Всем доброго дня!

Уже почти купили участок с домом (внесли задаток). Узкий (23м) длинный участок, провод от уличного столба с узкой стороны участка идет к дому находящемуся в середине участка через столб на участке.

Есть большое желание поменять на подземное подключение. Канализации тоже нет. Можно ли съэкономить на рытье траншеи и уложить в одной траншее подземный кабель и канализацию? Если нет, на каком расстоянии они могут быть друг от друга (уличный столб и септик будут примерно в одном углу участка) ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли съэкономить на рытье траншеи и уложить в одной траншее подземный кабель и канализацию? ?

 

А что смущает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для підключення мереж вам потрібні будуть проект. Проектанти знають, що можна а що ні.

Якщо з ви без проектів - подумайте, Що буде у випадку аварії. Коли тре буде розкопати кабель чи трубу. Буде ризик пошкодити одне чи друге.

ІМХО, хоча б метер між різними мережами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для Украины искать в ПУЭ Украины, а так 1 - 0,5 м (пункт 2.3.88 www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-3-9.html)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для Украины искать в ПУЭ Украины, а так 1 - 0,5 м (пункт 2.3.88 www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-3-9.html)

 

Это связано только с эксплуатацией. Приехала одна контора и повредила чужое. А на своем участке что? Кабель в трубу спрятал и закопал в общую траншею.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может так, а может другая причина. Вдруг водопроводчика убило током из-за плохой изоляции, вот и приняли правило. Что труба пластиковая, можно не упоминать :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это связано только с эксплуатацией. Приехала одна контора и повредила чужое. А на своем участке что? Кабель в трубу спрятал и закопал в общую траншею.

Я только не очень понимаю, зачем нужет проект, если дом уже подключен к электросетям? Если счетчик на столбе, дальше уже должны быть мои проблемы, как идет эл-во. Никто же не проверяет, как я установливаю розетку в квартире.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

nadvir, я мав телепатично відчути де у вас лічильник? Каналізацію без проекту і погоджень плануєте? :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ІМХО, хоча б метер між різними мережами.

В даному випадку ПУЕ дозволяє півметра (якщо кабель без труби), або 25 см (якщо кабель у трубі). Це п. 2.3.63. Так що якщо кабель у трубі, то можна такий кабель дійсно класти в одній траншеї з трубою каналізації, але на відстані 25 см в просвіті.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Канализация ниже точки промерзания грунта, электрокабель выше, на глубине 1,80 в ту же траншею воду воткнуть и всерединку еще и газовую трубу. Получиться такой себе Ладожский каньон жизни. :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЭлектроМеханиК, а у випадку ремонтних робіт - викопуємо і демонтуємо усі комунікації? Гарно придумали...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЭлектроМеханиК, а у випадку ремонтних робіт - викопуємо і демонтуємо усі комунікації? Гарно придумали...

Экскаватором . :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЭлектроМеханиК, а у випадку ремонтних робіт - викопуємо і демонтуємо усі комунікації? Гарно придумали...

 

А вы полюбопытствуйте в траншею в городе при раскопках на улице. Особенно в центре. Сильно удивитесь как в таком месиве и пересечениями коммуникаций умудряются что то докладывать или перекладывать. И как то нормально. Если не кучковать то дома не поместятся.

 

Добавлено через 1 минуту

Экскаватором . :)

 

А есть альтернатива? Не на своем участке естественно , а глобальнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЭлектроМеханиК, а у випадку ремонтних робіт - викопуємо і демонтуємо усі комунікації? Гарно придумали...

 

Почему-то никто не задумывается о ремонте канализации, замурованной в фундамент...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

nadvir, А де ви бачили каналізацію в фундаменті? Чи йдеся про прохід труби через фундамент на його ширину?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...