проблема с давлением

tom80

Рекомендовані повідомлення

собрано такая система водоснабжения. горячая вода циркулирует по расписанию что бы при открытии крана всегда было тепло. проблема заключается в том что не хватает давления воды на втором этаже, особенно если открыть горячую воду на первом этаже. давления холодной воды хватает всегда так как на входе стоит насосная станция (он правда не включается так как давление ниже 3бар не падает). насос рециркуляции не поднимает давление. как я понимаю давление падает где-то в бойлере. может заменить регуляционный насос на насос повышения давление, но не знаю как им потом управлять. воду в бойлере грею до 45 градусов газом.какие есть варианты?

1.jpg.647189cae01e443f210dd674d1af599f.jpg

Змінено користувачем tom80
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

собрано такая система водоснабжения. горячая вода циркулирует по расписанию что бы при открытии крана всегда было тепло. проблема заключается в том что не хватает давления воды на втором этаже, особенно если открыть горячую воду на первом этаже. давления холодной воды хватает всегда так как на входе стоит насосная станция (он правда не включается так как давление ниже 3бар не падает). насос рециркуляции не поднимает давление. как я понимаю давление падает где-то в бойлере. может заменить регуляционный насос на насос повышения давление, но не знаю как им потом управлять. воду в бойлере грею до 45 градусов газом.какие есть варианты?

 

Какими трубами собрана система и каким диаметром поднимается на второй этаж?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос повышения, управляется сам. При открытии крана включается, закрытие-выключается. Но проблема не в этом. Посмотрите не стоят ли фильтры по ГВС, почистите их, заужены диаметры труб, в расширительныом баке ГВС давление должно быть мин 3,5 Атм. Не известно какими трубами разводка, ППР может где-то иметь запаяный фитинг.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какими трубами собрана система и каким диаметром поднимается на второй этаж?

На первом этаже все вокруг бойлера собранно на 3/4, к потребителям идет 1/2, такой же трубой и холодная вода. На второй тоже идет 1/2. Фильтр есть надо посмотреть . ввод в дом 50 труба и от нее идет 3/4 на холодную и второй трубой на бойлер 3/4.

Змінено користувачем tom80
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

собрано такая система водоснабжения. горячая вода циркулирует по расписанию что бы при открытии крана всегда было тепло. проблема заключается в том что не хватает давления воды на втором этаже, особенно если открыть горячую воду на первом этаже. давления холодной воды хватает всегда так как на входе стоит насосная станция (он правда не включается так как давление ниже 3бар не падает). насос рециркуляции не поднимает давление. как я понимаю давление падает где-то в бойлере. может заменить регуляционный насос на насос повышения давление, но не знаю как им потом управлять. воду в бойлере грею до 45 градусов газом.какие есть варианты?

 

Перед подачей холодной воды в систему гвс обратный клапан есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перед подачей холодной воды в систему гвс обратный клапан есть?

стоит обратный клапан

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На первом этаже все вокруг бойлера собранно на 3/4, к потребителям идет 1/2, такой же трубой и холодная вода. На второй тоже идет 1/2. Фильтр есть надо посмотреть . ввод в дом 50 труба и от нее идет 3/4 на холодную и второй трубой на бойлер 3/4.

 

Тип труб которыми сделана разводка?

 

Попробуйте отсоединив бойлер установить полнопроходную перемычку между вводами в него (не через сборку безопасности).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тип труб которыми сделана разводка?

 

Попробуйте отсоединив бойлер установить полнопроходную перемычку между вводами в него (не через сборку безопасности).

труба штаби, пластик паяный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
что удалось выяснить благодаря кранам на полотенцесушителях, что собрали не так как планировали. реальная схема вот. как поднять давление на втором этаже? проблема в том что при открытии второй точки горячей воды давление в первой падает на 50%

1111.jpg.ce5bdd4a0e1a98c9d467f9df081f0fb6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

оживлю тему так как появиться новые данные.

все оказалось намного хуже чем я думал ка исправить ситуацию?

это схема по факту как все собрано. тубы 3/4 оказались только на выходе из бойлера а дальше вся магистраль собрана 20 трубой. был куплен манометр который показал такие результаты.

входное давление в дом в подвале 4.0

1. этаж давление на кухне пока не известно.

давление в душевой кабинке 3.3 при открытии раковины падает до 2.0 при открытии крана на кухне до 2.2 (раковина закрыта в это время). и на первом этаже меня все устраивает.

2. второй этаж давление в душевой кабинке 3.0 при открытии краника раковины падает до 2.2 а если открыть ванную то до 0.8 (раковина закрыта).

если я правильно понимаю проблема не в давлении а в нехватки воды так как маленькая труба.

вопрос поможет ли установка насоса Wilo-PB-088 EA (высота столба данного 9м, или более мощный надо) после бойлера или после раковины 1 этажа что бы так сильно не проседало давление?

длина магистрали 11 метров по горизонту первого этажа, дальше вверх на 2 этаж 4.5 метра и по второму этажу 8 метров по горизонту, после этого все опускается на первый этаж 4.5 вниз и обратно в бойлер 5 метров.

1112.jpg.e591a80c2f51be9969534e69352c38ce.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что у вас с холодной магистралью, в смысле давлении на точках разбора? Если картина такая же, возможно у вас проблема на входе холодной воды в дом (фильтр, клапан, счетчик, врезка в водопровод).Давление в 4 атм. можно получить и через игольное ушко, а вот проток 8-10 л.мин. - не получится никак. Попробуйте подключить насос, выставьте от 3 до 4 атм., возможно у вас не хватает воды на входе в дом.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что у вас с холодной магистралью, в смысле давлении на точках разбора? Если картина такая же, возможно у вас проблема на входе холодной воды в дом (фильтр, клапан, счетчик, врезка в водопровод).Давление в 4 атм. можно получить и через игольное ушко, а вот проток 8-10 л.мин. - не получится никак. Попробуйте подключить насос, выставьте от 3 до 4 атм., возможно у вас не хватает воды на входе в дом.

насосная станция в подвале стоит настроил ее на включение от 3.2 а выключение 4.8. ввод 50 трубой.

холодная вода

2. этаж 2.7 при открытии раковины 2.2 при открытии ванны 1.4. через 3-5 сек включается насосная станция и поднимает до 2.2.

1. этаж 3.1 после открытия краника 2.2 потом включается насосная станция и поднимает до 2.6, при сливе воды в унитаз тоже падает до 2.2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напомню, может поможет...

Какими трубами собрана система и каким диаметром поднимается на второй этаж?

 

 

Тип труб которыми сделана разводка?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах