидробарьер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У себя на даче делаю крытый навес для печи с мангалом.Гидробарьер бить придется так как заметил, что на железяках что валяются на улице особенно по утрам выпадает роса.Единственное , что можно будет давать не мембрану, а дешевый пленочный барьер.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Крыша на терасе была накрыта по стропилам гидробарьером и металочерепицей. Простояла несколько лет и гидробарьер пришол в негодность (видно на фото).

Планируем (чтобы не снимать железо) снизу в каждый пролет уложить новый гидробарьер и зафиксировать его рейками сбоку к стропилам. Между стропилами на рейки уложить деревяную вагонку.

Нужен совет правильное это решение или есть альтернатива.

 

В данном случае использование гидробарера необязательно,после подшивки вагонки крыша получится вентилируемая.Но если очень хочется то между вагонкой и гидробарером должен быть зазор....гемор намечается еще тот:)Как говорил один зубной врач-"зуб спасти не обещаю но полечить надо":D,хотите по правилах-разбирайте крышу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Крыша очень звенит когда идет дождь, что делать? Как исправить?

Уже ніяк. :pardon:

Коли прийде час замінювати, постелити кераміку. Благо, вона зараз подешевшала до рівня якісної металочерепиці.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Какую лучше пленку взять ?

Пару лет назад также столкнулся с проблемой звона крыши во время дождя, причем так звенела, что на следующую осень менял, тестировал в магазине:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я понял у ТС просто невес над террасой.

Надеюсь не утепленный ;)

 

Почему навес должен быть неутепленным?

Встречал делают на форуме, защита от раскаленного металла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Встречал делают на форуме, защита от раскаленного металла.

"От раскалённого металла" есть смысл делать в том случае, когда кровля навеса находиться на относительно малом расстоянии от людей, там находящихся. Это +/- до полуметра. Всё что далее - бесполезная затея, т.к. раскалённый металл = лучевое тепло (радиация) которое ощутимо при вышеуказанных обстоятельствах.

 

Т.е. если вы руками не можете дотянуться до кровли, то значит и расстояние до неё достаточно большое, и Вы не ощутите неприятностей связанных с нагревом крыши. И нет смысла изолировать: всё тепло металла будет остужаться воздухом.

 

Максимум, что можно сделать - подшить скат снизу любым материалом.

 

Данный комментарий актуален для открытых террас и не актуален для закрытых помещений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Данный комментарий актуален для открытых террас и не актуален для закрытых помещений.

 

планируется застекленная неотапливаеммая терасса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

планируется застекленная неотапливаеммая терасса.

если вы летом планируете сидеть при закрытых окнах, тогда нужно изолировать крышу. Но тогда будьте готовы к тому, что эта изоляция особо не спасёт и придётся дополнительно охлаждать помещение.

 

А если мыслить рационально, то на лето есть смысл окна снимать и сидеть в теньке но охлаждаясь ветерком.

  • Лайк 1