После КЗ поломалось оборудование

interminable

Рекомендовані повідомлення

В системе TN-C не используют ни дифы ни узо , они там попросту не работают

а что мешает им (дифам ) работать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До речі, в діючих нормативах немає ж заборони на використання дифів при TN-C ?? (колись начебто була 1.7.81). Але є настанова використовувати дифи та трьохпровідну проводку. І як же знайти баланс між вказівками нормативів, старим житловим фондом та здоровим глуздом?

tollyn, в мене не встановлені спеціальні можливості вінди (лупа), щоб побачити що там у вас намальовано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати вопрос остался открытым, а именно:

если соединить в щитке ветки между собой, т.е. не 2 АВ на каждую ветку, а 1 на обе. Чем-то поможет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кто-кто? Ясно же написано - система TN-C!

просто у меня дома вообще никакого заземления нету и узо работает, да и не понятно , каким боком заземление касается узо, если узо для работы использует 2 провода l и n, земля то к узо не подключается....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кто-кто? Ясно же написано - система TN-C!

Вы сомневаетесь))))

 

Ух, спецы пришли.

 

просто у меня дома вообще никакого заземления нету и узо работает, да и не понятно , каким боком заземление касается узо, если узо для работы использует 2 провода l и n, земля то к узо не подключается....

 

п. 1.7.80

Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Змінено користувачем tollyn
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

п. 1.7.80

не путайте пожалуйста понятия " книга пишет как должно быть"

и понятие " так работать не будет "

ибо узо в своей работе не использует землю вообще ,и для узо по- барабану, какая там у Вас система заземления и есть ли оно ( заземление ) у Вас вообще.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не путайте пожалуйста понятия " книга пишет как должно быть"

и понятие " так работать не будет "

ибо узо в своей работе не использует землю вообще ,и для узо по- барабану, какая там у Вас система заземления и есть ли оно ( заземление ) у Вас вообще.

Вы может хороший специалист в плане маркетинга и продаж. Но в понимания принципа работы УЗО или Дифавтомата теории слабоваты.

 

Вроде и профильный форум, а вот на грабли постоянно наступать. Вот картинка все по ней ясно и ясно что без земли в розетках узо не устанавливают. При повреждении кабеля и больших утечках тока земля должна быть рядом. И ток должен проходить с наименьшими потерями к земляному проводу, а не к глухозаземленной нейтрали(в том случаее УЗО и не почувствует утечку).

 

УЗО сработает, если ток протекающий по рабочему нулю отличается от фазного на номинал тока в миллиамперметрах напечатного на корпусе.

 

Поэтому использование УЗО в розетках и бытовых приборов без заземления, мягко говоря глупо и не разумно. И даже в этом случае УЗО может сработать, но если утечка слишком велика и безопасность персонала при этом уже не выполняется.

shema-podklychenia-uzo.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО сработает, если ток протекающий по рабочему нулю отличается от фазного на номинал тока в миллиамперметрах напечатного на корпусе.

тут согласен, без земли узо отлично работает- проверено.

 

Добавлено через 3 минуты

Поэтому использование УЗО в розетках и бытовых приборов без заземления, мягко говоря глупо и не разумно. И даже в этом случае УЗО может сработать, но если утечка слишком велика

 

ну почему глупо использовать узо без земли ?

вот у меня например земли нет и не будет наверное никогда - то я теперь, установив узо, защитив таким образом родных и близких от поражения электро током- теперь злосным нарушителем считаюсь ?

 

и узо не "может" сработать, а четко срабатывает при превышении утечки в 30мА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну почему глупо использовать узо без земли ?

вот у меня например земли нет и не будет наверное никогда - то я теперь, установив узо, защитив таким образом родных и близких от поражения электро током- теперь злосным нарушителем считаюсь ?

 

У меня к вам вопрос. Зачем вы поставили себе УЗО?

Я не думаю, что вы фанат безопасности и можна было бы обойтись.

и узо не "может" сработать, а четко срабатывает при превышении утечки в 30мА

 

Нет и еще раз нет. Утечка по кабелю 30 мА. И разница в току в 30 мА между фазой и рабочем нулем, это разные вещи.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня к вам вопрос. Зачем вы поставили себе УЗО?

