Под шифер в качестве обрешётки используется брус 50х60 или 50х50, это не от фонаря, а чтобы нормально гвозди держались, в 25-ке шиферный гвоздь держаться не будет, загибать их нельзя. На крайняк сложите вместе две шелёвки. Контррейка-обязательна.

 

шиферный гвоздь отлично крепит шифер к 25-ке

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас меняю старый шифер на доме. Пролежал больше 30 лет. Нигде не течет, никакой мембраны (рубероида) нет. Обрешетка из необрезной доски 25 мм., стропила - бревна с шагом 1.8-1.5 м (!). Чердак сухой, не утепленный, таким и останется.

Буду класть шифер (скорее всего Eco Dach). Добавляю промежуточные стропила 60х120 мм (чтобы шаг был не более 0.7-0.8 м) и полностью меняю обрешетку на брус 50х50 мм. Никакой мембраны (рубероида) использовать не собираюсь, а когда задавал этот вопрос кровельщикам - они ответили, что пленка или рубероид в моем случае будут только мешать вентиляции. Разве нет?

 

+1.

Єдине, навіщо додавати проміжні стропила? Який кут нахилу даху і які стропила стоять зараз?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шиферный гвоздь отлично крепит шифер к 25-ке

 

Так, практика показує, що 25-ки в більшості випадків достатньо. А по теорії шуруп в 50 брус повинен витримувати максимальну силу вітру, який можливий для нашого регіону.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+1.

Єдине, навіщо додавати проміжні стропила? Який кут нахилу даху і які стропила стоять зараз?

Старые стропила (распиленные пополам бревна) стояли на расстоянии 1.5-1.8 м друг от друга. Я просто добавил еще по одной крокве между ними. Угол наклона точно не измерял, но наверное около 30.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Старые стропила (распиленные пополам бревна) стояли на расстоянии 1.5-1.8 м друг от друга. Я просто добавил еще по одной крокве между ними. Угол наклона точно не измерял, но наверное около 30.

 

Дуже добре буде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 роки потому...
Мно вот тоже непонятно обязательное использование контробрешетки в этом случае. сам хочу сделать по такому пирогу:

1. шифер

2. обрешетка (брус 50)

3. евробарьер

4. стропила 150х50 с шагом 1м, между ними Rockwool domrock 150

5. паробарьер

6. ГК прикручиваем прямо к стропилам

 

добавите что-то?

 

Хоть и давненько обсуждалось ,но вставлю свои 5 копеек чтобы остальные не делали ошибок. В данном случае (я так понимаю мансардная крыша) контробрешетка нужна дабы влага (конденсат, снег, дождь который прорвется под шифер) свободно стекал по гидроизоляции к концу кровли и наружу . Ну даже если и не стекал, то не приводил к намоканию и гниению основной обрешетки.

Наверно где-то можно и без нее обойтись и найдутся те кто скажет, что вот 20 лет простояло , но во-первых это если повезло и уклон крыши хороший и с нахлестами не пожадничали , но и при при этом гидроизоляцию ИМХО надо обязательно крепить с провисанием !

Иначе вода поползет по пленке дойдет до места соприкосновение с обрешеткой и та начнет гнить , а потом и стропила. Лет на 20 может процесс и затянется, но это и не так много как кажется....Прикиньте если через 20 лет ваша мансарда сгниет, менять будете ?:shock:

В общем не та это экономия...

 

PS. Если скат больше 15град и чердак не жилой то лучше барьеры вовсе не использовать. Живу в доме 53 года с мелковолновым шифером, никаких пленок , обрешетка -необрезная доска , пир этом чердак суше сухого. Да и шиферу уже 60 лет это так на минуточку при этом вид конечно на троечку с минусом, но с практической точки зрения замены требует только конек... Очень хочется посмотреть на металлочерепицу, особенно нашего производства, через 60 лет :).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мно вот тоже непонятно обязательное использование контробрешетки в этом случае. сам хочу сделать по такому пирогу:

1. шифер

2. обрешетка (брус 50)

3. евробарьер

4. стропила 150х50 с шагом 1м, между ними Rockwool domrock 150

5. паробарьер

6. ГК прикручиваем прямо к стропилам

 

добавите что-то?

1. Шифер -да

2. обрешетка (брус 50)-да

3.Контр обрешетка желательно 50*50 (не будете в вашем случае давать пробивать евробарьер шиферными гвоздями , контр брус помимо того что дает пространство еще и прижимает барьер к стропиле!! и когда будут дуть жуткие ветра то не будет давать барьеру отрывать скобы между обрешеткой.)

4. стропила 150х50 с шагом 1м, между ними Rockwool domrock 150-да

5. паробарьер+проклейка стыков.

6. ГК прикручиваем прямо к стропилам-нет (крыши как имеет свойства "дышать" и если вы прикрутите ГК к стропилам будет вероятность появление "паутинок" -мой совет крепите кронштейны и профиля.