Нужен совет по проводке

alex_dom

Рекомендовані повідомлення

Добрый день, уважаемые форумчане

 

Вопрос к экспертам.

В конце ремонта выяснилось, что электрик использовал неправильный кабель. По счастливому стечению обстоятельств, застройщик заложил проводку моножильными проводами в гофрированных трубах (видимо читал наши стандарты). В приложении на фотографии: к старой розетке протянуто 3 моножильных провода, а от нее мой электрик сделал разводку кабелем (выделено красными линиями): на кондиционер ПВС-ом, на новые розетки ШВВП.

В остальной квартире ситуация аналогична: до распредкоробок идут моножильные провода, а из них к розеткам и выключателям - ШВВП.

Я понимаю, что в идеальном мире нужно переделать, но все-таки узнать мнение ГУРУ "стоит ли овчинка выделки" именно в этом конкретном случае?

1260183708_20171116Electric.thumb.jpg.a85bf4ac01c4be281836b90854abd28e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кондиционер это как правило отдельная своя линия. Вопрос стоит ли переделывать - Вам решать. Если решите оставить, то придётся много прессовать - и розетки, и выключатели и соединения в распред коробках. Что бы хоть как то сделать людский электромонтаж...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не так страшен пвс и шввп...

Однозначно надо проверить как оно соединено в распредкоробках. Если тупо скрутка и изолента то ужос-ужос и надо переделать.

А проводку надо проверить мегометром и если всё ок, то спокойно жить дальше.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не так страшен пвс и шввп...

Однозначно надо проверить как оно соединено в распредкоробках. Если тупо скрутка и изолента то ужос-ужос и надо переделать.

А проводку надо проверить мегометром и если всё ок, то спокойно жить дальше.

 

Какой у вас красивый и романтичный ник....:D Я прямо аж зачитался его расшифровывая :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой у вас красивый и романтичный ник....:D Я прямо аж зачитался его расшифровывая :)

 

вместе с прорабом лабеан и монтажниками экскейпс чудесная бригада :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, а как подтверждение неслучайности избранного ника - ШВВП и ПВС в стену.

не так страшен пвс и шввп...

Нефиг время тратить на обучение необучаемых... Увы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

alex_dom, если есть возможность - переделывать.

Вам все равно придется это сделать сейчас, или несколько позже.

Если следующий ремонт планируется в скором времени - можно отложить.

Коробки нужно перепаковать (проинспектировать как минимум) в обязательном порядке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, уважаемые форумчане

Я понимаю, что в идеальном мире нужно переделать, но все-таки узнать мнение ГУРУ "стоит ли овчинка выделки" именно в этом конкретном случае?

 

А оплата уже произведена?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А оплата уже произведена?

К сожалению, частично да.

Коробки проверил. Везде спайка под изолентой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению, частично да.

1 оставшуюся часть не оплачивать до устранения всех замечаний.

2 настаивать на устранении замечаний

3 договор имеется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×