понимаете, должно быть 2 защиты

заземление и дифзащита

одно не исключает второе , но наилучшая электробезопасность достигается обязательным использованием двух видов защит.

лучше иметь диф защиту, чем не иметь ничего , не правда ли ?

 

Добавлено через 1 минуту

Утечка по кабелю 30 мА. И разница в току в 30 мА между фазой и рабочем нулем, это разные вещи.

да какая разница , куда утечка - фаза - защитный ноль или фаза- человек- земля.

главное- конечный итог : сработка УЗО и недопущение аварийной ситуации

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.7.80

А ви певні, що це з діючої редакції ПУЕ? До речі, то у РФ .80, в нас начебто 1.7.81 було. А де на офіційних (гов.уа) можна знайти діюче?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. УЗО до одного места, есть провод "земля" или нету. Если ток пошел на "физическую землю" через оборудование или человека, и не "вернулся" в "0", то сработает.

 

2. По конкретному случаю ТС: а никто не обратил внимание на УПС? там на ТВ и ПК ДВА Разных УПС!

и при отрубании автомата в результате КЗ, один аппарат остался на сети, а второй перешел на УПС!

и кто сказал, что там фаза синхронизирована, или ноль не на корпусе?

ИМХО, выгорело именно по этой причине. Нужно было или с одного общего УПС запитывать, или вообще без оного.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да какая разница , куда утечка - фаза - защитный ноль или фаза- человек- земля.

главное- конечный итог : сработка УЗО и недопущение аварийной ситуации

 

1. УЗО до одного места, есть провод "земля" или нету. Если ток пошел на "физическую землю" через оборудование или человека, и не "вернулся" в "0", то сработает.

Один момент.

УЗО быть чувствительным на аварийные ситуации и срабатывать до того как человек попадает под напряжение. Ведь не факт что если защита не сработала при аварии, то и не факт что сработает, когда человек будет под напряжением.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один момент.

УЗО быть чувствительным на аварийные ситуации и срабатывать до того как человек попадает под напряжение. Ведь не факт что если защита не сработала при аварии, то и не факт что сработает, когда человек будет под напряжением.

 

УЗО (Дифавтомат) есть срабатывать по факту разницы токов в фазе и "0", проходящих через него.

Человек не вызвать изменение тока в одном из проводников, не попасть под напряжение.

0.03А (0.003А) есть значение, не отнимающее жизнь человека, при котором прозойти отключение источника смертоносной энергии.

Змінено користувачем vbb
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО (Дифавтомат) есть срабатывать по факту разницы токов в фазе и "0", проходящих через него.

Человек не вызвать изменение тока в одном из проводников, не попасть под напряжение.

0.03А (0.003А) есть значение, не отнимающее жизнь человека, при котором прозойти отключение источника смертоносной энергии.

Одно и тоже по кругу. Если вы элементарные азы не можете усвоить, про что можна говорить дальше.

Утечка по кабелю 30 мА. И разница в току в 30 мА между фазой и рабочем нулем, это разные вещи.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Анекдот про логику помните :

"....

- Медведь, спички есть?

- нет...

- значит. у тебя и не стоИт..."

 

По теме, есть чем обосновать, что именно произошло у ТС и как этого не допустить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По теме, есть чем обосновать, что именно произошло у ТС и как этого не допустить?

Нет конечно, каждый может только препологать. Такие вещи ищутся по повреждению либо по гарячим следам. Ни того ни другого, нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чего)) чего в этой теме все разжевали смысл про УЗо тут так распинаться я не вижу.

www.mastercity.ru/forums/t255376-posle-kz-sgorelo-oborudovanie/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы может хороший специалист в плане маркетинга и продаж. Но в понимания принципа работы УЗО или Дифавтомата теории слабоваты.

Вроде и профильный форум, а вот на грабли постоянно наступать. Вот картинка все по ней ясно

вот только не надо ставить себя выше всех и клеймить оппонента заезжими фразами, типа раз манагер - значит тупой. Человек, который имеет дело с продажами товара, а в данном случае автоматикой, являясь официальным представителем и дилером ведущих производителей, посещающий в обязательном порядке семинары по техническим вопросам, наверное должен разбираться по-лучше доморощенных специалистов.

Что значит теория в дифференциальной защите слабовата по отношению к практике? А может из-за этого, мы и имеем пожары? Или сначала учимся ездить на авто, а потом учим правила? Тады все понятно....

 

Защитное заземление и защитное отключение - разные понятия и разное назначение, и никак не взаимоисключающие вещи.

Но нужно понимать и уяснить, что в области действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь хоть малейшего контакта с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

 

пы-сы: защитное заземление требуется в обязательном порядке везде, а УЗО - нет, но когда нет заземления, то УЗО наоборот рекомендуют, как минимум противопожарное.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Человек, который имеет дело с продажами товара, а в данном случае автоматикой, являясь официальным представителем и дилером ведущих производителей, посещающий в обязательном порядке семинары по техническим вопросам, наверное должен разбираться по-лучше доморощенных специалистов.

По вашим постам это не заметно.

Но нужно понимать и уяснить, что в области действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь хоть малейшего контакта с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

Вы о чем пишите))))) вникайте в суть диалога, а потом уж пишите. И подучите систему заземления TN-C.

пы-сы: защитное заземление требуется в обязательном порядке везде, а УЗО - нет, но когда нет заземления,

Требование к заземлению и его наличие разные вещи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По вашим постам это не заметно.
Чё курим? Где и в каком посте я себя считаю спецом в автоматике и когда вообще имею дело с продажами/установками данных девайсов?

 

Вы о чем пишите))))) вникайте в суть диалога, а потом уж пишите. И подучите систему заземления TN-C.
о чем пишу? О том, что систему TN-C в жилых домах, в принципе, запрещено выполнять. Будем спорить?А ну-да, вы же у нас практик.

Да, есть старые дома и никто не занимается модернизацией сетей, но наличие УЗо в системах с совмещенной нейтралью аж никак не ухудшит, а наоборот повысит безопасность.

В итоге, как писал Игорь - "да мне все равно, что там и как твориться с физикой процесса, но меня дома стоит дифавтоат, и при наличии утечки, он срабатывает".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

о чем пишу? О том, что систему TN-C в жилых домах, в принципе, запрещено выполнять. Будем спорить?

Да, будем спорить.

Запрещено выполнять в новых домохозяйствам, но в старые которые большинство так и остаются с заземлением TN-C.

Да, есть старые дома и никто не занимается модернизацией сетей, но наличие УЗо в системах с совмещенной нейтралью аж никак не ухудшит, а наоборот повысит безопасность.

Сделать элементарное заземление если по простому то выйдет дешевле чем УЗО, не все желают. А вот ставить УЗО как будто мода пошла. Не вижу я логики.

 

Добавлено через 17 минут

Чё курим? Где и в каком посте я себя считаю спецом в автоматике и когда вообще имею дело с продажами/установками данных девайсов?

Ну вот вроде это ваше высказывание.

являясь официальным представителем и дилером ведущих производителей, посещающий в обязательном порядке семинары по техническим вопросам, наверное должен разбираться по-лучше доморощенных специалистов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделать элементарное заземление если по простому то выйдет дешевле чем УЗО, не все желают. А вот ставить УЗО как будто мода пошла. Не вижу я логики

 

Вы действительно считаете, что провести индивидуальное заземление в многоквартирном доме и проще и дешевле, чем просто поставить узо ?

да там только по материалам в разы дороже заземление обходится

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы действительно считаете, что провести индивидуальное заземление в многоквартирном доме и проще и дешевле, чем просто поставить узо ?

УЗО не заменяет заземление и наоборот.

 

В многоквартирном доме уже есть заземление в этажном распредщите. Провести в квартиру и все.

 

Для частного дома минималка.

 

Арматура 3*3 метра по 12 грн. м.п. 9*12=108 грн.

Полоса 4*40 8 метров 8*23=184 грн

Электроды, для сварки, краска(для покраски наружной части), болт, гайка, Шинка ГЗШ и т.д.

292 грн. Основное и плюс на остальные затраты пусть 100 грн.(с запасом)

И поработать полдня.

Итого 392 грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах